Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

31.05.2013 в 14:19:33

Ставлю УЗО в распред. щиток в доме. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

31.05.2013 в 14:35:18

Alexiy написал : Это уже лучше, однако, так делать категорически не желательно при использовании многотарифного счётчика - это во-первых и при возникновении неизбежных утечек в наружной проводке УЗО будет давать бесконечные ложные срабатывания - замучаетесь бегать на улицу его включать обратно.

Если уж что-то модифицировать, то это установить УЗИП 1 класса

Счетчик однотарифный. Буду ставить УЗМ50, подскажите куда? И ещё, докопался до заземления опоры, можно ли на него кинуть защитный провод?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.05.2013 в 15:18:08

Суровский написал : УЗМ50, подскажите куда?

он УХЛ4, то есть, в отапливаемое помещение без резких перепадов температур. Читайте эту же тему начиная с 77 сообщения

Суровский написал : И ещё, докопался до заземления опоры, можно ли на него кинуть защитный провод?

не можно, а необходимо кинуть отдельный проводник с шины PE из щита учёта на заземление опоры Наличие повторного заземления на опоре не отменяет необходимости повторного заземления на вводе в дом

0
Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

31.05.2013 в 15:49:13

Понятно. Повторных заземлений набил дофига. На гараж, на баню, теперь еще на дом забью, благо металлолома на даче накопилось немало и сваркой владею.

0
Аватар пользователя
sorogoth

Местный

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

02.06.2013 в 03:17:51

Alexiy написал : Если УЗО на 100-300 мА, то рационально его поставить перед УЗМ. При этом УЗО можно использовать как коммутационный аппарат на вводе в щиток для обесточивания всего щитка на период длительного неиспользования или обслуживания. Если у вас многотарифный счётчик, то обесточивать счётчик автоматом нельзя (особенно на морозе) - собьётся внутренний таймер и временные зоны, поэтому обесточивать следует аппаратом, установленным сразу после счётчика. Если счётчик однотарифный и неотключаемых нагрузок (типа аквасторож, сигнализация безопасности и видеонаблюдение, наружное освещение) не планируется, то отключать щиток лучше автоматом, установленным в щитке перед счётчиком (при наличии доступа к данному автомату). В таком случае последовательность УЗО и УЗМ не принципиальна, но я бы установил УЗМ перед УЗО чтобы защитить УЗО от некачественного напряжения (особенно это актуально для электронных УЗО)

УЗО поставили на 63А, оно единственное на весь домик.

Вводной АВ представляет из себя опломбированный старый советский автомат - не знаю, как правильно называется. Большая такая черная прямоугольная коробка, похоже, из карболита, с двумя круглыми кнопками белого и красного цвета, на 50А - его лишний раз лучше не дрюкать, как я понимаю?

Счетчик стоИт 2-х тарифный. Отключаться все в домике будет пару-тройку раз в году, вряд ли чаще.

Так что поставить сразу после счетчика - УЗО или УЗМ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.06.2013 в 10:26:41

sorogoth написал : Вводной АВ представляет из себя опломбированный старый советский автомат - не знаю, как правильно называется. Большая такая черная прямоугольная коробка, похоже, из карболита, с двумя круглыми кнопками белого и красного цвета, на 50А - его лишний раз лучше не дрюкать, как я понимаю?

АП 50, наверное... В каком состоянии у вас - мне неизвестно, а паспортный ресурс - 20-50 тыс. циклов вкл./выкл. и температурный диапазон +-40 градусов, так что он почти вечный :)

sorogoth написал : Так что поставить сразу после счетчика - УЗО или УЗМ?

Если УЗО будет только в единственном числе и в будущем установка дополнительных УЗО не планируется, то УЗО можно поставить в домике перед УЗМ и использовать как коммутационный аппарат на вводе в дом

sorogoth написал : Счетчик стоИт 2-х тарифный. Отключаться все в домике будет пару-тройку раз в году, вряд ли чаще.

поскольку счётчик 2-тарифный, то обесточивать его на зиму нельзя. Отключение при необходимости на длительный срок следует выполнять нижестоящими по схеме аппаратами

0
Аватар пользователя
sorogoth

Местный

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

04.06.2013 в 04:07:00

Спасибо за ответы, Alexiy!

