Slawa написал : Для большой квартиры "на все" - 100 мА
Часто это лишнее, если всё защищено УЗО 30/10 ма и все эти УЗО стоят во входном щитке...
26.09.2006 в 13:44:03
Slawa написал : Для большой квартиры "на все" - 100 мА
Часто это лишнее, если всё защищено УЗО 30/10 ма и все эти УЗО стоят во входном щитке...
26.09.2006 в 13:49:59
bv написал : это лишнее
Формальное требование ПУЭ. :( Да и дублирование какое-никакое...
Следование моим советам вредит кошельку
26.09.2006 в 14:13:50
2ВТБ! Нет там требования, там есть рекомендация.... И разрешено ставить одно 30ма на квартиру...
26.09.2006 в 17:56:19
ВТБ! написал : Словосочетание "сопротивление изоляции" вряд ли применимо к ёмкостной утечке.
Вполне применимо. Просто под "сопротивлением изоляции" в обиходе понимается АКТИВНОЕ сопротивление изоляции (потому и измеряется на постоянном токе). А емкостная утечка обусловлена ЕМКОСТНЫМ сопротивлением изоляции. Комплексное сопротивление определяется как корень из суммы квадратов емкостного и активного сопротивлений. Емкость сети тоже ограничена какими-то нормами (не помню), но они очень маленькие, для квартиры точно можно пренебрегать. Так что имеем максимальную утечку в 220/500000...
bv написал : Часто это лишнее, если всё защищено УЗО 30/10 ма и все эти УЗО стоят во входном щитке...
100 мА нормально на свет и защиту линии от этажного щита к квартирному (если электроустановка квартиры солидная, то электрооборудование в этажный щит не влезет).
28.09.2006 в 11:32:36
поскольку тоже интерсует самый первый вопрос в этой теме :-) и чтобы не париться непонятными мне фразами из данного обсуждения - подскажите просто - 30А УЗО поставить в квартирном щитке и провод протянуть до установки обоих приборов или побольше УЗО взять? Лучше уж переплачу, если дело в деньгах... Или установив побольше - проблемы могут возникнуть?
28.09.2006 в 11:47:24
GEO-Tr написал : если дело в деньгах
Дело в безопасности при почти невероятном стечении обстоятельств. При обычных авариях УЗО 30мА более чем достаточно.
Вышеизложенное относится к ситуации с "правильной" электроустановкой: новый дом по новым нормам, надёжная ДСУП - да ещё и СМ не в ванной комнате, а в "прачечной".
Следование моим советам вредит кошельку
28.09.2006 в 11:55:37
2ВТБ! нашел свой старый вопрос по этой теме и посмотрел тамошние рекомендации - одно УЗО на 25А и два автомата по 10А :-). Вот только не получится 2 линии вести от щитка для СМ и водогрея. Проведем одну, а ближе к приборам делать разветвление? Вообще, я хотел внутри постирочной установить одну коробку для 2-х розеток. Но тогда как там 2 автомата поставить? Наверное, 2 автомата надо ставить, если только две отдельные розетки... ? А поскольку провод один, то надо разветвление ставить?
28.09.2006 в 12:18:39
GEO-Tr написал : я хотел внутри постирочной установить одну коробку для 2-х розеток. Но тогда как там 2 автомата поставить?
Поставить бокс на два автомата и две розетки. Или искать розетки со встроенным автоматом. Можно и две розетки на одну линию повесить - но это уже от безысходности.
Двойную розетку с одним механизмом не надо в любом случае.
Следование моим советам вредит кошельку
28.09.2006 в 12:21:34
ВТБ! написал : Поставить бокс на два автомата и две розетки
бокс- это готовое какое-то решение (есть в продаже) или под боксом имелась в виду некая самопальная коробочка?
28.09.2006 в 12:28:58
GEO-Tr написал : готовое какое-то решение (есть в продаже)
Да, продаются. Я бы предпочёл с крышкой - эдакий мини-щиток на 4 позиции. Кстати, можно туда же и шину ДСУП упрятать, я думаю, - чтобы не плодить лишние провода и коробки.
Любитель технодизайна может и розетки туда же на рейку пристроить :D - тогда щиток на 8-9 позиций. Смайлик я поставил. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
28.09.2006 в 13:35:06
ВТБ! написал : на 4 позиции
это две роздетки и 2 автомата ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу