Slawa написал :
Своих решений не предлагаешь, прямые вопросы на эту тему игнорируешь...
См. пост #9:
BV написал :
Тут уже только клещи накинутые на фазу с нулем одновременно или измеритель типа АСТРО.
См. пост # 31 - ты даже себе противоречишь:
Slawa написал :
Я прекрасно понимаю идею BV о том, что может быть 3 мА утечки в защитный ноль (обнаруживаем по моему замеру), плюс 7 мА через трубопроводы, бетон и что угодно (имеем 10 мА клещами суммы).
А где у тебя КОНСТРУКТИВ? Я тебе показываю, где неправильно и почему нельзя, а ты упорно твердишь - бум мерять ТАК....
Slawa написал :
После первого замера (подключены корпуса электроприборов) имеем сумму уравнивающего тока и утечки линии.
Или всё же векторную сумму? ;)
Slawa написал :
Если не ноль, идем "чинить" линию, а имеенно временно отцеплять СУП (или реально чинить утечку с линии). Добиваемся 0.
Нуля добиваться не обязательно (естественно СУП отключена), тк есть допустимая нормативная утечка линии (сам прекрасно это знаешь....).
Ну да ладно - будем считать - добиваемся чтобы не выходило за границы нормы... И в конце концов если линия не длинная - можно пренебречь...
Slawa написал :
а имеенно временно отцеплять СУП
А вот с этим я в корне не согласен:
- во-первых - не имеем право
- во вторых - вносим изменения в схему работы устройства - то есть методология опять хромает, да и как можно выбирать УЗО для одной схемы, а потом эксплуатировать в другой?
- самое главное - ну хорошо, допустим мы это делаем только ради измерения - тогда, например, установленный водогрей надо содрать со стены, отсоединить от труб - допустим отсоединили и положили на резиновый коврик, но тогда мы устранили п4 (утечка прибора мимо PE) которая будет иметь место при использовании прибора.
Slawa написал :
Пункты 2 и 4 к рассматриваемому вопросу (выбор диф. тока УЗО) отношения не имеет, просто плевать.
Пункт 2 обсудили выше. А вот то что "4) утечка прибора мимо Pe" "(выбор диф. тока УЗО) отношения не имеет, просто плевать." - это нонсенс :eek:
См выше в этом посте пример с водогреем и
Slawa написал :
... плюс 7 мА через трубопроводы, бетон и что угодно (имеем 10 мА клещами суммы).
То есть на 7ма утечки мы просто забьём по непонятной причине? ;)
Slawa написал :
Пункты 5( уравнивающий ток Pe-pe неизвестно с какой фазы) и 6 - мы после первого замера добились ноля.
Slawa написал :
Насчет нестабильности уравнивающего тока - да, может проявиться и дать ложные показания на втором замере, но показания будут, скорее всего, ЗАВЫШЕНЫ, вреда от этого никакого.
Слава, ты уж сначала определись - оторвали мы всё же СУП или нет?
Slawa написал :
но показания будут, скорее всего, ЗАВЫШЕНЫ,
Если не оторвали, то почему завышены? Просто не понял....
Уранивающий ток может меняться как по фазе так и по силе, причём причина изменения вне квартиры....
И последнее - с первого взгляда, кажущийся простым, способ измерения тока утечки с помощью миллиамперметра на самом деле и громоздкий и очень неоднозначный по сравнению с клещами или измерителем на дифф трансформаторе.
PPS - На какой прямой вопрос я не ответил? Если что-то упустил - напомни плиз.....