15.07.2013 в 16:22:02

Rig написал : А почему холодильник все так усиленно отдельно сажают?

Холодильник - это святое ;)

  • чтобы была возможность вырубить всё, кроме холодильника (у Вас это не реализовано, но делается без проблем)
  • чтобы уменьшить вероятность отключения линии холодильника из-за сторонних проблем. Вид протухшего холодильника мало кого оставляет равнодушным :(
0
Rig
Rig
Местный

Регистрация: 19.03.2013

Москва

Сообщений: 276

15.07.2013 в 16:29:51

Весьма убедительно, принято.

Гм, народ, а что покупать-то? Тут дифов ds201 булками жуй - полно всяческих... http://www.payor.ru/catalog/avtomatika/ABB/Modulnye-ustrojstva/Ustrojstva-differencialnogo-toka/Avtomaticheskie-vyklyuchateli-differencialnogo-toka/

0
Rig
Rig
Местный

Регистрация: 19.03.2013

Москва

Сообщений: 276

17.07.2013 в 12:23:46

Ап штоле... :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.07.2013 в 13:03:59

Rig написал : Гм, народ, а что покупать-то? Тут дифов ds201 булками жуй - полно всяческих... http://www.payor.ru/catalog/avtomatika/ABB/Modulnye-ustrojstva/Ustrojstva-differencialnogo-toka/Avtomaticheskie-vyklyuchateli-differencialnogo-toka/

Вам нужен просто DS201 или DS201L :) Правда цены там негуманные. Правильные цены: DS201 (AC) около 2тр DS201L (AC) около 1,7тр http://www.abb-rus.ru/index.php?catid=differentzialnyie_ustroystva_ds201ac

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.07.2013 в 13:53:33

ksiman написал : Правильные цены:

Не подскажите , где именно смотреть правильные цены?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.07.2013 в 13:57:32

Вроде написал :cool:

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.07.2013 в 14:31:05

Пардон, посмотрел на первый автомат С6 он за 3тык и подумал что ссыла не та, звиняйте... у вас не проставлены номиналы только характесистики , но думаю речь идет о 16А и 25А

0
Rig
Rig
Местный

Регистрация: 19.03.2013

Москва

Сообщений: 276

01.08.2013 в 17:58:27

Вот такой диалог, читать снизу вверх:

***Проектировщик: Да, если мы объединяем все теплые полы в один автомат, с учетом вводного автомата получится 36 модулей, однако это вызовет ряд проблем, таких, как:

  • согласование в Управляющей компании (на схеме мы можем указать 2 теплых пола, 4 под одной группой она не пропустит)
  • пропускная способность автомата рассчитана на максимальную мощность 3,5 кВт - при работе полов на полной мощности он будет отключаться
  • мы влезаем ровно в 36 мест, что означает, что автоматы будут стоять впритык друг к другу, что увеличивает пожароопасность данного оборудования. К примеру, автомат духового шкафа имеет очень большую степень нагрева Если данные замечания Вы допускаете, мы переделываем проект.

Я:Почему не влезаем?)

Сейчас 16 автоматов по 2 модуля и 2 по 3 модуля, итого 28 модулей, а если мы пихаем теплые полы в 1 диф, то высвобождается 2 модуля и получается как раз 36, на что и рассчитан щиток. Если я ошибаюсь, поправьте меня.

Проектировщик: Даже если зажмем, все равно в 36 мест не влезаем

Я: Указанные дифавтоматы и автоматы способны зажимать до 4-х проводов одним винтом))

Проектировщик: у Вас 4 теплых пола. в один автомат можно привести 2 (по количеству разьемов в самом автомате), что мы и сделали. Дальнейшее объединение возможно посредством спайки проводов, что, сами понимаете, пожароопасно***

Что скажете, народ? Можно на эти замечания глаза закрыть?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.08.2013 в 18:25:49

Rig написал :

  • согласование в Управляющей компании (на схеме мы можем указать 2 теплых пола, 4 под одной группой она не пропустит)

Под один автомат можно и 10 линий подключить через клеммники, если это не противоречит нормам и правилам.

Rig написал :

  • пропускная способность автомата рассчитана на максимальную мощность 3,5 кВт - при работе полов на полной мощности он будет отключаться

У Вас все тёплые полы запросто влезают в 3,5кВт и ещё запас остаётся

Rig написал :

  • мы влезаем ровно в 36 мест, что означает, что автоматы будут стоять впритык друг к другу, что увеличивает пожароопасность данного оборудования. К примеру, автомат духового шкафа имеет очень большую степень нагрева

Глупость! Это максимум приведёт к небольшому сдвигу кривой характеристикики отключения в сторону меньших токов. Реально этого не будет, т.к. все рядные автоматы одновременно по максимуму не загружаются

Rig написал : Дальнейшее объединение возможно посредством спайки проводов, что, сами понимаете, пожароопасно

Конечно пожароопасно, если производить пайку паяльной лампой ;)

Вообще, лучше свет объединить, чем все ТП в один автомат

0
Rig
Rig
Местный

Регистрация: 19.03.2013

Москва

Сообщений: 276

01.08.2013 в 18:46:07

Лучше остаться без всех теплых полов одновременно, чем без света во всех помещениях имхо)

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.08.2013 в 18:49:41

Во как. Вот и нахрен мелкие щитки ставить. Даю наводящий вопрос: А на сколько ампер рассчитан один регулятор тёплого пола?.

0