22.06.2013 в 22:56:25
А имеет ли смысл использовать с Евроконусом не компрессионные фитинги, а накидные гайки под Евроконус?
22.06.2013 в 23:40:29
andron01 написал : А имеет ли смысл использовать с Евроконусом не компрессионные фитинги, а накидные гайки под Евроконус?
Имеет смысл, но у любителей картонных прокладок будет иное мнение.
01.09.2013 в 15:34:05
А за счет чего в Евроконусе обеспечивается герметизация соединения? Только за счет кольцевой прокладки? Или конусная часть, где идет контакт металл-металл, тоже обеспечивает дополнительную герметизацию?
22.03.2014 в 07:09:11
andron01 написал : Есть какой либо стандарт на размер соединения Евроконус?
Похоже вот этот стандарт. DIN V 3838 Valves for heating installations — Detachable connection with outside threaded pipe G ¾ A and inside cone Robinetterie de chauffage — Détachable connexion avec tuyaux aux filet extérieur G ¾ A et cône intérieur
26.04.2015 в 22:25:09
купил узел нижнего подключения стального радиатора giacomini, хотел подключить фитингами 3/4 к металлопластиковой трубе. Оказалось там 18 резьба и необходим родной фитинг под евроконус r179am, в наших краях такого точно не сыскать. Есть ли шанс , что подойдет другого производителя ?
26.04.2015 в 22:34:48
vv.. написал : Есть ли шанс , что подойдет другого производителя ?
Я думаю это то что вам нужно:
Oventrop Ofix К
Хотя, наверное, не то. Там на этих Giacommini какая то вроде своя 18-я резьба, тогда и гайки у них какие то свои должны быть.
26.04.2015 в 22:44:16
похожи, только у меня 18 резьба. Она вообще распространена ? Кругом 3/4 , в чем смысл 18 ?
26.04.2015 в 22:47:16
Если там не Евроконус, а какая то 18-я, то гайки от Oventrop не подойдут.
26.04.2015 в 22:52:57
Вот тут на странице 99 по моему те гайки, которые вам нужны:
26.04.2015 в 22:57:46
Если у вас металлопласт 16x2, то наверное вам нужен такой артикул: R179MX024 18x(16x2)
26.04.2015 в 22:58:14
Покупал пол года назад в интернете. Просто собрался сегодня подключить, а тут такое. Пробегусь завтра по рынку, хотя в удачный исход мало верится.
26.04.2015 в 23:01:46
andron01 написал : Если у вас металлопласт 16x2, то наверное вам нужен такой артикул: R179MX024 18x(16x2)
Да , оно .
26.04.2015 в 23:02:44
vv.. написал : Пробегусь завтра по рынку, хотя в удачный исход мало верится.
Мне тоже мало верится.
26.04.2015 в 23:24:05
Посмотрел внимательнее, нужен не R179МX024, а R179EX024