polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

12.03.2017 в 19:32:39

Разница на мой взгляд основная между С и Б в том что С держит большую нагрузку и дольшее время.

Топовая линейка дифов от АББ в один модуль, для применения в квартирах и оффисах , вышла только с типом С.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

12.03.2017 в 19:38:32

polarrus написал: Разница на мой взгляд основная между С и Б в том что С держит большую нагрузку и дольшее время.

Уж миллион раз писали что тепловой расцепитель у С и B идентичен. Ваш взгляд ошибочен.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

12.03.2017 в 19:48:47

BV, боюсь, тема теплового расцепителя нераскрыта. :)

0
polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

13.03.2017 в 10:49:21

phant0mas написал: Маленький практический вопрос в продолжение теме. Хотел просто и незатейливо собрать щит в московскую новостройку на дифф. автоматах С. Почитал и подумал, что В круче)) Круче по цене диффов аккурат в два раза. Не две копейки и 15% как разница у автоматов.

В результате либо групповые УЗО и на 3-4 автомата В (скорее всего из-за нехватки места уже однополюсные) , либо диффы С. Что предпочесть?

phant0mas,

Если ради своей безопасности готовы раскошелится или в семье есть дети то выбор - Диф автоматы с отключающей способностью от 6000 и типом диференциации А Насчёт В или С без разницы, то и то допустимо.

0
svlad2012
svlad2012
Новичок

Регистрация: 13.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

13.03.2017 в 21:43:43

polarrus написал:

phant0mas написал: Маленький практический вопрос в продолжение теме. Хотел просто и незатейливо собрать щит в московскую новостройку на дифф. автоматах С. Почитал и подумал, что В круче)) Круче по цене диффов аккурат в два раза. Не две копейки и 15% как разница у автоматов.

В результате либо групповые УЗО и на 3-4 автомата В (скорее всего из-за нехватки места уже однополюсные) , либо диффы С. Что предпочесть?

phant0mas,

Если ради своей безопасности готовы раскошелится или в семье есть дети то выбор - Диф автоматы с отключающей способностью от 6000 и типом диференциации А Насчёт В или С без разницы, то и то допустимо.

polarrus, Хотелось бы добавить, что ещё необходимо на всякий случай рассчитать, на какой ток утечки должен срабатывать УЗО (ссылка

Мало ли провода длинные или нагрузка большая, тогда чтобы обеспечить 30 мА (или 10 мА во влажных помещениях) для защиты человека нужно распределять нагрузку на несколько УЗО или ставить УЗО рядом с нагрузкой

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

14.03.2017 в 13:32:03

polarrus написал: Диф автоматы с отключающей способностью от 6000

Где-б такой ток КЗ найти?

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

14.03.2017 в 13:45:48

Да. это точно. Да и что-то мало 6000А, ставить так ставить. Понтовей будет 10кА поставить. :D

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

14.03.2017 в 14:33:13

Насяльника написал: Да. это точно. Да и что-то мало 6000А, ставить так ставить. Понтовей будет 10кА поставить. :D

Насяльника, Вы думаете понты на этом закончены ? //www.mastergrad.com/forums/t103577-elektroshchity-boksy-sborka-ustanovka-foto/?p=5962523#post5962523//

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2017 в 19:51:48

BV написал: Где-б такой ток КЗ найти?

В быту - нереально.

0
Voznik Vopros
Voznik Vopros
Новичок

Регистрация: 14.03.2017

Краснодар

Сообщений: 12

15.03.2017 в 10:54:22

Протянул отдельную линию на свет и поставил B6, сойдёт. Пока не перегорела одна лампочка накаливания и его вышибло. Свет во всей квартире вырубился, темно, вот думаю блин. Так три раза было, думал что ошибся с B. Потом перегорела четвёртая и вышибло и B6 и C16 что выше по линии. Вводный в квартиру 40C выдержал. Чугунные лампы сейчас делают.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

15.03.2017 в 11:06:46

Чугунные лампы сейчас делают. Voznik Vopros,просто кто-то их покупает из-за цены, на брендовые жабик квакает. Между тем в них есть допспираль, служащая предохранителем при перегорвнии. Правильно сделанная лампа не должна тревожить АВ на линии в свой смертный час.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.