Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.09.2006 в 07:43:10

Всем добрый день!

Есть желание сделать теплый пол в туалете (общ. площадь теплого пола 1 кв. м.). Но нет желания, да и возможности платить за данный девайс около трех тыс. руб.

Мне подсказали такой вариант - делаешь бетонную стяжку (30 мм.), в нее помещаешь нагревательный электрический элемент от бытового холодильника (представляет собой алюм. трубку, диам. 3-4 мм, сложенную зигзагом, длина одной стороны - 250-300 мм, кол-во загибов - около 10-12). Данную трубку аккуратно разгибаешь, распределяя по площади пола, которая впоследствии будет нагреваться. Мощность - 75 Вт. Цена - 400 руб. В качестве регулятора устанавливаешь диммер (выключатель с "крутилкой", цена - 200-300 руб.). Мощность диммера должна быть больше, чем у вышеописанного нагревательного элемента. Общая цена - 600-700 руб. Вот только автоматически отключатся данная штука не будет - нет датчика температуры.

Кто-нибудь слышал/делал подобную штуку? И вообще, какие мысли по этому поводу?

С уважением, Yury11

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

15.09.2006 в 07:53:16

Хрень какая-то. Что греть то будет? В хлодильнике эта трубка (медная, кстати) служит для охлаждения хладагента после компрессора. А в вашей схеме что будет тепловыделяющим элементом?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.09.2006 в 08:15:32

ТО Александр Ро: Трубка, которую я описал, представляет собой электрический нагревательный элемент, т.е. внутри расположена нихромовая спираль с большим удельным сопротивлением. При прохождении тока спираль нагревается и соответственно выделяется тепло. Я не знаю предназначения этого нагревателя в холодильнике - может быть это какая-то дополнительная опция. И холодильник может быть и не бытовой, а промышленный. Но речь идет не о трубке, предназначенной для охлаждения хладагента (конденсатор называется) - о которой Вы пишите.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

15.09.2006 в 11:58:32

В принципе можно сделать все , что угодно, нужно только представлять технологию и последствия. Итак, при варианте использования нагревательного тена в металлическом корпусе в полу нужно 1 Написать завещание всем кто будет ходить по этому полу (обязательно до первого включения) 2 Заготовить в запас (для наследников) комплект половой плитки которой будут заделываться вскрытые места после ремонта. 3 Подумать о способе соединения питающего провода и ТЭНа (я не знаю) 4 Понимать, что на поверхности пола будет "тепловая зебра" 5 Понимать, что указаной мощности недостаточно для 1 кв.м и т.д. Теперь по экономике. Стоимость двужильного нагревательного кабеля для использования во влажных помещениях типа 22psvd 18/115 составляет, примерно, 1400 руб. При использовании без терморегулятора (я не советовал!) экономия составит 1000 руб. При сроке до очередного ремонта в туалете 10 лет это составит 100 руб в год или 8,33 руб в месяц. Если такая сумма дополнительных расходов в месяц является неподъемной, рекомендую купить коврик.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.09.2006 в 13:19:23

То Gru: спасибо за веселый и обстоятельный ответ! Теперь по порядку

  • 1 Написать завещание всем кто будет ходить по этому полу (обязательно до первого включения) Юмор у Вас есть, без сомнения. Обязательно надо передать Ваши слова людям, которые уже пользуются более года обсуждаемым здесь вариантом.

2 Заготовить в запас (для наследников) комплект половой плитки которой будут заделываться вскрытые места после ремонта. А нагревательный эл-т нормального "теплого пола" никогда-никогда не выходит из строя? Я знаю что такие ремонты периодически проводятся. Почему Вы считаете, что долговечность работы эл.тэнов очень низка?

3 Подумать о способе соединения питающего провода и ТЭНа (я не знаю)

  • Изолировать изоляционной лентой и дополнительно герметиком. Первое включение будет не раньше чем через 28 дней после установки стяжки - цемент ток, насколько я знаю, не проводит.

4 Понимать, что на поверхности пола будет "тепловая зебра"

  • А почему от теплого пола ее нет, а от тонкого алюминиевого проводника, помещенного в стяжку, "зебра" обязательно возникнет?

5 Понимать, что указаной мощности недостаточно для 1 кв.м

  • Данным девайсом уже пользуются более года - нареканий по чему-либо нет. Регулятор настроен менее чем на половину, т.е. мощность потребления составляет не более 35-40 Вт.

Теперь по экономике

  • Экономика на данный момент проста: либо заплатить единовременно более 3 т.р. (именно такую цену мне назвали за комплект на 1 кв.м), либо 600-700 руб. Существенной разницы по стоимости за электроэнергию в процессе эксплуатации при сравнении обоих вариантов я не увидел.

С уважением, Yury11

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

15.09.2006 в 17:18:49

Тогда так.

  1. Поверх нагревательного элемента уложить металлическую сетку и заземлить.
    Это выполнит требования ПУЭ по электробезопасности, армирует стяжку и улучшит теплораспределение.

  2. Если трубка действительно алюминиевая, ее необходимо защитить от прямого контакта со стяжкой. Потому что иначе её со временем разъест из-за щелочности стяжки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139981

15.09.2006 в 17:27:20

Yury11 написал : А нагревательный эл-т нормального "теплого пола" никогда-никогда не выходит из строя?

А чего ему, проводу будет, если его не просверлили?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139981

15.09.2006 в 17:28:06

Yury11 написал : дополнительно герметиком.

Только не ацетатным!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.09.2006 в 20:35:46

Самое главное не забудте одевать каску и боты

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

12.04.2007 в 15:44:06

Спецы, оцените другой вариант теплого пола площадью 1-2 кв.м. Покупается несколько штук нихромовых спиралей 2,5-3 кВт., скручиваются винтами и на них через трансформатор 12 В для галогенок подается напряжение. Мощность транса - 100-200-300 Вт. Сколько нужно спиралей и мощность транса - рассчитать не проблема, важны подводные камни такого способа. Кстати, подобным образом сделал обогрев в террариуме с черепахой :) Площадь около 0,5 кв.м. все работает без проблем. Черепахи и кошки довольны (кошки туда греться ходят) :)

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

13.04.2007 в 17:02:45

2us ну, не знаю. Собственно кабель на 300 Вт, длиной 18м стоит около 2000. Если у тебя склад халявной нихромовой проволоки и бесплатные трансформаторы - попробуй. Но, в любом случае, пускать по тоненькой проволоке с ненормируемым тепловыделением 25А под дорогой плиткой я бы не стал. Учти еще, что щелочная среда бетона стяжки может быстренько прикончить незащищенный провод. Соединение с холодными концами - отдельная песня. "Придурки" из Devi потратили годы на совершенствование соединительной муфты, а вроде ничего сложного - как в лампочке. Удовольствие от экономии и сообразительности быстро пройдет, а ощущение сомнительности сделаной работы останется на все время работы теплого пола.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу