16.05.2013 в 13:18:22
ppkvin написал : ВВДЗ
Единственное, что находит Гугл по запросу ВВДЗ - Всевеликое Войско Донское За рубежом. Может быть объясните, при чем оно тут?
ppkvin написал : Самые вредные советы по УЗИП
Повторно спрашиваю: по существу есть что сказать? А то эта пустая детсадовская брехня уже изрядно надоела. С какими именно рекомендациями МЭК, специалистов и ведущих мировых производителей УЗИП, изложенными в указанной теме, вы не согласны?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.06.2013 в 09:16:53
*** Надо же понимать что такое варистор или разрядник, в чем разница, а потом уже раздавать рекомендации, иначе выдается такой перл: УЗИП I класса лучше защищает от разрядов молнии чем например III. Вот Вы доработали схему ЗАС, применив варистор номиналом ~ 420 вольт. У нас испытываются в составе ЗАС варисторы номиналом ~ 385 вольт, при подаче напряжения на них ~ 500 вольт они срабатывают??? Может быть снять видеокурс?:confused:
Примечание - это сообщение выделено в отдельную тему из
04.06.2013 в 09:28:24
ppkvin написал : выдается такой перл: УЗИП I класса лучше защищает от разрядов молнии чем например III.
где выдается? из какого контекста вырваны эти слова? дайте ссылку!
04.06.2013 в 16:18:56
ppkvin написал : Надо же понимать что такое варистор или разрядник, в чем разница,
Так расскажите, разъясните во всех подробностях, чтобы все поняли.
Какие их основные параметры и характеристики?
Также большая просьба показать промышленные комбинированные УЗИП с варистором и разрядником, как в ЗАС. А также промышленные УЗИП для цепи L-N или L-PE в виде газового разрядника с прямым включением между указанными проводниками.
ppkvin написал : а потом уже раздавать рекомендации
Очень интересно. Расскажите поподробнее, пожалуйста.
ppkvin написал : У нас испытываются в составе ЗАС варисторы номиналом ~ 385 вольт
Какой параметр УЗИП характеризует "защитную способность" УЗИП?
Какое напряжение защиты нужно для защиты бытовой техники?
Какие импульсные токи должны выдерживать УЗИП для обеспечения защиты от импульсных токов при ударах молнии? Что произойдет, если УЗИП неправильно подобрано по току?
ppkvin написал : Может быть снять видеокурс?
Отличная идея.
п.с. Всё, пожалуйста, со ссылками и цитатами из нормативных документов, технической литературы, мануалов ведущих мировых производителей УЗИП и т.п.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.06.2013 в 16:54:10
ppkvin, Все , стреножили!!!
04.06.2013 в 19:26:45
ppkvin написал : Надо же понимать что такое варистор или разрядник,
есть разрядники внутри которых есть как искровые промежутки так и вилитовые диски - варьисторы.. Их как что понимать - как разрядники или как варьисторы ?
04.06.2013 в 20:28:43
Принцип работы любого УЗИП предельно простой - преобразовать повышенное напряжение в тепло. В варисторах нагрев происходит в объёме керамики, в разрядниках происходит нагрев газа или воздуха
04.06.2013 в 21:54:05
ksiman написал : преобразовать повышенное напряжение в тепло
в магнитное поле еще..
04.06.2013 в 23:30:29
4eh написал : в магнитное поле еще..
Тогда ещё и световое излучение :) и звуковое
05.06.2013 в 01:39:07
ksiman написал : Тогда ещё и световое излучение и звуковое
неуместна ваша ирония..Или скажем так - уместна , только не в этом случае...
По-вашему во что больше превращает электроенергию вот этот девайс
05.06.2013 в 01:58:28
4eh, это > Развязывающий дроссель для согласования УЗИП различных ступеней защиты.
Он никого не превращает, а сам "превращается" в большое сопротивление для высокочастотной части спектра импульса X[sub]L[/sub]=wL. Ну и частично превращает часть тока в тепло активной составляющей своего сопротивления.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу