Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

12.07.2013 в 14:30:01

#3913966

Пустой нар блок Тошиба на R-22, нужно срочно заправить, но нет весов, можно ли по перегреву (учили только монтажу) или другой какой способ - по давлению всасывания?:confused:

Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1107

12.07.2013 в 22:25:34

#3914659

Тарас69 написал : Пустой нар блок Тошиба на R-22, нужно срочно заправить, но нет весов, можно ли по перегреву (учили только монтажу) или другой какой способ - по давлению всасывания?:confused:

Напиши мне. Как раз в Монино живу, приеду тебе нормально его заправлю по весам. Заодно и посмотришь что и как

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.07.2013 в 11:13:02

#3915224

Тарас69,

По перегреву можно и нужно, а давление будет как косвенный показатель правильности.

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.07.2013 в 13:07:57

#3915355

КАТРАН написал : Тарас69,

По перегреву можно и нужно, а давление будет как косвенный показатель правильности.

Там гораздо больше параметров попадают под контроль, не только перегрев ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Никола +

Местный

Регистрация: 16.06.2013

Москва

Сообщений: 5

13.07.2013 в 14:09:45

#3915408

Бориска66 написал : Там гораздо больше параметров попадают под контроль, не только перегрев ...

Какие нужно контролтровать?

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.07.2013 в 16:51:30

#3915548

Никола +,

Ну если делать нечего можно еще кучу чего поконтролировать, например ток,потребляемые компрессором,скорость потока воздуха,выдуваемого ВБ и пошло поехало,только при установке ВАшего наверно 10 летнего сплита ,если он заработает, это не нужно.А вот если заправите а он не работает, тогда придется кумекать и это дополнительное все как раз понадобится. Сейчас не забивайте голову,Вызовите нормального установщика(Каста-нормальный) и за правьте по весам,а вот если не заработает тогда по месту и все сообразите.

Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

13.07.2013 в 18:12:08

#3915626

КАТРАН написал : наверно 10 летнего сплита

Где бы новый такой тадиранчик найти :)

in my humble opinion

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

13.07.2013 в 19:20:07

#3915695

Да мне на объекте в Москве в воскресенье еду, чистил 15 штук, а один НБ на корпус пробивает. Есть у них б/ушный, демонтировали при переезде, только блин коряво, проверил - компрессор работает, вентилятор тоже, хочу попробовать. А весы в пятницу не успел съездить купить, по ним то надёжней будет.

Kasta написал : Напиши мне. Как раз в Монино живу, приеду тебе нормально его заправлю по весам. Заодно и посмотришь что и как

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.07.2013 в 22:14:20

#3915982

Kvost, У меня есть не новый, Б/у 7 лет, но прекрасно работающий 7 квт MHI на 22 фреоне,за 10 тыс могу продать и еще точно такой же за 5 тыс с севшим компрессором.В серверной стояли,работали попеременно, у одного неправильно была проложена трасса(куча заломов) и он через 7 лет работы начал помирать, выдувает вб 13 градусов( нормальный выдувает 8 градусов при температуре в комнате 28 град)

Модель Mitsubishi daiya room air conditioner SRC71NE 220 вольт однофазный

Аватар пользователя
Смирнофф

Местный

Регистрация: 08.09.2011

Тамбов

Сообщений: 853

13.07.2013 в 23:50:45

#3916139

Тарас69 написал : А весы в пятницу не успел съездить купить, по ним то надёжней будет.

В любом рыболовном магазине безмен электронный на 40 кг ,цена 300 р,точность 5 гр.

Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

14.07.2013 в 00:04:07

#3916159

КАТРАН написал : У меня есть не новый, Б/у 7 лет, но прекрасно работающий 7 квт MHI на 22 фреоне

Мне бы на 20-30кВт, тьфу. на 2-3 :D

in my humble opinion

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.07.2013 в 00:38:54

#3916208

Kvost,

Такой есть современный ДАЙКИН но с заклинавшим компрессором,отдам недорого!;)

Аватар пользователя
Pepsy

Местный

Регистрация: 21.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

14.07.2013 в 01:30:09

#3916269

КАТРАН написал : Kvost,

Такой есть современный ДАЙКИН но с заклинавшим компрессором,отдам недорого!;)

отдам три блока балу 7-ки. Вожн серия по 250долларов. (новые, заказчику не понадобились, Петербург)

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

14.07.2013 в 07:09:37

#3916384

просто и гениально, спасибо! про безмен думал, но не подозревал о такой точности.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

17.07.2013 в 22:51:56

#3922710

Kasta написал : Напиши мне. Как раз в Монино живу, приеду тебе нормально его заправлю по весам. Заодно и посмотришь что и как

При детальном изучении вопроса оказалось, что виновата плата вн.блока, фаза везде, даже при выключенном пультом кондее. Поменял внутренний блок, заправлять не пришлось, но всё равно спасибо:clapping

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу