dm-service
dm-service
Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

08.07.2013 в 21:37:21

cineman написал : Это стадион или дом? У меня только раз был этаж 60 х 60 метров. Но такие площади одним коллектором не отапливают. Нужно разбивать на несколько коллекторов. Планы поэтажные сможете показать?

хах)) да дом!! 100%!) планы показывать не могу... просто там есть свои заморочки... разные уровни и лестницы в тех местах где их не должно быть... но зато выглядит все это не обычно и не стандартно... там 12 радиаторов на 2 этаже... петли по 30метров на 3х или 4х радиаторах... на всех остальных 15(где-то больше, где-то меньше) в общей сложности... поэтажно коллектора планируются... по расчетам потянет... да и практика показывает что все хорошо... над балансировкой по колдовать немного только... просто спланировано таким образом что не просто систему собрал и все... а подобрано оборудование которое можно развивать некими финансовыми вложениями, и тем самым получать больше комфорта как климатического так и экономического...)

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.07.2013 в 21:41:15

dm-service написал : петли по 30метров на 3х или 4х радиаторах

смените трубу на этих петлях с 16 на 20 мм.

0
dm-service
dm-service
Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

08.07.2013 в 22:04:59

cineman написал : смените трубу на этих петлях с 16 на 20 мм.

а это мысль! и ее можно реализовать! спасибо!)

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.07.2013 в 22:13:05

dm-service написал : дак вот... на втором этаже "ку"=0.7кубэм/че

dm-service написал : на третьем этаже "ку"=0.5кубэм/че "

dm-service написал : там 12 радиаторов на 2 этаже... петли по 30метров на 3х или 4х радиаторах... на всех остальных 15(

25-40или 25-60в легкую(особенно если длинные ветки заменить как уже сказал cineman на 20диаметр).

0
dm-service
dm-service
Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

08.07.2013 в 22:32:02

вот уж не... пускай будет 25-80... запас еще никогда никому не мешал... а вот когда не хватает это беда...( потом на 20 трубе не на много меньще... было аш=7.69 стало аш=5.07.... шестидесятка в притык будет работать.... а восьмидесятка теперь меня полностью устраивает... вышла на серединку и хорошо... балансировка упростится... да и в дальнейшем если головки прифигачивать то будет запасик насоса на это... все круто!)

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.07.2013 в 22:35:38

dm-service написал : а восьмидесятка теперь меня полностью устраивает

Шумит 25-80 намного громче, чем 25-60. Потому из котельной его лучше не выносить.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.07.2013 в 22:42:46

dm-service написал : если головки прифигачивать то будет запасик насоса

Перепускной клапан нужен на коллекторе....А еще лучше Альфу вместо UPSa...

0
dm-service
dm-service
Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

08.07.2013 в 22:46:06

cineman, понятное дело! спасибо за предостережение! они все там и будут... потом трубы в штробах в энергофлексе пойду до коллекторных шкафов и уже погасится и шум и вибрация и прочие недуги)

0
dm-service
dm-service
Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

08.07.2013 в 22:53:00

iv.iv написал : Перепускной клапан нужен на коллекторе....А еще лучше Альфу вместо UPSa...

да подождите еще не прифигачили))) все открыто теки куда хочь)))

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

08.07.2013 в 23:13:27

Господа, раз пошла такая пьянка с грюнфодсами, то мой добрый совет - ставьте DABы. Они потише. Значительно.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.07.2013 в 23:21:11

AlexMax написал : Господа, раз пошла такая пьянка с грюнфодсами, то мой добрый совет - ставьте DABы. Они потише. Значительно.

Не,нужно поддерживать отечественного производителя!:)Тем более пошел слух UPSов снимают с производства и будут одни альфы....

0