DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 15:31:19

Sergey18 написал : Крайний слева пакетник-мой. Автоматы эти не используются - в квартире новые стоят.

Стояк "дохлый" совсем!

0
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 15:32:12

Исправил на ВДТ 30мА 63А

0
Вложение
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 15:33:34

DED@ПВО написал : Стояк "дохлый" совсем!

В ближайшее время капремонт не планируется:(

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.07.2013 в 15:34:53

Sergey18 написал : ВДТ 30мА 63А

неправильно. Либо УЗО 63А 30мА Либо АВДТ 32А 30ма

УЗО предпочтительнее (и дешевле и логичнее)

0
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 15:36:28

Alexiy написал : неправильно.
Либо УЗО 63А 30мА
Либо АВДТ 32А 30ма

А разве УЗО и ВДТ не одно и то же?

0
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 15:51:55

А стоит ли на санузел отдельный АВДТ 16А 10мА ставить или оставить так как есть?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 15:55:40

Sergey18 написал : А разве УЗО и ВДТ не одно и то же?

Нет. АВДТ это УЗО+АВ в одном флаконе.

0
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 16:00:07

DED@ПВО написал : Нет. АВДТ это УЗО+АВ в одном флаконе.

Это-то понятно, но ВДТ - это узо
Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE%E7%E0%F9%E8%F2%ED%EE%E3%EE%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 16:02:48

Sergey18 написал : Это-то понятно, но ВДТ - это узо

Но вместе с АВ. И что далее???

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

18.07.2013 в 16:05:05

Sergey18 написал : АВВГ

кто вам посоветовал алюминивую проводку делать в квартире ??

0
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 16:06:22

DED@ПВО написал : Но вместе с АВ. И что далее???

Но просто везде пишется УЗО(ВДТ) или АВДТ, т.е. данные понятия разделяются.

0