ЗатеялРемонт написал :
- В схеме щита квартирного имеет смысл убрать УЗО на все группы СВЕТ, ведь в этажном щите планируется УЗО63А/100ма + АВ50А?
Лучше оставить. 100 мА не защищает человека, только кабели/оборудование.
ЗатеялРемонт написал :
- Выбор электро щита это уже предпочтения в дизайне и по количеству модулей или для квартирных щитов есть какие то определенные виды/серии?
Дизайн, кол-во модулей, съемная рама с дин-рейками, место под дин-рейками, комплектация, накладной/скрытый... Есть тут тема с щитками, смотрите, выбирайте. Меня и накладной ABB Europa IP65 устраивает, хотя это явно ящик для производственного цеха, а не для квартиры)
ЗатеялРемонт написал :
- Где-то читал (найти не могу), что УЗМ подключают после счетчика, а а некоторых темах советуют УЗМ подключать после ВН (рубильника), на картинках щитов я вижу его самым первым, потом ДИФ холодильника и ВН. Или стоит он первым а подключен по другому?
У меня после общего рубильника в квартирном щитке. И что бы не говорили - я придерживаюсь именно такого варианта.
ну, все уже 100 раз видели :)