cineman написал :
Присоединяюсь к троллящим
человека, что считает единственно правильным
"среднетемпературное отопление", и в качестве отмазки
предлагает решать возникающие проблемы своего
велосипеда применением комнатного термостата. Совет
подходит для отопления однокомнатной будки сторожа
настенным котлом. Но хочу напомнить "изобретателю", что
нас троллей, строящих системы с графиком 90/70 -
миллионы.
Да, миллионы неучей строят системы, не имея базовых элементарных знаний по физике.
А человеку претендующему на ведущего в отоплениестроении, не мешало бы физику подучить. Чтобы иметь возможность осознать, что из двух цифр теплового режима не бывает. Только из трех. Не бывает на радиаторе режим 90/70. Бывает 90/70/20. или 90/70/24. И такому объяснить, что в паспорте радиатора указана мощность для теплового напора 70 градусов, которая возможна только в режимах 90/70/10 , когда в комнатах плюс 10 градусов. Или других режимах, где напор это разница между средней температурой поверхности радиатора и окружающего воздуха. Так как среднюю температуру измерить сложно, для упрощения подсчетов берут среднее арифметическое между температурами на входе и выходе из радиатора, но при этом желательно еще использовать и экспоненту, присущую данному типу радиатора. В приведенных мной выше таблицах есть и формулы и экспоненты для описанных в таблицах радиаторов.
Вот так неучи большинство отопительных систем ьди строят. Котлы в их системах тактуют от перегрева, а люди мерзнут. Потому, что неучи понимают так, что тепловой напор это температура на входе в радиатор. Как всегда проблема в дорогах и ......