Да, точно - АП 50! Я спросил у хозяина, говорит, его поставили 2 года назад. Был новый, в коробке. Видимо, какой-то стратегический запас с советских времен)

Насчет УЗО в будущем - я не знаю, пока хозяин домика больше их ставить не планирует. А там - кто знает? Да, после УЗО идет нестабилизированная линия в параллель основной со стабом, ей питается бойлер. И там дополнительно стоИт диф на 16А.

Счетчик 2-х тарифный только месяц назад поставили, до этого стоял старый однотарифный механический. Теперь нагрузка будет отключаться кнопкой "Тест" на УЗО - ее же все равно полагается мин. раз в месяц задействовать. Хотя лично я поставил бы дополнительно рубильник, кондовый такой кулачковый - очень уж мне такие по душе :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.06.2013 в 08:33:45

sorogoth написал : рубильник, кондовый такой кулачковый

главное - не пакетник... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182038

0
Аватар пользователя
sorogoth

Местный

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

07.06.2013 в 21:31:02

Alexiy написал : главное - не пакетник... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182038

Не-е-е))) Эту тему я изучил. И пакетники совсем не рассматриваю. Я ABB хочу поставить, сердитой OT-серии. Судя по конструкции, практически вечный :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111515

07.06.2013 в 23:25:53

Alexiy написал : Если у вас многотарифный счётчик, то обесточивать счётчик автоматом нельзя (особенно на морозе)

По практике - часто случается?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.06.2013 в 23:27:45

BV написал : Интересно, как связаны МНОГОТАРИФНЫЙ счетчик и АВТОМАТ?

Он считает что при срабатывании АВ собются установки счетчика,забвая что у счетчика есть внутреннее питание как у БИОСа в ПК, иначе пришлось бы перепрограммировывать каждый раз при пропадании электроэнергии. Полагаю что так!

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

07.06.2013 в 23:31:52

DED@ПВО написал : Он считает что при срабатывании АВ собются установки счетчика,забвая что у счетчика есть внутреннее питание как у БИОСа в ПК, иначе пришлось бы перепрограммировывать каждый раз при пропадании электроэнергии. Полагаю что так!

Может случиться так, что питание в один день закончится и все. Так что тоже считаю, что АВ перед счетчиком не место - только рубильник и ВН. Батарейки же не вечны.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.06.2013 в 00:27:23

cwdlcs написал : Батарейки же не вечны

Как правило года на два хватает. А энегросбыт должен контролировать работу программируемых счетчиков по моему раз в полгода.

0
Аватар пользователя
sorogoth

Местный

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

08.06.2013 в 00:40:04

Ну, был бы это мой домик, я бы определенно поставил бы на входе перед счетчиком рубильник, а уж после счетчика вводной АВ, УЗО итд.

Но сейчас на входе стоИт опломбированный АП-50. И хозяин очень не хочет связываться с тетенькой-пломбировщицей из сбытовой. Говорит, крайне вредная мадам, имел "счастье" общаться.

Если апэшник сработает, например, зимой, когда в домике долго никого не бывает, и это повлечет за собой сбой настроек счетчика, тогда будет создан прецедент и можно будет уже аргументировать свою позицию. И даже поругаться, если придется. А пока будет как есть.

Главное, что хотя бы УЗО теперь имеется. Да и УЗМ совсем не лишний!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111515

08.06.2013 в 01:10:41

sorogoth написал : Но сейчас на входе стоИт опломбированный АП-50.

Какой именно? :)

Структура условного обозначения АП50 - 3МТХХХХ: АП50 - серия выключателя; 3 - количество максимальных расцепителей тока: 3; МТ - максимальные расцепители тока: МТ - электромагнитные и тепловые; X - дополнительные расцепители: Н - минимальный расцепитель напряжения; Д - независимый расцепитель напряжения; О - максимальный расцепитель тока в нулевом проводе; ХХ - климатическое исполнение и категория размещения: выключателей в пластмассовой оболочке - УЗ, ТЗ, ХЛ5; выключателей в металлической оболочке со степенью защиты IP54 по ГОСТ-У2, Т2, ХЛ5; Х - номинальный ток максимальных расцепителей тока: 1 - 1,6; 2,5; 4,0А; 2 - 6,3; 10,0; 16,0А; 3 - 25,0; 40,0; 50,0; 63,0А.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу