Ksander написал: короче я понял, как все пишут - не париться и ставить С

Бездумное продвижение автоматов с характеристикой "С" успешно работает: "Все ставят." О цене даже не спросят. О конкретных условиях - тем более.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.04.2017 в 08:30:13

#6003401

ВТБ! написал: Бездумное продвижение автоматов с характеристикой "С"

С каких пор оно бездумное?

Правильно, все ставят. И это всегда работает. Это предусмотрено гостом 32395-2013. Не случайно именно такие автоматы являются наиболее ходовой позицией, а "бэ" чаще всего позиция не складская.

Бездумным как раз является впаривание этих самых "бэ" к месту и не к месту. Понимаю, что очень хочется перевернуть весь мировой рынок автоматических выключателей с ног на голову, но, боюсь, у вас это не получится. :)

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

25.04.2017 в 07:10:38

#6004607

Radio написал: С каких пор оно бездумное? Правильно, все ставят. И это всегда работает. Это предусмотрено гостом 32395-2013. Не случайно именно такие автоматы являются наиболее ходовой позицией, а "бэ" чаще всего позиция не складская.

Забиваем склады не тем товаром и впариваем его покупателям.

Технических аргументов - ноль. Экономических - ноль. Один голый маркетинг.

Radio написал: Бездумным как раз является впаривание этих самых "бэ" к месту и не к месту.

Не к месту их не поставишь - будут ложные срабатывания. В быту на освещение и штепсельные розетки - к месту. (Желающие могут объявить исключением неинверторный кондиционер в сети с малым сопротивлением петли, который зачем-то подключили шнуром с вилкой.)

Radio написал: Бездумным как раз является впаривание этих самых "бэ" к месту и не к месту.

Двойные стандарты? :D

Radio написал: Понимаю, что очень хочется перевернуть весь мировой рынок автоматических выключателей с ног на голову, но, боюсь, у вас это не получится.

Ноги с головой путаете. :P

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.04.2017 в 07:44:39

#6004625

ВТБ! написал: (Желающие могут объявить исключением неинверторный кондиционер в сети с малым сопротивлением петли, который зачем-то подключили шнуром с вилкой.)

С чего вы взяли? С ним всё нормально даже под б10.

ВТБ! написал: Ноги с головой путаете.

Отнюдь. Это вы путаете. Надо просто понимать, что сложившееся на рынке соотношение между бэ и цэ - вовсе не плод чьей-то больной фантазии. И не больной фантазией это соотношение менять.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

25.04.2017 в 08:09:43

#6004644

Radio написал: С чего вы взяли? С ним всё нормально даже под б10.

Рекомендации некоторых производителей. Абстрактные - для всех моделей чохом.

Radio написал: Отнюдь. Это вы путаете. Надо просто понимать, что сложившееся на рынке соотношение между бэ и цэ - вовсе не плод чьей-то больной фантазии. И не больной фантазией это соотношение менять.

Вы считаете, что технические аргументы в пользу автоматов с характеристикой "B" малозначимы. Но не замечаете, что в пользу "С" их нет вовсе. Совсем нет. Никаких.

Экономических аргументов тоже нет: автоматы имеют идентичную конструкцию и выпускаются на одном оборудовании.

Остаются только "рыночные" аргументы - "Так сложилось исторически."

Так что там про "больные фантазии" ещё расскажете? :D

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.04.2017 в 08:34:35

#6004667

ВТБ! написал: не замечаете, что в пользу "С" их нет вовсе. Совсем нет. Никаких.

Да отчего же нет? На розетку теоретически возможны нагрузки посерьезнее сплита, с хорошими пусковыми токами. Для придания розеточной сети максимальной универсальности вполне разумно применять цэ. Некоторые эстеты, конечно, заходят с другого конца и пляшут от предполагаемых нагрузок: "на эту розетку поставим цэ10, на эту бэ13...." - разводя в щитках целый зоопарк автоматов экзотических номиналов.

Но этот путь, чаще всего, лишен здравого смысла. Используя одинаковый кабель и одинаковые эуи, вполне разумно и логично придать всем розеткам и одинаковые (максимально возможные) нагрузочные характеристики в пределах допустимой мощности.

