Slawa написал : 220 Вольт / 500 кОм
Напряжение постоянное? ;)
25.09.2006 в 15:58:02
Slawa написал : 220 Вольт / 500 кОм
Напряжение постоянное? ;)
Следование моим советам вредит кошельку
25.09.2006 в 16:01:06
ВТБ! написал : Напряжение постоянное?
Переменное. Просто я не сторонник этого бреда с разрешенными утечками в РЕ-проводник.
25.09.2006 в 16:16:42
Slawa написал : я не сторонник этого бреда
Будем выдавать помехи в сеть и эфир?
Следование моим советам вредит кошельку
25.09.2006 в 16:32:52
2Slawa
Да нет не резок ;). Нормально... проехали.
И я не обижаюсь - и дело вовсе не в этом.
(И ты прав - это не демагогия - термин неверный, так что сорри ;))
Мне этот форум интересен тем, что в обсуждении решения какой-либо задачи можно узнать нечто новое и интресное для себя. Ну а когда ля-ля.... просто жаль времени на это....
Именно поэтому и стараюсь аргументировать, и если не прав, услышать аргументированную критику.... И если поправят, то только скажу спасибо....
Slawa написал : Если бы вопрос стоял, что именно я буду измерять, то я начал бы с измерения сопротивления изоляции линии и приборов...
Разумно, тк:
Slawa написал : 220 Вольт / 500 кОм.
Это откуда - не имеет-ли это отношение к 0,4ма/квт? Но почему-то мне запомнилась цифра около 2....5 ма.... хотя могу ошибаться...
25.09.2006 в 16:43:09
Slawa написал : Я, понимаешь, специально упростил (возможно, слишком) процедуру замера, чтобы справиться мог и спрашивающий.
На мой взгляд лучше так не мерять, потому что можно получить неверные результаты. Если автор не умеет проводить и ИНТЕПРЕТИРОВАТЬ полученные данные, то ему лучше вообще этим не заниматься:
25.09.2006 в 18:29:59
bv написал : На мой взгляд лучше так не мерять, потому что можно получить неверные результаты. Если автор не умеет проводить и ИНТЕПРЕТИРОВАТЬ полученные данные, то ему лучше вообще этим не заниматься:
Но хочет... :)
bv написал : ИМХО - готов к возможному геморрою - ставь 10ма, не готовь - ставь 30...
На мой взгляд, хочешь безопасности - ставь 10 мА, но будь готов к геморрою... Или ставь 30 и не говори, что током щиплет. :)
bv написал : Это откуда - не имеет-ли это отношение к 0,4ма/квт? Но почему-то мне запомнилась цифра около 2....5 ма.... хотя могу ошибаться...
Это из требований к минимальному сопротивлению изоляции ПТЭЭП - 500 кОм. А все "разрешенные" ПУЭ и ГОСТами (у них разные значения) утечки (тем более рассчитываемые от тока нагрузки) - чушь дикая. Меня, помнится, инспектор МосЭнерго чуть не силком заставлял менять УЗО 63 Ампера 30 мА на 100 мА, мотивируя как раз "соотношением нагрузка-ток утечки"... Все мои заклинания, что я УЗО для людей ставил, а не против пожара, отметались как необоснованные теоретически согласно последнего разъяснения к предпоследней правке письма министра... В письменном виде, правда, предписание выдать отказался - что-то заподозрил. :)
25.09.2006 в 18:33:11
Slawa написал : Это из требований к минимальному сопротивлению изоляции ПТЭЭП - 500 кОм
Так и испытывай сопротивление изоляциии... Постоянным напряжением.
Следование моим советам вредит кошельку
25.09.2006 в 18:33:14
2Slawa ... я имел в виду не ПУЭ, а ГОСТ или МЭК именно по бытовой технике....
Slawa написал : хочешь безопасности - ставь 10 мА,
Палка о двух концах - начнет срабатывать, выкинет и какое-то время будет без УЗО - поэтому 30ма "на полочке в кладовке" ;)
25.09.2006 в 18:55:51
ВТБ! написал : Так и испытывай сопротивление изоляциии... Постоянным напряжением.
Нужно понимать, откуда берется минимальное сопротивление изоляции электроприбора - ток через него должен быть меньше тока ощущения человека. Если больше, то электроприбор бракуется. То, что измеряется сопротивление изоляции на постоянном токе - отношения к рассматриваемому вопросу не имеет. Нигде не сказано, что сопротивление изоляции на переменном токе может быть меньше 500 кОм.
25.09.2006 в 19:00:46
bv написал : я имел в виду не ПУЭ, а ГОСТ или МЭК именно по бытовой технике....
ПУЭ, ГОСТы и МЭКи пишутся в предположении, что все остальные документы тоже выполнены - то есть на корпусе прибора есть защитный ноль, что этот ноль время от времени ревизуется и промеряется и т.д. Блажь.
bv написал : Палка о двух концах - начнет срабатывать, выкинет и какое-то время будет без УЗО - поэтому 30ма "на полочке в кладовке"
Поэтому я всегда и рекомендую - вводное УЗО "на все" - 30 мА, на особо опасные/защищаемые (балконы, лоджии, детские, ванные, кухни) - 10 мА. Барахлит 10 мА - ничего, можно недельку и под 30 мА... Для большой квартиры "на все" - 100 мА, на все розетки - 30 мА, на опасные/защищаемые розетки - 10 мА.
26.09.2006 в 11:24:12
Slawa написал : Нигде не сказано, что сопротивление изоляции на переменном токе может быть меньше 500 кОм.
Словосочетание "сопротивление изоляции" вряд ли применимо к ёмкостной утечке.
особо опасные/защищаемые (балконы, лоджии, детские, ванные, кухни) - 10 мА
Присоединяюсь. УЗО 30мА - компромисс между ценой автоматики и человеческой жизни.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу