Sergey18 написал : Крайний слева пакетник-мой. Автоматы эти не используются - в квартире новые стоят.
Стояк "дохлый" совсем!
18.07.2013 в 15:31:19
Sergey18 написал : Крайний слева пакетник-мой. Автоматы эти не используются - в квартире новые стоят.
Стояк "дохлый" совсем!
18.07.2013 в 15:32:12
Исправил на ВДТ 30мА 63А
18.07.2013 в 15:33:34
DED@ПВО написал : Стояк "дохлый" совсем!
В ближайшее время капремонт не планируется:(
18.07.2013 в 15:34:53
Sergey18 написал : ВДТ 30мА 63А
неправильно. Либо УЗО 63А 30мА Либо АВДТ 32А 30ма
УЗО предпочтительнее (и дешевле и логичнее)
18.07.2013 в 15:36:28
Alexiy написал : неправильно.
Либо УЗО 63А 30мА
Либо АВДТ 32А 30ма
А разве УЗО и ВДТ не одно и то же?
18.07.2013 в 15:51:55
А стоит ли на санузел отдельный АВДТ 16А 10мА ставить или оставить так как есть?
18.07.2013 в 15:55:40
Sergey18 написал : А разве УЗО и ВДТ не одно и то же?
Нет. АВДТ это УЗО+АВ в одном флаконе.
18.07.2013 в 16:00:07
DED@ПВО написал : Нет. АВДТ это УЗО+АВ в одном флаконе.
Это-то понятно, но ВДТ - это узо
Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов.
18.07.2013 в 16:02:48
Sergey18 написал : Это-то понятно, но ВДТ - это узо
Но вместе с АВ. И что далее???
18.07.2013 в 16:05:05
Sergey18 написал : АВВГ
кто вам посоветовал алюминивую проводку делать в квартире ??
18.07.2013 в 16:06:22
DED@ПВО написал : Но вместе с АВ. И что далее???
Но просто везде пишется УЗО(ВДТ) или АВДТ, т.е. данные понятия разделяются.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.