Вобщем-то в этом и кроется загадка "исторически сложившейся" практики. Вменяемые проектировщики исторически закладывают для защиты максимально допустимые по расчетам номиналы и характеристики, их так учили. А вот добиваться увеличения ресурса бытовых автоматов от теоретического уменьшения нагрева при кз на доли градуса их не учили, и правильно делали. :)

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

25.04.2017 в 08:48:17

#6004677

Radio написал: На розетку теоретически возможны нагрузки посерьезнее сплита, с хорошими пусковыми токами.

В условиях квартиры? Примеры - в студию, плз.!

Вечный студент

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108501

25.04.2017 в 10:48:26

#6004810

MrGalaxy написал:

Radio написал: На розетку теоретически возможны нагрузки посерьезнее сплита, с хорошими пусковыми токами.

В условиях квартиры? Примеры - в студию, плз.!

MrGalaxy, Компрессор установщика дверей :) Шутка... Кондишен... но он не дает таких мощных пусковых, разве что если перезаправили и там грядет смерть компрессора.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.04.2017 в 12:26:24

#6004909

MrGalaxy написал: В условиях квартиры? Примеры

Станки домашней мастерской. УШМ без плавного пуска. Да просто люстра с большим количеством хреновых СД-светильников, в конце концов... :)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

25.04.2017 в 20:12:03

#6005389

ZooZoo написал: Станки домашней мастерской.

Это цех или квартира?

ZooZoo написал: УШМ без плавного пуска.

Вы слишком хорошо думаете о китайцах. :)

ZooZoo написал: люстра с большим количеством хреновых СД-светильников

Расскажите мне, как люстра 8х16 Вт, к примеру, сможет скушать при пуске 18А для В6? Или хотя бы 3А для В1? Или совсем-совсем хреновые - с искоркой и дымком?

Аватар пользователя
Boriso

Местный

Регистрация: 08.05.2017

Иркутск

Сообщений: 96

19.06.2017 в 16:06:10

#6049074

ВТБ! написал: Внимательно выслушал Ваши аргументы. Из них следует, что в быту для защиты линий освещения и групп штепсельных розеток автоматы с характеристикой "В" всегда не хуже, иногда незначительно лучше, а иногда заметно лучше автоматов с характеристикой "С". В оставшихся случаях автоматы с характеристикой "С" неприменимы вовсе и их применение преступно. А недостатки все знают сами: обычно дороже; часто недоступно

А в Германии, наоборот, засилие бэшек. И автоматы с характеристикой "С" не то, чтобы немного дороже, но в разы :eek: Особенно однополюсные. В итоге собрал весь щит на бэшках, кроме вводного автомата. Только полтора года прошло, пока ложных срабатываний не было. В европах, наверное, проводка хреновая, вот они автоматами с характеристикой "B" и спасаются.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.06.2017 в 17:59:30

#6049151

Boriso написал: ...вот они автоматами с характеристикой "B" и спасаются.

Что русскому хорошо, то немцу - смерть. :tambourinedance:

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

25.02.2018 в 13:32:42

#6262965

Прошу совета по автоматам. Почитав форум, проникся мыслью оценить ток КЗ на даче, где электропитание на территории садового товарищества не блещет. После замеров падения напряжения на разных нагрузках получил примерное значение тока КЗ равным 130-140А. Из этого следует, как я понимаю, необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно (техники с большими пусковыми токами нет). Но что делать с С40 (входной двухполюсный) и С32 (на линии с проточным водонагревателем)? Аналогичные с характеристикой "В" тоже ведь не гарантируют срабатывания в случае КЗ. Что посоветуете? Может быть автоматы с диковинной характеристикой "Z"? Или какие-то плавкие вставки?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2018 в 13:42:01

#6262978

ALEXSUN18 написал: После замеров падения напряжения на разных нагрузках получил примерное значение тока КЗ равным 130-140А. Из этого следует,

Что надо,взять ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ и произвести все замеры,если для вас это так важно

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

25.02.2018 в 14:22:08

#6263045

ebf, Спасибо. Но "взять" его негде. Покупать ради одного замера не стоит. Если все же исходить из того, что полученные значения в первом приближении соответствуют действительности, что посоветуете по замене автоматов при таком токе КЗ? Считаю, что иметь защиту от КЗ важно. Или Вы так не считаете?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2018 в 14:31:09

#6263060

ALEXSUN18, Ставьте В ,но без прибора,вы не получите данных :) У меня в розетках петля 120-160 А ,на вводе в дом петля 360А

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

25.02.2018 в 21:18:41

#6263608

ALEXSUN18, ставьте УЗО. Ему для мгновенного отключения достаточно тока утечки куда меньше 140 А. Если, конечно, не будет прямого замыкания фазы на рабочий ноль...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.02.2018 в 21:22:19

#6263615

aleksandr29 написал: ставьте УЗО

Вы пошутили?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.02.2018 в 21:34:00

#6263641

MaSeVi написал:

aleksandr29 написал: ставьте УЗО

Вы пошутили?

MaSeVi,Какие шутки. Я дам вам -ТТ .

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108501

25.02.2018 в 21:34:54

#6263645

aleksandr29 написал: Если, конечно, не будет прямого замыкания фазы на рабочий ноль...

У будет? То что?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.02.2018 в 21:40:20

#6263656

dokar написал: Какие шутки. Я дам вам -ТТ .

Дайте...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

25.02.2018 в 21:54:03

#6263678

dokar написал: Я дам вам -ТТ .

"- Я дам Вам парабеллум."

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

25.02.2018 в 22:34:15

#6263732

ВТБ! написал:

dokar написал: Я дам вам -ТТ .

"- Я дам Вам парабеллум."

ВТБ!,

Вечный студент

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

25.02.2018 в 23:10:18

#6263771

aleksandr29 написал: ставьте УЗО.

Наличие УЗО ни как не отменяет необходимости в АВ. Назначение у них разное.

ALEXSUN18 написал: Но что делать с С40 (входной двухполюсный) и С32 (на линии с проточным водонагревателем)?

С вводным можно ни чего не делать. При наличии групповых он не более чем "общий рубильник". А проточник какой мощности?

ALEXSUN18 написал: необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно

все на 16 А (при проводе 2,5)

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2018 в 00:01:50

#6263802

Boriso, нет, в Европе прекрасная проводка (сужу по опыту работы с европейскими фирмами).

Просто у них - инженерный расчёт. А у нас - русское авось.

Я здесь неоднократно писал о том что сработка должна быть при минимальном токе кз без ложных срабатываний.

Но многие почему-то считают что максимальный ток это норма.

"Шобневышибало".

Если не брать всякую экзотику типа кучи бп для светодиодов на одной линии и прочего, B16 вышибает разве что от ушм 2 КВТ без плавного пуска. Конечно, рядовой юзер такое каждый день в розетку включает. А для нерядового включения я закладываю c16 на розетку в щите.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

26.02.2018 в 19:28:39

#6264690

Мегавольт. написал:

aleksandr29 написал: ставьте УЗО.

Наличие УЗО ни как не отменяет необходимости в АВ. Назначение у них разное.

ALEXSUN18 написал: Но что делать с С40 (входной двухполюсный) и С32 (на линии с проточным водонагревателем)?

С вводным можно ни чего не делать. При наличии групповых он не более чем "общий рубильник". А проточник какой мощности?

ALEXSUN18 написал: необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно

все на 16 А (при проводе 2,5)

Мегавольт.,

Наличие УЗО ни как не отменяет необходимости в АВ. Назначение у них разное Полностью признаю, УЗО давно уже стоит. С вводным можно ни чего не делать. При наличии групповых он не более чем "общий рубильник". А проточник какой мощности? Ставлю потому, что сумма нижестоящих по токам превышает возможности вводного кабеля. А проточник какой мощности? 8,8 кВт все на 16 А (при проводе 2,5) Согласен.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.02.2018 в 19:47:39

#6264712

Личный опыт. Автомат С16 - кабель ВВГ 3×2,5 - двойная розетка. Спокойно держит стиральную машинку + пылесос (или фен). Заменил автомат на В16, попытка включения пылесоса при работающей стиралке привела к срабатыванию автомата через 15 секунд. Оба автомата АВВ.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.02.2018 в 19:54:15

#6264726

Rumato написал: Автомат С16 - кабель ВВГ 3×2,5 - двойная розетка.

Очень странно .у меня дома все В ,нет проблем за 20 лет,АВ Сиеменс

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.02.2018 в 19:55:26

#6264729

ebf, Так и у меня проблем нет))

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2018 в 19:56:42

#6264731

Rumato, вам не показалось это странным? Ладно бы одновременно они пускались..

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Назад