Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

23.06.2015 в 08:26:59

DiVO написал : Вот так у меня сделано:

Интересно, на холодной, под оболочкой(термоусадка?), плесень не заведётся?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

23.06.2015 в 13:36:56

Славик64 написал : Интересно, на холодной, под оболочкой(термоусадка?), плесень не заведётся?

Пока за три года не завелась. Да и конденсата я на этой трубке не наблюдал ни разу.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.06.2015 в 15:02:18

У меня вот такая подводка: http://www.san-detal.ru/silphonnaja-podvodka-100195-mm-12-vrnr-p-1266.html Добротная вещь, с одной особенностью: маленькая глубина накидной гайки. Если на штуцер холодной воды накручивается без проблем, то на штуцер горячей, из которого у бойлера AEG выступает водозаборная трубка, не смог накрутить - максимум 1 виток цепляется. Пришлось делать вставку из короткого удлинителя: http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_udlinitel_vtr197n.html - с его резьбами всё ОК.

0
Аватар пользователя
Thu

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Киев

Сообщений: 7

04.07.2015 в 09:47:24

DiVO написал : Вот так у меня сделано:

А где обратно-подрывной клапан на холодной трубе? И как воду сливаете из бойлера? Открываете дренаж и гайку на подводке ослабляете?

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

06.07.2015 в 10:47:58

Thu написал : А где обратно-подрывной клапан на холодной трубе? И как воду сливаете из бойлера? Открываете дренаж и гайку на подводке ослабляете?

Всё в сантехшкафу находится. Из дискретных элементов сделано.