Sergo812 написал : Подытожим:

  • УЗО 10мА на мокрые зоны ставить совсем не обязательно, да и нет у АББ таких УЗО более 16А
  • убрать из под УЗО весь свет, духовой шкаф, кондей конечно можно, но при наличии вводного противопожарного УЗО. У Вас оно есть?
  • не всякая СМ и ПМ уживаются на одном 16А. Некоторые СМ кушают 2400W (указанные на схеме 1500W она потреблять не может, т.к. ТЭН кушает поболее), а ПМ - до 1800W (не смотрите на энергопотребление за цикл, тут важна максимальная потребляемая мощность)
  • щиток придётся ставить на 36м
0
Аватар пользователя
Sergo812

Местный

Регистрация: 02.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

18.07.2013 в 11:31:17

ksiman написал :

  • УЗО 10мА на мокрые зоны ставить совсем не обязательно, да и нет у АББ таких УЗО более 16А
  • убрать из под УЗО весь свет, духовой шкаф, кондей конечно можно, но при наличии вводного противопожарного УЗО. У Вас оно есть?
  • не всякая СМ и ПМ уживаются на одном 16А. Некоторые СМ кушают 2400W (указанные на схеме 1500W она потреблять не может, т.к. ТЭН кушает поболее), а ПМ - до 1800W (не смотрите на энергопотребление за цикл, тут важна максимальная потребляемая мощность)
  • щиток придётся ставить на 36м

Вводного противопожарного у меня нет.
Стиралку и ПММ буду сажать на разные линии. Щиток у меня на 24 модуля. Должно хватить на двушку при подходе необходимой достаточности. Конечно можно накрутить толпу УЗОшек, чуть ли не на каждую линию и несомненно я бы так и сделал будь их стоимость раза в три поменьше. У меня такие размышления: Выделяемая мощность на квартиру 50 Ампер. Вводной автомат стоит на 50А. Если после него поставить два УЗО по 63 Ампера и на них повесить всю квартиру то с перегрузкой они работать точно не будут.
Единственное неудобство по моему мнению - это отключение всех линий которые висят на одном УЗО при утечки тока на одной из них. Скажем будет утечка тока на стиральной машине, а отрубит пол квартиры. Если это единственный недостаток, то я готов с ним смириться и повесить всю квартиру на два УЗО. Что скажете?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.07.2013 в 11:47:02

Sergo812 написал : Если это единственный недостаток, то я готов с ним смириться и повесить всю квартиру на два УЗО.

Единственный.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

18.07.2013 в 14:08:58

Sergo812 написал : да и нет у АББ таких УЗО более 16А

Если только блоки DDA не рассматривать.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.07.2013 в 14:57:19

MINik написал : Если только блоки DDA не рассматривать

При их стоимости, лучше и не рассматривать...

0
Аватар пользователя
Sergo812

Местный

Регистрация: 02.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

18.07.2013 в 20:21:23

Подскажите а автоматы какого типа надо использовать?

  • Тип С нормально будет и на свет и на розетки?
  • 4.5кА достаточно будет или надо 6кА?
  • У АВВ есть серия SH200L, подойдут они? У них в описании есть загадочная фраза: бытовая (упрощенная) серия автоматов без возможности подключения дополнительных устройств Что это значит?
0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 20:25:02

Sergo812 написал : Что это значит?

Это значит что к нему не подцепишь ни какого автоматического расцепителя или ограничителя макс. или мин. напряжения.

0
Аватар пользователя
Sergo812

Местный

Регистрация: 02.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

18.07.2013 в 21:40:07

Понял, спасибо! А по остальным вопросам не подскажите?

  • Тип С нормально будет и на свет и на розетки?
  • 4.5кА достаточно будет или надо 6кА?
  • У АВВ есть серия SH200L, подойдут они?
0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

18.07.2013 в 21:53:30

Sergo812 написал :

  • Тип С нормально будет и на свет и на розетки?

Мнения разделились, но Мэтры говорят нормально, если стояк хороший...

  • 4.5кА достаточно будет или надо 6кА?

Бюджетный вариант домашняя серия немного отличаются от промышленной но зато дешевле...

  • У АВВ есть серия SH200L, подойдут они?

Так же домашняя серия все зависит от денег.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 21:54:22

Sergo812 написал : А по остальным вопросам не подскажите?

  • Тип С нормально будет и на свет и на розетки?
  • 4.5кА достаточно будет или надо 6кА?
  • У АВВ есть серия SH200L, подойдут они?

Тип С нормально. 4,5кА достаточно. Можно, но лучше не надо. Вообще то по ним могут подсказать те кто ими практикует.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

18.07.2013 в 22:04:56

DED@ПВО написал : Вообще то по ним могут подсказать те кто ими практикует.

CS-CS например, он только АВВ устанавливает.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.07.2013 в 22:09:06

Sergo812 написал : У АВВ есть серия SH200L, подойдут они?

Конечно подойдут, но при установке в щите к ним не очень удобно подключать гребёнки с проводами. Если использовать S20X, переплата будет небольшая, а удобство монтажа ощутимо возрастёт

0
Аватар пользователя
Sergo812

Местный

Регистрация: 02.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

18.07.2013 в 22:48:47

ksiman написал : Если использовать S20X, переплата будет небольшая, а удобство монтажа ощутимо возрастёт

Че то не могу найти такие...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 22:59:04

Sergo812 написал : Че то не могу найти такие..

Там небольшая ошибочка. следует читать S200X.

0
Аватар пользователя
Sergo812

Местный

Регистрация: 02.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

18.07.2013 в 23:12:28

Нашел вот такие. Не оно?