25.02.2018 в 14:31:09
ALEXSUN18, Ставьте В ,но без прибора,вы не получите данных :) У меня в розетках петля 120-160 А ,на вводе в дом петля 360А
25.02.2018 в 21:18:41
ALEXSUN18, ставьте УЗО. Ему для мгновенного отключения достаточно тока утечки куда меньше 140 А. Если, конечно, не будет прямого замыкания фазы на рабочий ноль...
25.02.2018 в 21:22:19
aleksandr29 написал: ставьте УЗО
Вы пошутили?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.02.2018 в 21:34:54
aleksandr29 написал: Если, конечно, не будет прямого замыкания фазы на рабочий ноль...
У будет? То что?
25.02.2018 в 21:40:20
dokar написал: Какие шутки. Я дам вам -ТТ .
Дайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.02.2018 в 23:10:18
aleksandr29 написал: ставьте УЗО.
Наличие УЗО ни как не отменяет необходимости в АВ. Назначение у них разное.
ALEXSUN18 написал: Но что делать с С40 (входной двухполюсный) и С32 (на линии с проточным водонагревателем)?
С вводным можно ни чего не делать. При наличии групповых он не более чем "общий рубильник". А проточник какой мощности?
ALEXSUN18 написал: необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно
все на 16 А (при проводе 2,5)
26.02.2018 в 00:01:50
Boriso, нет, в Европе прекрасная проводка (сужу по опыту работы с европейскими фирмами).
Просто у них - инженерный расчёт. А у нас - русское авось.
Я здесь неоднократно писал о том что сработка должна быть при минимальном токе кз без ложных срабатываний.
Но многие почему-то считают что максимальный ток это норма.
"Шобневышибало".
Если не брать всякую экзотику типа кучи бп для светодиодов на одной линии и прочего, B16 вышибает разве что от ушм 2 КВТ без плавного пуска. Конечно, рядовой юзер такое каждый день в розетку включает. А для нерядового включения я закладываю c16 на розетку в щите.
26.02.2018 в 19:28:39
Мегавольт. написал:
aleksandr29 написал: ставьте УЗО.
Наличие УЗО ни как не отменяет необходимости в АВ. Назначение у них разное.
ALEXSUN18 написал: Но что делать с С40 (входной двухполюсный) и С32 (на линии с проточным водонагревателем)?
С вводным можно ни чего не делать. При наличии групповых он не более чем "общий рубильник". А проточник какой мощности?
ALEXSUN18 написал: необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно
все на 16 А (при проводе 2,5)
Мегавольт.,
Наличие УЗО ни как не отменяет необходимости в АВ. Назначение у них разное Полностью признаю, УЗО давно уже стоит. С вводным можно ни чего не делать. При наличии групповых он не более чем "общий рубильник". А проточник какой мощности? Ставлю потому, что сумма нижестоящих по токам превышает возможности вводного кабеля. А проточник какой мощности? 8,8 кВт все на 16 А (при проводе 2,5) Согласен.
26.02.2018 в 19:47:39
Личный опыт. Автомат С16 - кабель ВВГ 3×2,5 - двойная розетка. Спокойно держит стиральную машинку + пылесос (или фен). Заменил автомат на В16, попытка включения пылесоса при работающей стиралке привела к срабатыванию автомата через 15 секунд. Оба автомата АВВ.
26.02.2018 в 19:54:15
Rumato написал: Автомат С16 - кабель ВВГ 3×2,5 - двойная розетка.
Очень странно .у меня дома все В ,нет проблем за 20 лет,АВ Сиеменс
26.02.2018 в 19:55:26
ebf, Так и у меня проблем нет))
26.02.2018 в 19:56:42
Rumato, вам не показалось это странным? Ладно бы одновременно они пускались..