20.04.2015 в 13:10:27
lagush написал : Может надо подрегулировать положение роликовых замков?
Со стороны роликовых замков люк и не должен выходить сам. После того как дверца отошла при срабатывании замка, потяните ее на себя со стороны петли. Роликовые замки при этом сами выйдут из профиля. Также проверьте затяжку стопорных винтов.
yakim1999 написал : Где и что отрегулировать, что бы открывался правильно?
Дверца люка отщелкивается со стороны нажимного замка, затем дверцу нужно потянуть на себя - выйдут роликовые замки из ложементов рамы, и распахнуть.
Это не брак. Вся информация по регулировке люка находится в инструкции по монтажу и на нашем сайте в разделе
20.04.2015 в 13:20:05
Практика написал : Со стороны роликовых замков люк и не должен выходить сам. После того как дверца отошла при срабатывании замка, потяните ее на себя со стороны петли. Роликовые замки при этом сами выйдут из профиля.
Странно! На видео, которое выше, как раз таки показано обратное... Замок открывается и дверь по всей плоскости "выходит наружу"... ролики освобождаются сами и ничего тянуть не нужно... Ведь если ролики не будут из рамы выезжать самостоятельно, то плитка с этого края на излом пойдёт при открытии...
20.04.2015 в 22:12:06
Практика написал : После того как дверца отошла при срабатывании замка, потяните ее на себя со стороны петли. Роликовые замки при этом сами выйдут из профиля.
Спасибо. Пару дней назад дошел до этого опытным путем ;) Нажимаю на люк, срабатывает замок и люк приоткрывается со стороны петли. Далее надо потянуть люк на себя. Сначала я боялся сильно тянуть. Т.е. надо приложить достаточное усилие. После чего люк отщелкивается со стороны роликов и его можно открывать полностью.
Вот видео:
Вопрос с люком для себя закрываю. В принципе, такие нюансы можно было отразить в инструкции. Спасибо за поддержку.
20.04.2015 в 22:26:13
lagush написал : Спасибо. Пару дней назад дошел до этого опытным путем ;)
Вот видео:
недоступно для просмотра...
21.04.2015 в 12:29:16
"Практика", день добрый! Под ванну люк нужно выбрать... Состоять из 2-х плиток будет. Высота 40см, длинна 56см. Вот картинка:
Какой сюда лучше выбрать люк? Спасибо!
21.04.2015 в 15:16:34
sanchez521 написал : Со стороны петель лист на дверце выпирает над рамой на 1-1,5мм, с противоположной стороны они на одном уровне. Т.е., по идее, нужно бы утопить дверку со стороны петли на 1-1,5мм. Как это сделать? Или же просто сделать как в инструкции - т.е. не обращать внимание на положение рамы относительно обшивки короба сантешкафа, а просто выставить так, чтобы именно сам лист на дверце был вровень с обшивкой короба?
Выступ двери от 1,5-3 мм со стороны петлевого механизма обязателен. Если его не будет, то дверца не будет работать по принципу нажимного открывания.
sanchez521 написал : у меня петли скрипят при открывании. Что с этим делать?
Чтобы не скрипели петли, побрызгайте все трущиеся детали силиконовым спреем - продается в любых магазинах авто запчастей. :)
21.04.2015 в 21:21:21
yakim1999 написал : Какой сюда лучше выбрать люк?
Я для ревизии под ванной люк не ставил. Просто использовал одну плитку 45х30 с креплением на магнитах. Но, в моем случае, я эту ревизию буду открывать крайне редко, только для обслуживания сифона. Если у вас этот люк будет использоваться часто (например, под ванной организовано место для хранения), то, конечно, люк-невидимка будет удобнее.
22.04.2015 в 13:30:40
lagush написал : вот ролик с нашего белорусского форума по люкам-неведимкам. В нем показана проблема замков Комби-Тач, но в нашем случае это не важно. Главное, видно, что люк со стороны роликов выходит свободно.
yakim1999 написал : На видео, которое выше, как раз таки показано обратное... Замок открывается и дверь по всей плоскости "выходит наружу"... ролики освобождаются сами и ничего тянуть не нужно...
Это не проблема замков CombiTOUCH, а единичный случай дефекта. :)
Если владелец данного люка свяжется с нами, мы отправим замок для замены.
22.04.2015 в 13:39:27
lagush написал : Нажимаю на люк, срабатывает замок и люк приоткрывается со стороны петли. Далее надо потянуть люк на себя. Сначала я боялся сильно тянуть. Т.е. надо приложить достаточное усилие. После чего люк отщелкивается со стороны роликов и его можно открывать полностью.
Вот видео:
На данном видео мы видим, что подклинивает правая сторона. Так быть не должно! Попробуйте на 2 мм подвинуть роликовые замки к центру дверцы, ослабив по 2 самореза. Если замки не двигаются назад, то выверните саморезы и сверлом 2,8 мм просверлите отверстия рядом.
Фотография ниже показывает, что отверстия под крепление роликовых замков имеют овальную форму, как раз для регулировки.
22.04.2015 в 13:43:04
yakim1999 написал : "Практика", день добрый! Под ванну люк нужно выбрать... Состоять из 2-х плиток будет. Высота 40см, длинна 56см. Какой сюда лучше выбрать люк?
yakim1999, приветствуем. :)
Люк ЕвроФОРМАТ серии ЕСКР 50 х 40 см.
Также рекомендуем увеличить зазор с напольной плиткой до 3-4 мм.
22.04.2015 в 13:45:54
Практика написал : На данном видео мы видим, что подклинивает правая сторона. Так быть не должно! Попробуйте на 2 мм подвинуть роликовые замки к центру дверцы, ослабив по 2 самореза. Если замки не двигаются назад, то выверните саморезы и сверлом 2,8 мм просверлите отверстия рядом.
Вот! Вот тот ответ которого все ждали почти неделю... Об этом и был разговор... Теперь всё понятно! Спасибо!
22.04.2015 в 21:27:04
Практика написал : Попробуйте на 2 мм подвинуть роликовые замки к центру дверцы, ослабив по 2 самореза. Если замки не двигаются назад, то выверните саморезы и сверлом 2,8 мм просверлите отверстия рядом.
Практика, спасибо. Тоже была такая идея, но остановило то, что роликовые замки и так уже были подвинуты до упора к центру дверцы. Буду искать сверло 2.8 мм и пробовать.
23.04.2015 в 10:50:34
Уважаемые мастера! Список магазинов, в которых можно приобрести нашу продукцию пополнился, о чем и спешим вас уведомить. :)
Новые точки продаж ревизионных люков ППК «Практика» открылись в бизнес-парке Румянцево, в городе Лосино-Петровский и поселке Свердловский Московской области.
Адреса и контактная информация
27.04.2015 в 14:37:01
Практика написал : yakim1999, приветствуем. :)
Люк ЕвроФОРМАТ серии ЕСКР 50 х 40 см.
Также рекомендуем увеличить зазор с напольной плиткой до 3-4 мм.
А если вот на такой заменить, у которого дверца снимается: Съемный люк под плитку КОНТУР 50-40 Под ванну вроде каждый день не нужно заглядывать... В этом случае зазор тоже 3-4мм с напольной плиткой должен быть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу