Voznik Vopros написал:
Потом перегорела четвёртая и вышибло и B6 и C16 что выше по линии.
У нормальных ламп один токоподвод к спирали делают тоньше. Это и есть предохранитель от КЗ, когда в лампе появляется плазма при перегорании спирали.
Но современные автоматы весьма шустрые - и успевают сработать быстрее плавкого предохранителя лампы, если спираль сгорает с образованием дуги.
Так что вылет С16 в новом доме - нормальное явление.
phant0mas написал:
Маленький практический вопрос в продолжение теме.
Хотел просто и незатейливо собрать щит в московскую новостройку на дифф. автоматах С. Почитал и подумал, что В круче)) Круче по цене диффов аккурат в два раза. Не две копейки и 15% как разница у автоматов.
В результате либо групповые УЗО и на 3-4 автомата В (скорее всего из-за нехватки места уже однополюсные) , либо диффы С. Что предпочесть?
phant0mas,
Если ради своей безопасности готовы раскошелится или в семье есть дети то выбор - Диф автоматы с отключающей способностью от 6000 и типом диференциации А
Насчёт В или С без разницы, то и то допустимо.
polarrus,
Хотелось бы добавить, что ещё необходимо на всякий случай рассчитать, на какой ток утечки должен срабатывать УЗО (ссылка
Мало ли провода длинные или нагрузка большая, тогда чтобы обеспечить 30 мА (или 10 мА во влажных помещениях) для защиты человека нужно распределять нагрузку на несколько УЗО или ставить УЗО рядом с нагрузкой
svlad2012,
Ток утечки расчитывается по кол-во потребителей, прямое подключение 10 мл , на несколько потребителей с отдельными линиями на розеточные группы по комнатно и световые группы 30 мл
Если проводка старая и всё понавешана на одну линию то от 100 мл
Чем больше отключающая способность,тем,как правило, больше сервисный ток.
И если при большом расчётном ТКЗ автомат надо заменять после нескольких срабатываний от КЗ, то при "бытовых" значениях ТКЗ он условно "вечный".
Суть велечены отключающей способности аппарата в том ,что чем она выше тем больше ресурс аппарата, больше включений и отключений под нагрузкой выдержит и больше обычных коротышей
Alexander_1980 написал:
Я уже думал ламп накаливания уже нет ни у кого...
У меня есть. Свет сберегаек терпеть не могу, а светодиодные немногим лучше. Да и экономии ИМХО от КЛЛ никакой, учитывая их стоимость и ресурс (про LED не скажу, своего опыта нет).
Alexander_1980 написал:
Я уже думал ламп накаливания уже нет ни у кого...
У меня есть. Свет сберегаек терпеть не могу, а светодиодные немногим лучше. Да и экономии ИМХО от КЛЛ никакой, учитывая их стоимость и ресурс (про LED не скажу, своего опыта нет).
TAB,
Согласен от ламп накаливания свет самый приятный.