Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.07.2013 в 14:30:01

Пустой нар блок Тошиба на R-22, нужно срочно заправить, но нет весов, можно ли по перегреву (учили только монтажу) или другой какой способ - по давлению всасывания?:confused:

0
Kasta
Kasta
Резидент

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

12.07.2013 в 22:25:34

Тарас69 написал : Пустой нар блок Тошиба на R-22, нужно срочно заправить, но нет весов, можно ли по перегреву (учили только монтажу) или другой какой способ - по давлению всасывания?:confused:

Напиши мне. Как раз в Монино живу, приеду тебе нормально его заправлю по весам. Заодно и посмотришь что и как

0

Истина, как и свет, ослепляет.

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

13.07.2013 в 11:13:02

Тарас69,

По перегреву можно и нужно, а давление будет как косвенный показатель правильности.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.07.2013 в 13:07:57

КАТРАН написал : Тарас69,

По перегреву можно и нужно, а давление будет как косвенный показатель правильности.

Там гораздо больше параметров попадают под контроль, не только перегрев ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Никола +
Никола +
Новичок

Регистрация: 16.06.2013

Москва

Сообщений: 5

13.07.2013 в 14:09:45

Бориска66 написал : Там гораздо больше параметров попадают под контроль, не только перегрев ...

Какие нужно контролтровать?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

13.07.2013 в 16:51:30

Никола +,

Ну если делать нечего можно еще кучу чего поконтролировать, например ток,потребляемые компрессором,скорость потока воздуха,выдуваемого ВБ и пошло поехало,только при установке ВАшего наверно 10 летнего сплита ,если он заработает, это не нужно.А вот если заправите а он не работает, тогда придется кумекать и это дополнительное все как раз понадобится. Сейчас не забивайте голову,Вызовите нормального установщика(Каста-нормальный) и за правьте по весам,а вот если не заработает тогда по месту и все сообразите.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

13.07.2013 в 18:12:08

КАТРАН написал : наверно 10 летнего сплита

Где бы новый такой тадиранчик найти :)

0

in my humble opinion

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.07.2013 в 19:20:07

Да мне на объекте в Москве в воскресенье еду, чистил 15 штук, а один НБ на корпус пробивает. Есть у них б/ушный, демонтировали при переезде, только блин коряво, проверил - компрессор работает, вентилятор тоже, хочу попробовать. А весы в пятницу не успел съездить купить, по ним то надёжней будет.

Kasta написал : Напиши мне. Как раз в Монино живу, приеду тебе нормально его заправлю по весам. Заодно и посмотришь что и как

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

13.07.2013 в 22:14:20

Kvost, У меня есть не новый, Б/у 7 лет, но прекрасно работающий 7 квт MHI на 22 фреоне,за 10 тыс могу продать и еще точно такой же за 5 тыс с севшим компрессором.В серверной стояли,работали попеременно, у одного неправильно была проложена трасса(куча заломов) и он через 7 лет работы начал помирать, выдувает вб 13 градусов( нормальный выдувает 8 градусов при температуре в комнате 28 град)

Модель Mitsubishi daiya room air conditioner SRC71NE 220 вольт однофазный

0
Смирнофф
Смирнофф
Местный

Регистрация: 08.09.2011

Тамбов

Сообщений: 853

13.07.2013 в 23:50:45

Тарас69 написал : А весы в пятницу не успел съездить купить, по ним то надёжней будет.

В любом рыболовном магазине безмен электронный на 40 кг ,цена 300 р,точность 5 гр.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

14.07.2013 в 00:04:07

КАТРАН написал : У меня есть не новый, Б/у 7 лет, но прекрасно работающий 7 квт MHI на 22 фреоне

Мне бы на 20-30кВт, тьфу. на 2-3 :D

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу