Rumato написал: Юрка, Может раньше и было, сейчас D в жилье запрещены. А уж что там во времена Пушкина было :confused:
Rumato, Уже искали запрет ... и не нашли . Может Ткнете ?
13.12.2018 в 11:28:58
Rumato написал: Юрка, Может раньше и было, сейчас D в жилье запрещены. А уж что там во времена Пушкина было :confused:
Rumato, Уже искали запрет ... и не нашли . Может Ткнете ?
Да, ни фига.
13.12.2018 в 11:32:52
dokar написал: Уже искали запрет ... и не нашли . Может Ткнете ?
Прямого запрета нет, есть указание, что использоваться должны АВ с характеристиками В,С. ГОСТ 32395-2013, п. 6.6.5.
13.12.2018 в 11:37:19
СтранникXXI написал: Прямого запрета нет, есть указание, что использоваться должны АВ с характеристиками В,С.
Раз нет, значит можно. Я себе поставил D на даче, правда до введения этого ГОСТа. :o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.12.2018 в 11:49:29
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: Прямого запрета нет, есть указание, что использоваться должны АВ с характеристиками В,С.
Раз нет, значит можно. Я себе поставил D на даче, правда до введения этого ГОСТа. :o
MaSeVi, Есть указание, что конкретно надо ставить, этого достаточно. А то потом придется прописывать K, Z, A...
13.12.2018 в 11:58:58
Rumato написал: Есть указание, что конкретно надо ставить, этого достаточно
Именно указание, а не рекомендация?)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.12.2018 в 11:59:41
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: Прямого запрета нет, есть указание, что использоваться должны АВ с характеристиками В,С.
Раз нет, значит можно. Я себе поставил D на даче, правда до введения этого ГОСТа. :o
MaSeVi, И я поставил на ответвление с магистрали . Дальнейша жисть показала ,что появилась некоторая селективность при КЗ.
Да, ни фига.
13.12.2018 в 12:04:42
dokar написал: Дальнейша жисть показала ,что появилась некоторая селективность при КЗ.
За селективность не скажу, просто поставил по наитию и всё!) Тем более, в грядущем всё равно перебирать)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.12.2018 в 12:07:18
dokar написал: Дальнейша жисть показала ,что появилась некоторая селективность при КЗ.
На кондеи, если АВ ставится по мощности, на пусковые токи не реагирует же? Или ошибаюсь?
13.12.2018 в 12:11:50
Хатхи написал: на пусковые токи не реагирует же?
Должен тем более НЕ реагировать. Хотя могу ошибаться, с пусковыми сталкивался пару раз, и только на свет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.12.2018 в 12:45:37
Хатхи написал:
dokar написал: Дальнейша жисть показала ,что появилась некоторая селективность при КЗ.
На кондеи, если АВ ставится по мощности, на пусковые токи не реагирует же? Или ошибаюсь?
Хатхи, Тут можно обратится к альбомам того же Леграна . Почему при установленной мощности кондея в 1.5кВт , рекомендуется даже не С16, а С20 ? Таким образом, как я понимаю обходим указание-не ставить тип D, допустим на 16А, который может не пройти по ТКЗ. В соседней теме один деятель вообще на кондиционер предлагал дифф С10, ну а что , в установившемся режиме - потянет. :net:
Да, ни фига.
13.12.2018 в 12:54:49
dokar написал: Тут можно обратится к альбомам того же Леграна
Я как раз на семинарах Легран не раз слышал, что они рекомендуют на кондеи АВ тип D))))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.