ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

16.07.2013 в 19:36:36

zu11u

Добавляете независимый расцепитель - и получаете моментальное расцепление. А шайтан-мотор неспешно клювик опустит, а когда питание восстановится - подымет. С контакторами, биполярными реле и симисторами мудрят из-за дороговизны шайтан-мотора.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.07.2013 в 01:02:05

В итоге то что получилось? реле напряжения + что?

0
zu11u
zu11u
Новичок

Регистрация: 12.07.2013

Астана

Сообщений: 80

17.07.2013 в 07:10:31

ВТБ! написал : Добавляете независимый расцепитель - и получаете моментальное расцепление. А шайтан-мотор неспешно клювик опустит, а когда питание восстановится - подымет. С контакторами, биполярными реле и симисторами мудрят из-за дороговизны шайтан-мотора.

Да итог мне тоже интересен. Тобишь будет что то типа РН-113 + мотор + расцепитель минимального напряжения + расцепитель максимального напряжения + двухполюсный автомат? расцепители связаны между собой и автоматом и гасят его (АВ), а РН-113 когда параметры напряжения восстанавливаются активируют мотор, который плаааааааааааавно тянет вверх рычаги пакета расцепителей и автомата. Как то так?

И требуется ли защищать реле напряжения автоматом? Если да то каким? В инструкции ничего не сказано, но в предложенном мне варианте был автомат С4А.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.07.2013 в 07:32:57

А реле напрядения с контактором не достаточно будет?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5631

17.07.2013 в 08:10:13

zu11u, зачем все эти сложности? :eek:

0
zu11u
zu11u
Новичок

Регистрация: 12.07.2013

Астана

Сообщений: 80

17.07.2013 в 08:30:50

Johnny27 написал : zu11u, зачем все эти сложности?

Я уже остановился на РН-113 и контакторе. А остальное для общего развития ). Единственный вопрос нужно ли защищать РН-113 автоматом.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.07.2013 в 08:46:46

zu11u написал : Я уже остановился на РН-113 и контакторе. А остальное для общего развития ). Единственный вопрос нужно ли защищать РН-113 автоматом.

Специально отдельно его можно не защищать. Достаточно вводного автомата:)

0
zu11u
zu11u
Новичок

Регистрация: 12.07.2013

Астана

Сообщений: 80

17.07.2013 в 08:49:15

ksiman написал : Специально отдельно его можно не защищать. Достаточно вводного автомата

Спасибо )

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

17.07.2013 в 08:51:38

zu11u написал : Тобишь будет что то типа РН-113 + мотор + расцепитель минимального напряжения + расцепитель максимального напряжения + двухполюсный автомат?

Нет. РН-111 + мотор + независимый расцепитель 220В с управлением от РН + автомат.

При превышении или снижении напряжения сработает расцепитель и вдогонку мотор опустит клювик.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

17.07.2013 в 09:02:46

zu11u написал : У этой модели 1 секунда к сожалению.

Хуже. Секунду РН "думу думать" будет. Пол-секунды сам мотор. Потом секунду будет отключать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

zu11u
zu11u
Новичок

Регистрация: 12.07.2013

Астана

Сообщений: 80

17.07.2013 в 09:03:31

ВТБ! написал : Нет. РН-111 + мотор + независимый расцепитель 220В с управлением от РН + автомат.

При превышении или снижении напряжения сработает расцепитель и вдогонку мотор опустит клювик.

Мда, здесь без пива и экспериментов мне не разобраться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.