Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.09.2006 в 21:55:11

Ситуация: начинается отопительный сезон, новые батареи в квартире, есть байпас. Квартира пока пустует. После установки батарей (весной), через какое-то время одна батарея начала подтекать (из места соединения с трубой и краном), пришли установщики, утранили проблему (сказали было плохо закручено), но через пару дней кончился отопительный сезон... Сейчас опасаюсь как бы такая ситуация не повторилась (ттт). Возникла идея, пока там никто не живет (еще месяца два), закрыть краны, и пусть вода это время идет через байпас.

Есть ли минусы у такой меры? Чем может грозить?

0
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

19.09.2006 в 23:50:46

если байпас такогоже диаметра как и стояковые трубы - то - закрывайте...А если меньше - то тормознёте весь стояк...И вам скажут Спасибо...жильцы подьезда...Я так думаю..?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

19.09.2006 в 23:59:28

Victor21 написал : Возникла идея, пока там никто не живет (еще месяца два), закрыть краны, и пусть вода это время идет через байпас.

Закрывайте,ничего страшного,если вся вода пойдет через байпас,он для этого и предназначен...

0
TriX
TriX
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 323

20.09.2006 в 13:48:50

А зимой хватит тепла от соседних квартир, чтобы помещение не промерзло и батареи не разорвало?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139930

20.09.2006 в 14:06:05

Да, но это Красноярск. Если щели в окнах, то есть шанс заморозить батарею...

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

20.09.2006 в 16:03:32

Victor21

Во первых перед отопительным сезоном опресовывают систему отопления, делают пробные пуски. Это делают для того, чтобы выявить слабые звенья (плохие трубы, радиаторы и прочее в отоп. сист.), то есть для нас же. Если после этого ничего не протекло, то есть вероятность, что и потом не протечет. Нужно просто узнать в ЖЭКе когда они будут опресовывать и делать пробные пуски и понаблюдать за Вашими радиаторами. Я бы этот момент (момент опресовки и пробных пусков) не пропускал и перед этим не отключал радиаторы и не оставлял без присмотра (длительного присмотра), тем более, что протечка была. К тому же после такого испытания уверенности больше, что радиаторы не потекут тогда, когда вы будете там жить, и когда там не будете жить, и когда Вы будете на работе или еще где. Отключать-не выход.

0
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

20.09.2006 в 23:11:05

Даже в термо вентилях автоматических - предусмотрен режим - минимального пропкска в батарею....Именно - для того чтоб батарея не замёрзла и не кирдыкнула....Вы мечтаете - продлить срок эксплуатации или - отключить аварийное место? Лучьше - уберите проблему аварии....Отремонтируйте.....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.09.2006 в 00:41:08

parsjukin Проблема в том, что в прошлый раз батарея начала подтекать внезапно (хорошо заметили в этот же день, натекло полведра на пол успело), через пару недель после установки батарей. После устранения, все стало нормально, но отопительный сезон кончился через пару дней. Теперь начинается новый отопительный сезон, но в квартире еще не будут жить месяца два. Вот и охота избежать снова такой внезапной протечки... Как перестраховаться? Или это лишние страхи?

0
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

21.09.2006 в 10:35:51

2Victor21 то что кончился отопительный сезон сразу после устранения протечки - это ни о чём не говорит..Вода и давление в системе - остаётся и летом...Так что - если лето простояло - то когда тёпленькая пойдёт - то по идее - затягивает все огрехи или выявляет новые..Просто - надо понаблюдать....Сколько тут осталось то до сезона...Лопнуть не должно а капать - возможно...покладите тазик под сомнительные места - если сами присутствовать не можете....А система, повторяю - всегда под давлением и наполненая...Круглый год...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139930

21.09.2006 в 10:38:45

Victor21 написал : Как перестраховаться? Или это лишние страхи?

Посетить квартиру во время опрессовки...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139930

21.09.2006 в 10:39:34

parsjukin написал : А система, повторяю - всегда под давлением и наполненая...Круглый год...

Вашими бы устами....да мёд.... :)

0