DED@ПВО написал : По моему это Вы не понимаете того, что противожарное УЗО 100-300mA и групповое УЗО 30mA это разные защиты!!!
я-то как раз понимаю. В электроустановке с системой ТТ или вовсе с 2-проводкой необходимо использовать 2 уровня диффзащиты. Себе на даче так и сделал, хотя и планируется TN-C-S. Речь о другом.
DED@ПВО написал : Не все отходящие линии, а групповые
отходящие линии - они по определению как раз и называются групповыми.
DED@ПВО написал : Читайте циркуляр 31/2012
спасибо, почитаю...