Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

12.12.2018 в 22:32:08

В каком ГОСТе про щиты квартирные я когда-то читал, что автоматы D допустимы при согласовании с заказчиком? В современном ГОСТе вроде этого нет. Там только про В и С.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.12.2018 в 05:35:58

Юрка, И в чём заключается вопрос? Или это ответ?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.12.2018 в 10:35:34

Rumato, это ответ по теме.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

13.12.2018 в 10:44:44

Rumato написал: И в чём заключается вопрос?

Вопрос отмечен вот таким знаком: "?". У меня в памяти сидит, что я где-то в ГОСТе видел такой текст. Но не помню в каком ГОСТе (скорее всего про квартирные щиты) и какого года редакции. Возможно, кто-то помнит этот ГОСТ. Но возможно, что что-то перепутал, но это вряд ли.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.12.2018 в 11:06:24

Юрка, Может раньше и было, сейчас D в жилье запрещены. А уж что там во времена Пушкина было :confused:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.12.2018 в 11:26:48

Rumato написал: А уж что там во времена Пушкина было

Лучина, свечи, масло лампадное...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

13.12.2018 в 11:28:58

Rumato написал: Юрка, Может раньше и было, сейчас D в жилье запрещены. А уж что там во времена Пушкина было :confused:

Rumato, Уже искали запрет ... и не нашли . Может Ткнете ?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.12.2018 в 11:32:52

dokar написал: Уже искали запрет ... и не нашли . Может Ткнете ?

Прямого запрета нет, есть указание, что использоваться должны АВ с характеристиками В,С. ГОСТ 32395-2013, п. 6.6.5.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.12.2018 в 11:37:19

СтранникXXI написал: Прямого запрета нет, есть указание, что использоваться должны АВ с характеристиками В,С.

Раз нет, значит можно. Я себе поставил D на даче, правда до введения этого ГОСТа. :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.12.2018 в 11:49:29

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Прямого запрета нет, есть указание, что использоваться должны АВ с характеристиками В,С.

Раз нет, значит можно. Я себе поставил D на даче, правда до введения этого ГОСТа. :o

MaSeVi, Есть указание, что конкретно надо ставить, этого достаточно. А то потом придется прописывать K, Z, A...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.12.2018 в 11:58:58

Rumato написал: Есть указание, что конкретно надо ставить, этого достаточно

Именно указание, а не рекомендация?)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

13.12.2018 в 11:59:41

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Прямого запрета нет, есть указание, что использоваться должны АВ с характеристиками В,С.

Раз нет, значит можно. Я себе поставил D на даче, правда до введения этого ГОСТа. :o

MaSeVi, И я поставил на ответвление с магистрали . Дальнейша жисть показала ,что появилась некоторая селективность при КЗ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.12.2018 в 12:04:42

dokar написал: Дальнейша жисть показала ,что появилась некоторая селективность при КЗ.

За селективность не скажу, просто поставил по наитию и всё!) Тем более, в грядущем всё равно перебирать)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

13.12.2018 в 12:07:18

dokar написал: Дальнейша жисть показала ,что появилась некоторая селективность при КЗ.

На кондеи, если АВ ставится по мощности, на пусковые токи не реагирует же? Или ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.12.2018 в 12:11:50

Хатхи написал: на пусковые токи не реагирует же?

Должен тем более НЕ реагировать. Хотя могу ошибаться, с пусковыми сталкивался пару раз, и только на свет...

0