Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 08:47:52

#3929051

Здравствуйте. Вопрос в названии темы.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 08:52:16

#3929058

  • Некачественный автомат
  • Повышенная температура
  • Плохо затянуты клеммы Выбирайте :)

Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 09:06:05

#3929079

Автомат ETI osp-6

ksiman написал : Повышенная температура

Сейчас не очень жарко. Днём до 30. Утром 20-25.

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.07.2013 в 09:08:31

#3929084

Честно говоря, с таким не знаком. Но ИЭК после 5-6 сработок на кз начинает жить собственной жизнью (когда он захочет, на меньший или на больший) - его надо заменить. С брендовыми такого нет.

П.С. Какое смачное название, етицкий в рот пароход!!!;)

Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 09:12:53

#3929092

В запломбированном электросетью ящике стоит.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 09:18:40

#3929100

ВитяК написал : Автомат ETI osp-6

Довольно неплохие автоматы

Если автомат срабатывает при токе ниже номинала с учётом коррекции по температуре - скорее всего греются плохо затянутые нижние клеммы

Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 09:29:43

#3929117

ksiman написал : Довольно неплохие автоматы

Если автомат срабатывает при токе ниже номинала с учётом коррекции по температуре - скорее всего греются плохо затянутые клеммы

Впору открывать тему "Как затянуть клеммы на автомате, который находится в запломбированном ящике?"

Электрики электросети ставили автомат и затягивали клеммы. Полгода назад всего.

А от частых срабатываний не мог он износиться?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 09:33:55

#3929124

ВитяК написал : А от частых срабатываний не мог он износиться?

Если срабатывал по несколько раз в сутки - мог

Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 09:37:03

#3929131

ksiman написал : Если срабатывал по несколько раз в сутки - мог

Такое бывало, и не раз.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

22.07.2013 в 10:51:05

#3929226

ВитяК написал : Электрики электросети ставили автомат и затягивали клеммы. Полгода назад всего.

Какие материал, тип и сечение проводников? Как оконцованы жилы?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 11:18:45

#3929272

Ну и номинал автомата неплохо-бы знать:)

Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 13:22:11

#3929458

ВТБ! написал : Какие материал, тип и сечение проводников? Как оконцованы жилы?

Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25. Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Автомат трёхфазный на 10 ампер.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 13:38:29

#3929473

ВитяК написал : Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25. Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Автомат трёхфазный на 10 ампер.

Уже интересно, что питает этот автомат? Нагрузка трёхфазная? Распишите подробнее. Возможна ситуация, что автомат тут ни при чём, а есть банальное превышение тока

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.07.2013 в 13:39:46

#3929476

ВитяК написал : Автомат трёхфазный на 10 ампер.

Возможно перегруз по одной из фаз. Это всего 2,2 кВт. Имею ввиду по фазе.

Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 13:54:16

#3929499

ksiman написал : Нагрузка трёхфазная?

Да, электродвигатель на 4 кВт включаем иногда. Раньше автомат держал нагрузку и при включённой мелочёвке типа лампочек и холодильника. А тепер выбивает и при полном отключении всех прочих электроприборов.

Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 13:58:51

#3929507

ВитяК написал : Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?

Номинальный ток написан на самом двигателе (где-то около 10А), но реальный ток может быть как меньше (холостой ход) так и больше (работа с перегрузкой). Автомат выбивает сразу при включении двигателя или после длительной работы?

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.07.2013 в 14:03:01

#3929514

Пусковой ток не забываем. Не исключено что АВ, уже замучен. И чем дальше, тем держать будет меньше.

Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 14:09:23

#3929526

Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.

Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 14:12:11

#3929530

А номинальный ток зависит от количества оборотов?

Сам движок весь покрашен, и написано на нем маркером 4кВт 900 об/мин и больше ничего.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 14:14:03

#3929532

Если есть возможность неплохо-бы измерить клещами токи по всем фазам.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 14:15:32

#3929535

ВитяК написал : А номинальный ток зависит от количества оборотов?

Сам движок весь покрашен, и написано на нем маркером 4кВт 900 об/мин и больше ничего.

Номинальный ток зависит от мощности двигателя, КПД и cos. Реальный ток зависит ещё от нагрузки на него

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

22.07.2013 в 14:23:56

#3929548

ВитяК написал : Аллюминиевый

Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?

ВитяК написал : Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.

Напряжение не пониженное? Возможно, раньше было нормальное, а сейчас упало.

Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 14:27:26

#3929554

ВТБ! написал : Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.

Трёхфазный автомат так корректно не проверить, т.к. отдельно по фазам он будет срабатывать на большем токе из-за отсутствия подогрева соседних полюсов

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

22.07.2013 в 14:53:36

#3929607

ksiman написал : Трёхфазный автомат так корректно не проверить

Речь о проверке на симметрию.

Аватар пользователя
Alipapa

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Харьков

Сообщений: 96

22.07.2013 в 17:30:10

#3929845

Двигатель давно смазывали? Нагрузка на валу не изменилась с тех пор, когда нормально работал? Напряжение, как заниженное, так и завышенное, даже на одной из фаз, тоже может быть причиной. По-хорошему, номинал автомата при такой нагрузке, должен быть повыше

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

22.07.2013 в 17:48:53

#3929864

А можно его фотку? Может он не совсем автомат? А какой-нить диф и срабатывает по утечке?..

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.07.2013 в 17:59:30

#3929877

Alipapa написал : тоже может быть причиной.

В данном случае, причин вобще может быть миллион... Автомат, может и не при делах. ТС очень мало инфы сообщил.

Аватар пользователя
Юрий 304

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

22.07.2013 в 18:07:11

#3929884

у ИЕКов наблюдал несколько раз "утечку" параметров. Работали на пределе, видимо что то там происходит на уровне "железа".

Одинец написал : С брендовыми такого нет.

ну да, ну да... Принесли как то со склада, в упаковке, новенькие merlin gerin, так они не то что свой ток держать, вообще не включились... бренд б.....

Аватар пользователя
ВитяК

Местный

Регистрация: 19.01.2011

Симферополь

Сообщений: 34

22.07.2013 в 19:33:38

#3929969

ВТБ! написал : Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?

АВВГ воздушный

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

22.07.2013 в 19:37:29

#3929973

Юрий 304 написал : вообще не включились

Сразу срабатывал под нагрузкой электромагнитный расцепитель или не замыкались контакты?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу