BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

21.09.2006 в 10:49:31

dmc написал : Да при чем здесь максимальный ток контактов?

Это первая и наиболее вероятная причина, из-за которой УЗО может "залипнуть".

0
Y.ura
Y.ura
Местный

Регистрация: 27.07.2006

Боярка

Сообщений: 126

21.09.2006 в 10:51:29

Да еще нашел вот что

Из Правила устройства электроустановок Изд. 7-е, 1999 г.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Вот прикиньте ток стиралки и нагревателя, думаю порядка 20 А исходя из этого 10mA не подходит

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.09.2006 в 10:59:02

Y.ura написал : Да еще нашел вот что Из Правила устройства электроустановок Изд. 7-е, 1999 г. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Вот прикиньте ток стиралки и нагревателя, думаю порядка 20 А исходя из этого 10mA не подходит

Найдите ГОСТ , его ни кто не отменял. 0.75мА на 1кВт 20А че стиралка жрет 4,4кВт- бред.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

21.09.2006 в 10:59:31

2Y.ura

Y.ura написал : При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать

В этой теме как раз наоброт, речь идёт о том, как получить эти данные.

А пункт ПУЭ, который вы привели, все обсуждающие эту тему знают наверное уже наизусть ;)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

21.09.2006 в 20:40:00

bv написал : Еще раз вам скажу, что я не в состоянии расписывать всё до мельчайших деталей (чтобы и для тех кто в танке...), поэтому пытайтесь понять СУТЬ и не придираться к мелочам....

Собственно, я настаиваю на таком же подходе к своим словам. Над ними тоже можно и нужно подумать.

bv написал : Так зачем же вы тогда предлагаете мерять при отключенной нагрузке?

Затем, что этот ток нужен для ВТОРОГО замера. Чтобы убедиться, что ток утечки в нулевом проводе принадлежит только проверяемым электроприборам! Первый замер - ноль, тогда после включения приборов весь ток в РЕ-их. Это, кстати, и называется "методология эксперимента". Если бы я предлагал вызванивать ЛИНИЮ, то эксперимент был бы совсем иным - имитирующим проверку мегомметром...

bv написал : Ваша схема работает в идеальных условиях (и очень возможно даст правильный результат, но где гарантия...?), если под стиралку резиновый коврик подстелить... мы же живём в реальном мире....

Вот именно - в реальном мире, где утечка пойдет не в бетон с килоомами сопротивления, а в нулевой проводник с миллиОмами.

bv написал : Опять 25! А кто вам сказал, что утечка будет 100ма или 200ма, а не 5ма?
И допустим 2,5 ма течет на Pe и 2,5 ма течет мимо Pe на водопровод?
А вы намеряете в Pe 2,5 ма и будете радоваться - всё ок... Включите УЗО, а оно срабатывает - будете грешить на исправное УЗО...

Уравнивающих токов нет - смотри ПЕРВЫЙ ЗАМЕР. Если они появились после подключения электроприборов - электроприборы неисправны.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

21.09.2006 в 20:46:05

BV написал : И откуда уверенность, что подключаемые приборы идеально исправны?

Утечка через неисправные приборы не входит в рассматриваемый вопрос. Этак вообще ни на что ответить нельзя будет с уверенностью. Вопрос: "а будет ли настольная лампа работать под защитой УЗО 30 мА"? Ответ - а хвост ее знает, вдруг с корпуса утечка на землю! Так, что-ли?
Наша тема ограничена вопросом:

TM написал : Сомнения вызваны тем, что возможно общий ток утечки стиралки и водогрея будет первышать 10mA, что в итоге привет к ложному срабатыванию.

Именно этот ток утечки я и замеряю. Срабатывания УЗО от уравнивающих токов и утечек мимо нулевого защитного проводника НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛОЖНЫМИ.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

21.09.2006 в 20:53:01

bv написал : Всё то что я говорил, можно свести к одной фразе: "Так как предлагает измерять Слава в корне неверно."

Счаз. :)

bv написал : А Слава молчит ....

Занят. Из дерьма конфетку лепит. ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.09.2006 в 10:03:56

Slawa написал : Счаз. :) Занят. Из дерьма конфетку лепит. ;)

Правда я тоже не понял про первый замер, но если на входе цепи, то смысл есть.
Уточняй, а то загрызут. ;) ;) ;)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

22.09.2006 в 10:47:30

filvik написал : Уточняй, а то загрызут.

Блин, ну что тут уточнять. Ну, пусть проводим мы сразу замер (по методике BV) с подключенными электроприборами - показания клещей или миллиамперметра, скажем, 10 мА ровно. И как это ответит на поставленный вопрос? Что нужно 30 мА ставить? Я прекрасно понимаю идею BV о том, что может быть 3 мА утечки в защитный ноль (обнаруживаем по моему замеру), плюс 7 мА через трубопроводы, бетон и что угодно (имеем 10 мА клещами суммы). Так вот теперь сделай вывод - а какое УЗО нужно порекомендовать ставить автору темы? Мой ответ - пусть ставит 10 мА, обнаружит АВАРИЙНУЮ утечку по отключениям УЗО и устранит. А ваша версия?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.09.2006 в 11:15:08

Slawa написал : Блин, ну что тут уточнять. Ну, пусть проводим мы сразу замер (по методике BV) с подключенными электроприборами - показания клещей или миллиамперметра, скажем, 10 мА ровно. И как это ответит на поставленный вопрос? Что нужно 30 мА ставить? Я прекрасно понимаю идею BV о том, что может быть 3 мА утечки в защитный ноль (обнаруживаем по моему замеру), плюс 7 мА через трубопроводы, бетон и что угодно (имеем 10 мА клещами суммы). Так вот теперь сделай вывод - а какое УЗО нужно порекомендовать ставить автору темы? Мой ответ - пусть ставит 10 мА, обнаружит АВАРИЙНУЮ утечку по отключениям УЗО и устранит. А ваша версия?

Ну загнул какие трубы, какой бетон - зачем приматывать провода к трубам и совать в бетон - для чего изоляция на проводах. Емкостью проводов можно пренебречь. Какая версия, утечка проводов исправных - ноль.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

22.09.2006 в 11:37:43

2Slawa
Ну давай разберемся:

Slawa написал : Затем, что этот ток нужен для ВТОРОГО замера. Чтобы убедиться, что ток утечки в нулевом проводе принадлежит только проверяемым электроприборам!

Первый замер не гарантирует что "ток утечки в нулевом проводе принадлежит только проверяемым электроприборам" тк при подключении, например, водогрея мы ИЗМЕНЯЕМ схему и через подключаемый прибор может потечь уравнивающий ток + может появиться ток утечки на трубы водоснабжения => не весь ток утечки прибора пойдёт через PE и через PE может быть ток даже если прибор не имеет утечки совсем.
Мотодология хромает на обе ноги.

Slawa написал : где утечка пойдет не в бетон с килоомами сопротивления,

Бетон может быть мокрым, в шланге стиралки - вода с остатками стирального раствора. Водогрей - тот вообще к стальным трубам подключен и к бетонной стене прикручен - и PE миллиомы и трубы миллиомы - будем считать параллельное соединение? ;) Для чистоты эксперимента надо исключать паразитные цепи - к вопросу о методологии...

Slawa написал : Уравнивающих токов нет - смотри ПЕРВЫЙ ЗАМЕР. Если они появились после подключения электроприборов - электроприборы неисправны.

Уже надоело обьяснять ПОЧЕМУ появляются уравнивающие токи при подключении прибора - не можешь так понять - рисуй эквивалентную схему...

Slawa написал : Утечка через неисправные приборы не входит в рассматриваемый вопрос.

Это почему-же? Ты же берешь первый попавшийся прибор и вперед мерять...! И где критерии неисправности? Я например, стиралку с утечкой 2,5ма считаю исправной....

Slawa написал : Сообщение от TM Сомнения вызваны тем, что возможно общий ток утечки стиралки и водогрея будет первышать 10mA, что в итоге привет к ложному срабатыванию.

Именно этот ток утечки я и замеряю.

Так вот я тебе и говорю, что так как ты предлагаешь измерять нельзя, ибо неправильно. Почему - см выше. (и отвечаю тебе аргументированно, между прочим)....

Slawa написал : Срабатывания УЗО от уравнивающих токов

Ну это ты совсем загнул - УЗО от УРАВНИВАЮЩЕГО тока, текущего от одного PE (щиток) до другого PE (трубы водоснабжения) сработать в принципе не может, ибо этот ток не отслеживает!

Slawa написал : Срабатывания УЗО ------- от утечек мимо нулевого защитного проводника НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛОЖНЫМИ.

Именно это я не оспариваю!

Еще раз - МНЕ НЕ НРАВИТСЯ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ТОБОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу