25.05.2013 в 16:18:56
andrewkhv написал : По умолчанию
Цитата Сообщение от DED@ПВО Посмотреть сообщение
Где Вы видели, чтобы утечка появлялась как КЗ, - моментально???
элементарно! забейте гвоздь между фазой и РЕ - вот вам и кз на землю.
Цитата Сообщение от DED@ПВО Посмотреть сообщение
а для УЗО действует принцип
особенно много копится в момент прикосновения голой рукой, стоя по щиколотку в воде к поврежденному прибору, подключенному к двухпроводной сети или через удлинитель без земли.
Цитата Сообщение от DED@ПВО Посмотреть сообщение
Улавливаете мою мысль??? КЗ - это замыкание между фазой и нулем, а дифференциальный ток - это замыкание между фазой и РЕ или нулем и РЕ( и не обязательно полные!).
кз - это соединение двух точек цепи с разным потенциалом через пренебрежимо малое сопротивление. а ваша мысль неправильная и придумана на ходу.
Ну почему Вы все пытаетесь заставить работать УЗО по принципу АВ????
25.05.2013 в 16:20:21
DED@ПВО написал : Ну почему Вы все пытаетесь заставить работать УЗО по принципу АВ????
то эти негодяи? покажите их нам
25.05.2013 в 19:13:23
andrewkhv написал : то эти негодяи? покажите их нам
Там правильно читать - всё, а не все! Извините, таков уж русский язык!!!
26.05.2013 в 03:08:56
ну так учите его, чтобы вас правильно понимали. и что вам конкретно не нравится в моем посте?
26.05.2013 в 11:28:34
andrewkhv написал : и что вам конкретно не нравится в моем посте?
А при чем Ваш пост? Я про свой пост! В русском языке отменили обязательные точки над ё при написании.
26.05.2013 в 12:51:25
вы про две точки и свое неумение ясно излагать свои мысли, а я про свой пост №55, который вам не понравился, но ничего конкретного не сказали... собственно, как обычно.
26.05.2013 в 13:40:11
andrewkhv написал : а я про свой пост №55, который вам не понравился, но ничего конкретного не сказали... собственно, как обычно.
А что говорить? Вы как я понимаю любитель экстрима? Постоянно кидаетесь в жуткие крайности, которых у нормальных людей и быть то не должно!!! Гвоздь между фазой и нулем, по щиколотку в воде??? Лучше сразу вскрыть КТП и МАХ-ом с буром 16 метровой длины в трансформатор, случайно, а???
27.05.2013 в 04:54:09
Ого-го, как топик разросся:)
В общем, поставили УЗО и АВ по первой схеме ksiman. Хозяин домика пока что решил на этом остановиться. Вроде пока не вышибало. Правда, после грозы елестричества во всем поселке несколько часов не было;) Ну, да это уже частности.
Наверное, следует еще УЗМ-51М поставить. Цена, вроде, не шибко кусачая. Целесообразно это?
27.05.2013 в 05:10:32
DED@ПВО написал : жуткие крайности
вы бы вместо того, чтобы истерить, почитали бы лучше форум, аварийных ситуаций у людей хватает, саморез, гвоздь или бур в кабель - весьма распространенная проблема. а сути в вашем посте опять нет, что в принципе ожидаемо...
sorogoth написал : Целесообразно это?
да
27.05.2013 в 06:47:24
DED@ПВО написал : Где Вы видели, чтобы утечка появлялась как КЗ, - моментально??? Утечка проявляется достаточно медленно по времени, по нарастающей! Это же ток дифференциальный, а Вы к нему предъявляете требования как к току КЗ!!! Это при КЗ - закоротило и отрубило, а для УЗО действует принцип - накопило и отрубило. Улавливаете мою мысль???
Недопонимание в чистом виде.... При КЗ фазы на PE частенько вылетает и АВ и УЗО одновременно....
Например есть такие замечательные "двойники"
Если у них один из земляных контактов в гнезде чуть отогнут в сторону центра, то при давлении на него вилкой этот контакт внутри корпуса ложится на фазу, и получается знатный БАБАХ.
DED@ПВО написал : Постоянно кидаетесь в жуткие крайности, которых у нормальных людей и быть то не должно!!! Гвоздь между фазой и нулем, по щиколотку в воде??? Лучше сразу вскрыть КТП и МАХ-ом с буром 16 метровой длины в трансформатор, случайно, а???
Приведу еще примеры:
28.05.2013 в 10:34:09
Доброго всем дня! Хочу задать вопрос. Имеется щиток, от которого, впоследствие, будут запитаны следующие потребители: бойлер - 1,8 квт, насос скважины - 800 вт, и дренажный насос септика - 500 вт. В каком порядке и каких номиналов установить автоматику? Куплен диффавтомат 16А 30 мА. Ставить его на общую группу, или достаточно только на бойлер? Имелась мысль установить его на группу, а потом, на каждый потребитель, поставить по 10-амперному автомату.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу