Аватар пользователя
parsjukin

Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

18.09.2006 в 22:44:56

Вот - нарвался в пятницу....7 часов - как с куста..."..я бы тому человеку кто это придумал - в голову гвоздь забил бы..."(из к/ф ДМБ)... В конце концов - помогло высверливание серы по краям...и ещё подляна попалась - под левую руку....

0
Вложение
Аватар пользователя
parsjukin

Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

18.09.2006 в 22:46:29

Вот тут ещё...извините - фоткал мобильником...

0
Вложение
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

19.09.2006 в 07:12:40

2parsjukin Вы только демонтировали, а каково было заливать ............................. (а запах .................)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

19.09.2006 в 10:24:08

2parsjukin
Надо было назвать тему: "Страшный сон сантехника" ;)

0
Аватар пользователя
Zhuk

Местный

Регистрация: 06.09.2006

Москва

Сообщений: 324

19.09.2006 в 10:36:49

О! Как это знакомо! Согнушвись в три погибели... Свет фонарика... Черные руки))) Зато какое удовлетворение в конце!

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

19.09.2006 в 10:47:35

2parsjukin

Чего-то я не понял, а в чем проблема? Соедиенние протекало? Нет!!! А именно это и требуется от герметизирующих составов:))) Все остальное - издержки производства:)))

0
Аватар пользователя
parsjukin

Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

19.09.2006 в 11:11:13

Это я к тому что как то проскакивала тема - "Не верю..Чего вы всё серой пугаете...Неверю..нет её..недолжно быть ..." Вот - и я набрёл на поляну...Земляничную...А про гвоздь - это так и есть...Особенно - в процессе работы.....Это была смычка - города с деревней...

0
Аватар пользователя
kaban

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

19.09.2006 в 11:55:56

parsjukin написал : Вот тут ещё...извините - фоткал мобильником...

А трещины от демонтажа или были раньше? Дело в том, что сера лет через 20-25 рвет чугун в месте соединения.

0
Аватар пользователя
Andrew_030

Местный

Регистрация: 29.08.2006

Казань

Сообщений: 81

19.09.2006 в 15:37:07

Это не трещины вроде, а каналы от сверла.

0
Аватар пользователя
parsjukin

Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

20.09.2006 в 00:03:13

Нет - всё было путём..Эти каналы - как на Марсе - я пытался болгаркой вырезать сегменты из середины...Доконало - последнее утолщённое кольцо...грыз отвёрткой..но она - скрипит и крепчает...А вот - высверливание - дрелью ( с акамулятором) помогло - сера хоть стала покидать соединение..После всего - кольцо от удара - лопнуло и вытащилось..И сера кстати - очень легко после (остатки) подчистилась до чугуна ножом..Ну а дальше - вставка спец перехода - уплотнителя - и переход на пластик...Занавес ...отдых...( заслуженное вознаграждение )..

0
Аватар пользователя
WEREG

Местный

Регистрация: 08.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 8898

20.09.2006 в 08:31:26

Непонимаю из чего вы проблему делаете, болгарка, дрель, отвёртки... Соединение попадалось такое не раз и не два, просто перф с отбоем на малых оборотатх тока так эту "проблему" решает.

0
Аватар пользователя
kaban

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

20.09.2006 в 09:19:18

wereg написал : Непонимаю из чего вы проблему делаете, болгарка, дрель, отвёртки... Соединение попадалось такое не раз и не два, просто перф с отбоем на малых оборотатх тока так эту "проблему" решает.

?! При ширине серого шва в 2-3 мм?

0
Аватар пользователя
Reed

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 153

20.09.2006 в 20:17:12

wereg написал : Непонимаю из чего вы проблему делаете, болгарка, дрель, отвёртки...

И при ширине помещения 80 см? Как-то расстыковывал два чугунных тройника причём один из них вмонтирован в действующий, мягко говоря не новый, стояк. Проклял того *** который намазал эту хрень. Шов 1-5 мм. Высверливание (еле подлез) выковыривание отвёрткой и куском ножовочного полотна. 2 дня, много мата и простуда "на сладкое". Потом 1 час и канализация (серый пластик) туалет - ванная - стиралка - кухня полностью собрана и готова к эксплуатации... Ps: как вспомню - так вздрогну...

0
Аватар пользователя
SannyOk

Местный

Регистрация: 03.07.2006

Магнитогорск

Сообщений: 66

22.09.2006 в 13:44:14

2Reed И не говори :) А еще как разберешь - так обязательно всем "приспичивает".... Как страшный сон...

0
Аватар пользователя
mmasco

Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 136

24.09.2006 в 08:31:14

Какая драматичная картина. Я уже штук 15 разобрал без всяких дрелей и перфораторов. Разбор соединения занимает 10 минут. Каюсь, на свое первое соединение я тоже угробил полдня и немерянно сверел, боров от бормашины, отверток, стамесок....

Вобщем, для разборки требуется болгарка, газовый ключ, строительный фен с сужающей насадкой или газовая горелка с тонкой форсункой и противогаз.

Действия: срезаем болгаркой трубу перед самым стыком, оставив 5-7 сантиметров, чтобы можно было схватиться ключем. Надеваем противогаз. Феном или горелкой разогреваем стык в течениии 5-7 минут, поочередно направляя жар в шов стыка и на внутренние стенки обрезка трубы, разогревая последний. Разогрев до состояния когда сера начнет течь из стыка, газовым ключем раскачиваем и вынимаем обрезок.

Да, обратите внимание что перед разогревом стыка нужно обрезать трубу иначе вы будете ну очень долго этот стык греть :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу