31.05.2013 в 01:53:15
Ввел в заблуждение исходными данными - отводы стояков были 20ки ПП :o
Переварили немного стояк, приподняли отводы, сделали их 25й трубой, и поставили шаровые на 3/4.
Дальше планирую линейную схему вниз: 3/4 Нептун (не куплен) переходник 3/4-1/2 (есть) 1/2 грязевик FAR (есть) 1/2 водосчетчик ITELMA (есть) переходник 1/2-3/4 коллектор MultiFAR TP Flat-Faced (7хол и 4гор)
Пару вопросов:
Как лучше закрепить всю конструкцию вместе с коллекторами, чтобы не болталась и чтобы ТР стояков не влияло?
Можно зафиксировать стояк ГВС от ТР хомутом между уголками на повороте?
31.05.2013 в 07:19:38
Error440 написал : переходник 3/4-1/2 (есть) 1/2 грязевик FAR (есть)
3/4 грязевик заметно лучше по пропускной способности. Я бы переходник на 1/2 после него воткнул. По крайней мере, на ХВС (ГВС и менее вязкая, и потребление её меньше вещами типа унитаза, посудомойки и стиралки).
Error440 написал : Можно зафиксировать стояк ГВС от ТР хомутом между уголками на повороте?
ТР Вы не победите, скорее загубите трубу, там нужны скользящие опоры на вертикальных участках. И коллектор, если будете ставить вертикально (?), крепить тоже без фанатизма.
31.05.2013 в 11:05:44
А если жестко не зафиксировать коллектор, тогда вес всей конструкции будут держать вводные краны. Это нормально?
31.05.2013 в 11:21:26
Error440, нет. не нормально.
31.05.2013 в 13:14:02
Тогда вижу два варианта: 1 снять хомуты со стояков снизу до отводов и жестко закрепить их рядом с отводами. ТР будет компенсировать изгиб труб стояка до отводов. 2 Нептун+грязевик+счетчик повесить без крепежей чтобы свободно двигались со стояком. А коллекторы закрепить на стену и соединить со счетчиком 20й трубкой Рехау.
31.05.2013 в 13:47:00
думаете вес крана с приводом-нептуна-, плюс грязевик фирменный, плюс счетчик--и все это на стояковый отвод- маленькая нагрузка...?
31.05.2013 в 14:49:49
Не знаю. Поэтому спрашиваю совета и новых идей.. кроме переваривания заново стояка с нормальными длинными отводами))
31.05.2013 в 14:53:27
я бы делал как на моем фото. не вешал бы все на полипроп отвод- это и нормативы запрещают.
31.05.2013 в 15:12:06
Error440 написал : коллекторы закрепить на стену и соединить со счетчиком 20й трубкой Рехау.
Нормально. Можно и нержгофрой.
C2h5-OH написал : нет. не нормально.
Ага. Но так же не нормально, когда коллектор служит жёсткой опорой для трубы стояка. ;)
Я бы после вводного крана ушёл бы нержгофрой на дальнейшую разводку.
C2h5-OH написал : я бы делал как на моем фото
На Вашем фото Вы уже сделали для стояка жёсткую опору через отвод. ;) Спасает, что плечо отвода длинное и служит своеобразным компенсатором. У топикстартера плечо куда короче, ему перепаять предлагаете?
31.05.2013 в 15:37:43
в случае топикстартера я бы через нерж. сильфонный компенсатор перепаялся бы на медь и убрал бы стояки в стену. psnsergey, ахомут на стояке, крепящий его к стене-дна моем фото, думается мне тоже жесткая опора, что и спасает.
01.06.2013 в 02:11:31
C2h5-OH написал : хомут на стояке, крепящий его к стене-дна моем фото, думается мне тоже жесткая опора, что и спасает.
Да, точно. Топикстартер предлагал так сделать, убрав жёсткое крепление у пола. Но в его случае неизвестно, насколько будет выгибаться после этого ГВС труба стояка, насколько это будет красиво и безопасно.
02.06.2013 в 22:19:43
Error440 написал : Последний этаж!!!, стояки ГВС полипропилен 32 поворачивает, заужение до 25го и уходит обратно вниз, ХВС полипропилен 32й конец стояка.
Наблюдаю в квартире ПП водопровод похоже без крепления хомутами на этажах и без компенсаторов на 11 этаже в 12 этажном доме, эта змейка может отклоняться до 100-150 мм при наличии ГВС в системе, а при ежегодных отключениях ГВС выдёргивается из паяных соединений труба-фитинг. Труба на ХВС практически не деформируется, покрайней мере так радикально и визуально не так сильно видно...
Error440 написал : Как лучше закрепить всю конструкцию вместе с коллекторами, чтобы не болталась и чтобы ТР стояков не влияло?
Если по каким нибудь стандартам, то вероятно стоит ознакомиться с СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" (Дата введения 1996-09-04). Там есть ещё ссылки на другие стандарты на тему.
Если во всём доме ПП водопровод сделан грамотно и по стандарту со всеми положенными креплениями и компенсаторами, то существенного отклонения быть не должно, а вот, если как придётся, то возможны варианты...
02.06.2013 в 22:45:07
Варили то оба стояка одновременно со снятыми хомутами. Мастер старался сделать отводы на одном уровне. Потом закрепили хомуты, запустили стояки и разошлись по домам). Вчера до меня дошло, посмотреть что будет если сейчас снять хомуты на горячем стояке... ну в общем ничего и не произошло, труба распрямилась на пару мм и все. Полагаю это из-за того что на каждом этаже стояк зажат минимум 4мя хомутами.
Ну что же, в любом случае попробую заставить переварить отводы. Сделать их в стороны 25й трубой длинной 20-25см, чтобы сами отводы были компенсаторами подвижек стояка. Не получится, тогда запасной вариант. Побольше хомутов на стояк в районе отводов, на вводные шаровые вешаю 3/4 нептуны и с них ухожу в сторону трубкой 20й rehau flex на грязевики,счетчики и коллекторы которые уже креплю жестко к стене.
03.06.2013 в 21:58:13
1.4атм ГВС 1.6атм ХВС
Это все таки epic fail или жить можно?
14.06.2013 в 22:27:05
Пока отвлекся на другие дела манометр повисел недельку на ГВС, теперь висит на ХВС. На ГВС давление более-менее стабильное 1.4атм без сильных скачков, так чутка стрелка покачается иногда 1.2-1.6. На ХВС периодически наблюдаю резкие скачки 3атм-0атм! Манометр висит на 1.5 метровом гибком шланге, который от таких скачков заметно дергается. Что за .....? Ставить редуктор на таком давлении совсем не хочется и будет ли он работать? Принимаю любые советы.)