24.05.2013 в 12:31:29
DED@ПВО написал : По моему это Вы не понимаете того, что противожарное УЗО 100-300mA и групповое УЗО 30mA это разные защиты!!!
я-то как раз понимаю. В электроустановке с системой ТТ или вовсе с 2-проводкой необходимо использовать 2 уровня диффзащиты. Себе на даче так и сделал, хотя и планируется TN-C-S. Речь о другом.
DED@ПВО написал : Не все отходящие линии, а групповые
отходящие линии - они по определению как раз и называются групповыми.
DED@ПВО написал : Читайте циркуляр 31/2012
спасибо, почитаю...
24.05.2013 в 12:40:23
Alexiy написал : отходящие линии - они по определению как раз и называются групповыми.
Это по отношению к АВ, а я рассматриваю группу под УЗО: УЗО + 2-4АВ, понимаете!??
24.05.2013 в 12:46:45
2-4 группы под одним УЗО - это не одна группа, а 2-4
24.05.2013 в 13:00:55
Alexiy написал : 2-4 группы под одним УЗО - это не одна группа, а 2-4
Еще раз повторяю, я рассматриваю не стандартную группу, а группу АВ защищенных УЗО!!!! То есть группа потребителей защищенных УЗО, то есть иными словами - группа людей пользующих потребители тока и защищенные по дифференциальному току с помощью УЗО!!!! УЗО до 30mA защищает людей, АВ защищает кабельную линию!!!
24.05.2013 в 13:03:34
группа групп? Такая тавтология сильно затрудняет понимание написанного
24.05.2013 в 13:09:03
ksiman написал : Есть и такие, но производители немного подозрительные (IEK) :)
2CSF202001R1800 F202 AC-80/0,03 Устройство защитного отключения 2-пол. 80 30mA тип AC ABB - Срок поставки только дней 40 )))
24.05.2013 в 13:09:59
Alexiy написал : группа групп?
Группа защищенная АВ, это группа защищенная от КЗ. Я веду речь о защите с помощью УЗО! Это не тавтология, просто взгляд с другой стороны, со стороны защиты по дифференциальному току!В группу защищенную по дифференциальному току может входить несколько групп защищенных от КЗ. В сущности если бтать во внимание вводной АВ - то вся квартира это группа защищенная от КЗ. А если еще стоит противопожарное УЗО - это группа защищенная по дифференциальному току до 100-300mA. Внутри этой группы есть группы защищенные от дифференциального тока с помощью УЗО до 30mA. Это я и имел ввиду!!!Группа в группе как Вы говорите, но токи защиты то ведь разные!!!!
24.05.2013 в 13:11:14
DED@ПВО написал : Нет! И для успокоения поставьте УЗО 80А или 100А(у некоторых производителей имеются).
нафиг не надо
sorogoth написал : УЗО ABB 63A 30mA купил.
правильно. Больше 63 А нет особого смысла.
DED@ПВО написал : Группа защищенная АВ, это группа защищенная от КЗ. Я веду речь о защите с помощью УЗО! Это не тавтология, просто взгляд с другой стороны, со стороны защиты по дифференциальному току!В группу защищенную по дифференциальному току может входить несколько групп защищенных от КЗ.
нет другой стороны. Есть линии, расходящиеся от щитка. Каждая линия с висящими на ней потребителями - это и есть группа.
24.05.2013 в 13:19:20
Alexiy написал : нет другой стороны.
Другая сторона всегда есть: защищенный - незащищенный, жизнь - смерть и тому подобное! Защита от КЗ не есть защита. Но УЗО до 30mA есть защита людей!!!
Alexiy написал : Есть линии, расходящиеся от щитка. Каждая линия с висящими на ней потребителями - это и есть группа.
А вы попробуйте рассмотреть группу с точки зрения защиты людей и Вы поймете меня!
24.05.2013 в 13:21:25
Идите со своей философией на... на философский форум и там рассуждайте о жизни и смерти. Тут форум электриков. У нас терминология чёткая, как в математике.