1/ не правильно был сделан выбор фирмы- исполнителя. 2. в плане монтажа коллектора- соединения на накидной гайке с плоским профилем уплотняют прокладкой. если прокладок нет ни в одном соединении то все потечет.
Ну что и требовалось доказать - у торца отвода отсутствует привалочная плоскость - прокладку будет всегда выдавливать/разрезать. Я вечером выложу фото правильного коллектора, как до дома доеду. Отсутствие прокладки - даже нечего сказать.
Скажу не предвзято (по отношению к турецкому производителю PP-R):
Трубы закреплены неправильно и неверным крепежом.
Пластиковые опоры на ГВС тоже не верно, труба может выскочить из опор.
В штробах труба должна укладываться в изоляции, то есть размер и глубина штроб недостаточны.
Стыки перегреты в некоторых местах (не исключены сужения диаметра из-за наплыва пластика).
Расстояние между водорозетками не выдержано, а с учетом, что они выставлены неровно - будете иметь проблемы с установкой смесителя (когда все "замажется" и засохнет).
Спасибо всем за комментарии.
Ремонт делали ООО "Гранд Мастер". Конкретно сантехнику разводил прораб Александр Касперович. В ветке Общий форум выложил ещё фотки стяжки этих же мастеров. Качеством проделанной работы они гордятся, так что, думаю, будут не против такой рекламы. Обращайтесь: http://www.remont-grand.ru/.
P.S. Офиса в Москве у них нет. До офиса в Зеленограде я ещё не доехал. Расскажу отдельно.
Pepsodent написал :
Спасибо всем за комментарии.
Ремонт делали ООО "Гранд Мастер". Конкретно сантехнику разводил прораб Александр Касперович. В ветке Общий форум выложил ещё фотки стяжки этих же мастеров. Качеством проделанной работы они гордятся, так что, думаю, будут не против такой рекламы. Обращайтесь: http://www.remont-grand.ru/.
P.S. Офиса в Москве у них нет. До офиса в Зеленограде я ещё не доехал. Расскажу отдельно.
Вы убрали про киргизов, но по фото ясно одно - если человек не киргиз, это еще не значит, что он не обладает киргизскими технологиями.