ksiman написал : Вся эта требуха реально в щит 36п не влезает. Поставьте лучше щит 48п и замените все S201 на S202, а S203 на S204, DS941 на DS201. Будет реально удобно, просторно и надёжно
А что именно из предложенного решает эту проблему?
24.06.2013 в 18:53:31
ksiman написал : Вся эта требуха реально в щит 36п не влезает. Поставьте лучше щит 48п и замените все S201 на S202, а S203 на S204, DS941 на DS201. Будет реально удобно, просторно и надёжно
А что именно из предложенного решает эту проблему?
24.06.2013 в 18:55:10
Угу. Я тоже за 48. Причём брать не такую хрень, а сразу UK500.
Я как-то про размер щита и не думал. Привык, что сначала начинку выбирают, а потом корпус. И ещё так, чтобы место оставалось.
24.06.2013 в 18:59:04
Rig написал : А что именно из предложенного решает эту проблему?
S201 на S202, а S203 на S204 и очень желательно DS941 на DS201, чтобы всё аккуратно соединить шинками 2п
24.06.2013 в 19:11:59
Нет, парни, новый щит 70 см вместо текущего 54 см я уже не запихну :(
А при замене "S201 на S202, а S203 на S204 и очень желательно DS941 на DS201" оно в 36 юнитов не влезет?
P.S. Отвечаю сам себе -
24.06.2013 в 19:15:41
Rig написал : А при замене "S201 на S202, а S203 на S204 и очень желательно DS941 на DS201" оно в 36 юнитов не влезет?
Ну сами прикиньте :) Ваш проект можно немного оптимизировать. Я например не понимаю, зачем нужно 5 независимых линий освещения, когда обычно хватает 2-3 Тёплый пол вполне можно было посадить на один ДИФ
24.06.2013 в 19:22:40
ksiman написал : Ну сами прикиньте :) Ваш проект можно немного оптимизировать. Я например не понимаю, зачем нужно 5 независимых линий освещения, когда обычно хватает 2-3
Уже прикинул) Что касается линий освещения - я Вам больше скажу, мало того, что щиток вмазан, даже вся проводка уже сделана)))
А меня только сейчас дернуло с электропроектом завязаться) А если я начну объединять линии освещения, мне по два провода в один автомат пихать что ли?)
24.06.2013 в 19:25:25
Rig написал : Что касается линий освещения - я Вам больше скажу, мало того, что щиток вмазан, даже вся проводка уже сделана)))
А меня только сейчас дернуло с электропроектом завязаться) А если я начну объединять линии освещения, мне по два провода в один автомат пихать что ли?)
А почему-бы и нет ;) S201-202 прекрасно зажимают даже провода разного сечения :) Или Вы думаете 6-10А не хватит для освещения 2-х комнат?
24.06.2013 в 19:28:06
Ну то есть реально можно? Я спрашиваю к тому, заняться мне сейчас обдумыванием оптимизирования или нет)
Просто при этом нагрузка на новые лини возрастет, из-за этого не придется менять номиналы автоматов? Если с освещением еще туда-сюда, то с розетками не так просто. Это я ща в такие дебри уйду, шо мама не горюй)
24.06.2013 в 19:39:10
Ну так и не трогайте комнатные розетки :) Я лишь предложил подумать, а там уж...
24.06.2013 в 19:43:06
То есть
24.06.2013 в 20:01:48
Можно и так, но лучше объединить например 17-19 и 16-18-20, чтобы при вырубании автомата не было большого тёмного пространства :) Оказывается, у Вас есть ещё лоджия (или балкон)? Она утеплённая?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу