10.06.2017 в 11:22:23
Планирую ставить люк в ванной. Облицовочная плитка 31 (высота) × 62 (ширина). Без резки плитки, лючок придётся ставить в угол. Возможна ли установка люка в угол, с его открытием в сторону угла? Размер, как я понимаю, нужен 50×50 или 50×60? Спасибо за ответ.
13.06.2017 в 15:27:02
Sunny-42, приветствуем! :)
Рекомендуем монтировать люк петлевым механизмом с противоположенной стороны от внутреннего угла, чтобы во время открывания дверца люка не задевала плитку на соседней стене, иначе, даже при одном неосторожном движении, на плитке могут появиться сколы.
Если по каким-то причинам возможна установка люка только петлевым механизмом во внутренний угол, необходимо минимум 2 мм шва от перпендикулярной плитки, но и в этом случае люк будет необходимо открывать очень аккуратно.
Sunny-42 написал: Размер, как я понимаю, нужен 50×50 или 50×60?
Так как сумма из 2-х плиток по высоте будет равна 62 см, то люк вам нужен Евроформат ЕТР 60 на 60 см.
На связи!
18.06.2017 в 16:09:15
А можете дать промо-код? Планирую купить пару люков)
18.06.2017 в 18:27:53
Мне тоже, можно промо-код?
И еще вопрос: как правильно установить люк Евроформат ETP в угол, где "угол" (препятствие) будет создан из поверхности полотенцесушителя:
19.06.2017 в 13:15:13
Sunny-42, приветствуем! :)
Промокод отправлен в ЛС.
19.06.2017 в 13:21:53
A123, здравствуйте. :)
Промокод также у вас в ЛС!
Касательно установки люка: вопрос сложный, есть нюансы, поэтому лучше решить его в более "живом" формате – по телефону. Свяжитесь, пожалуйста, с нашими специалистами: по горячей линии 8 800 505-36-05 (звонок по РФ бесплатный) или позвоните в офис в Москве по номеру +7 495 950-56-89. Так вопрос решится без возможного недопонимания и быстро. :)
На связи.
21.06.2017 в 15:43:08
Хотите получить скиду на Люки Практика 30%? В ответ мы просим немного отзывчивости. :)
Что нужно сделать, чтобы принять участие в акции "Скидка за отзывчивость":
Мы понимаем, что далеко не каждый отважится предстать перед камерой, но цель благая: получить искренние отзывы от реальных покупателей, чтобы у тех, кто планирует покупку, возникало как можно меньше сомнений в процессе выбора.
Подтвердить участие или узнать подробнее об условиях, месте и сроке проведения Акции можно ТОЛЬКО в ЛС здесь на форуме.
Внимание: в акции могут участвовать только те, кто приобретает люки для себя, т.е. не в коммерческих целях!
27.06.2017 в 12:18:31
Сколько стоит хороший ремонт ванной комнаты под ключ?
Думаем, этот вопрос волнует многих посетителей форума, поэтому решили поделиться видео Антона Маслова – управляющего строительной компанией в Санкт-Петербурге.
По мнению Антона, и мы с ним согласны: "Ванная считается самым дорогим помещением во всей квартире, так как в ней собрано очень много различных коммуникаций."
Однако на видео представлен НЕ бюджетный ремонт, но это его итоговая стоимость с учетом проекта ванной, проведенных инженерных коммуникаций, ремонтных работ, стоимости сантехники и бытовой техники, в общем всего необходимого, вплоть до ревизионного люка Евроформат.
К слову о люке: несмотря на то, что стоимость люка Евроформат выше, пусть и незначительно, всех его аналогов на рынке, на общий бюджет ремонта это существенно не влияет, будь он хоть эконом класса или же премиум, как представлено на видео.
Зато качество Люков Практика гарантирует их продолжительную эксплуатацию, что повышает и общий "срок годности" ремонта – претензий к ремонту не должно быть как минимум 10 лет.
Как всегда, на связи по всем вопросам!:)
04.07.2017 в 13:12:16
Практика написал: Хотите получить скиду на Люки Практика 30%? В ответ мы просим немного отзывчивости. :)
Интересно! :a Можно подробности в личку?
04.07.2017 в 14:44:37
Markusha, приветствуем!
Рады вашему участию. Подробности Акции уже у вас в ЛС. :)
07.07.2017 в 23:34:50
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Приобрели ревизионный люк под плитку Практика EuroFORMAT АТР 40 на 50. Плитка 20 на 20. По ширине понятно, положится 2 плитки, а вот как с длинной? Мастер уверяет, что если положить в 3 ряда, то торчащие снизу и сверху (от дверцы) 7,5 см - это нормально. Заранее спасибо!
10.07.2017 в 12:21:09
La_vi_te_sse, приветствуем! :)
Мы настоятельно рекомендуем соблюдать 2 условия:
Однако нам встречались решения, в которых плитка сверху и снизу выступала больше рекомендованной величины – проблем с пользованием люка не возникало, но плитка отпадала.
Наше мнение: лучше поменять размер на 40 на 60 см.
На связи.
11.07.2017 в 16:40:34
Добрый день! Хочу поставить скрытый люк под плитку 20х50, правильно ли понимаю что люк должен быть 50х80(4 плитки). Люк ставится в стену из металлических профилей, зашитую гипсом. Сколько точек крепления лучше выполнить для люка? Люк получается: Люк под плитку Евроформат ЕТР?
Спасибо за совет (ну и за промо-код, конечно ;) )
11.07.2017 в 17:29:05
sosed, приветствуем!:)
Уточним: ширина плитки 20, высота 50 см? Какая будет раскладка плитки: горизонтальная или вертикальная?
sosed написал: Сколько точек крепления лучше выполнить для люка?
Это зависит от размера люка. Для Евроформат ЕТР размером 50 на 80 понадобится по 3 крепления по бокам, по 2 сверху и снизу. Все отверстия в люке уже сделаны, вам ничего не придется сверлить.
Промокод отправим вслед за этим сообщением в ЛС.
11.07.2017 в 17:46:06
Практика написал: sosed, приветствуем!:)
Уточним: ширина плитки 20, высота 50 см? Какая будет раскладка плитки: горизонтальная или вертикальная?
sosed написал: Сколько точек крепления лучше выполнить для люка?
Это зависит от размера люка. Для Евроформат ЕТР размером 50 на 80 понадобится по 3 крепления по бокам, по 2 сверху и снизу. Все отверстия в люке уже сделаны, вам ничего не придется сверлить.
Промокод отправим вслед за этим сообщением в ЛС.
Практика, Спасибо! Прошу прощения, плитка будет раскладываться горизонтально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу