18.07.2013 в 09:24:58
Sergo812 написал : Подытожим:
18.07.2013 в 11:31:17
ksiman написал :
- УЗО 10мА на мокрые зоны ставить совсем не обязательно, да и нет у АББ таких УЗО более 16А
- убрать из под УЗО весь свет, духовой шкаф, кондей конечно можно, но при наличии вводного противопожарного УЗО. У Вас оно есть?
- не всякая СМ и ПМ уживаются на одном 16А. Некоторые СМ кушают 2400W (указанные на схеме 1500W она потреблять не может, т.к. ТЭН кушает поболее), а ПМ - до 1800W (не смотрите на энергопотребление за цикл, тут важна максимальная потребляемая мощность)
- щиток придётся ставить на 36м
Вводного противопожарного у меня нет.
Стиралку и ПММ буду сажать на разные линии.
Щиток у меня на 24 модуля. Должно хватить на двушку при подходе необходимой достаточности. Конечно можно накрутить толпу УЗОшек, чуть ли не на каждую линию и несомненно я бы так и сделал будь их стоимость раза в три поменьше.
У меня такие размышления:
Выделяемая мощность на квартиру 50 Ампер. Вводной автомат стоит на 50А. Если после него поставить два УЗО по 63 Ампера и на них повесить всю квартиру то с перегрузкой они работать точно не будут.
Единственное неудобство по моему мнению - это отключение всех линий которые висят на одном УЗО при утечки тока на одной из них. Скажем будет утечка тока на стиральной машине, а отрубит пол квартиры.
Если это единственный недостаток, то я готов с ним смириться и повесить всю квартиру на два УЗО.
Что скажете?
18.07.2013 в 11:47:02
Sergo812 написал : Если это единственный недостаток, то я готов с ним смириться и повесить всю квартиру на два УЗО.
Единственный.
18.07.2013 в 14:08:58
Sergo812 написал : да и нет у АББ таких УЗО более 16А
Если только блоки DDA не рассматривать.
18.07.2013 в 14:57:19
MINik написал : Если только блоки DDA не рассматривать
При их стоимости, лучше и не рассматривать...
18.07.2013 в 20:21:23
Подскажите а автоматы какого типа надо использовать?
18.07.2013 в 20:25:02
Sergo812 написал : Что это значит?
Это значит что к нему не подцепишь ни какого автоматического расцепителя или ограничителя макс. или мин. напряжения.
18.07.2013 в 21:40:07
Понял, спасибо! А по остальным вопросам не подскажите?
18.07.2013 в 21:53:30
Sergo812 написал :
- Тип С нормально будет и на свет и на розетки?
Мнения разделились, но Мэтры говорят нормально, если стояк хороший...
- 4.5кА достаточно будет или надо 6кА?
Бюджетный вариант домашняя серия немного отличаются от промышленной но зато дешевле...
- У АВВ есть серия SH200L, подойдут они?
Так же домашняя серия все зависит от денег.
18.07.2013 в 21:54:22
Sergo812 написал : А по остальным вопросам не подскажите?
- Тип С нормально будет и на свет и на розетки?
- 4.5кА достаточно будет или надо 6кА?
- У АВВ есть серия SH200L, подойдут они?
Тип С нормально. 4,5кА достаточно. Можно, но лучше не надо. Вообще то по ним могут подсказать те кто ими практикует.
18.07.2013 в 22:04:56
DED@ПВО написал : Вообще то по ним могут подсказать те кто ими практикует.
CS-CS например, он только АВВ устанавливает.
18.07.2013 в 22:09:06
Sergo812 написал : У АВВ есть серия SH200L, подойдут они?
Конечно подойдут, но при установке в щите к ним не очень удобно подключать гребёнки с проводами. Если использовать S20X, переплата будет небольшая, а удобство монтажа ощутимо возрастёт
18.07.2013 в 22:48:47
ksiman написал : Если использовать S20X, переплата будет небольшая, а удобство монтажа ощутимо возрастёт
Че то не могу найти такие...
18.07.2013 в 22:59:04
Sergo812 написал : Че то не могу найти такие..
Там небольшая ошибочка. следует читать S200X.