Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2013 в 12:52:32

Юрий 304 написал : Ни где, ни когда, ни при каких обстоятельствах нельзя использовать водопровод в качестве заземления.

а никто и не предлагает этого делать

ВТБ! написал : Речь об этажном щите или о квартирном?

я так понимаю - квартирного щита у человека нет

ВТБ! написал : Дом с электроплитами?

это без разницы - очевидно, общедомовая СУП там отсутствует.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

26.07.2013 в 13:01:05

Alexiy написал : очевидно

Неочевидно. Может быть СМ незаземлённая.

0

Следование моим советам вредит кошельку

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.07.2013 в 13:03:18

ВТБ! И поэтому от нее отдельный проводник РЕ в щиток на площадке?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2013 в 13:05:10

ВТБ! написал : Может быть СМ незаземлённая.

wan написал : Стиральная машинка "шекочет" током, когда стоишь на полу и притрагиваешься к барабану и когда идет слив воды и ты умываешься(слив идет с сифон умывальника) Посмотрел схему подключения, отдельный 3 жильный провод идет в щиток, но в нем земля и ноль соединены и кинут на корпус щитка.

получается стиралка занулённая, а не заземлённая

ВТБ! написал : Неочевидно.

как раз тут всё однозначно:

wan написал : Отдельно земли в доме нет.

и разность потенциалов между нулём в щитке и водопроводом однозначно подтверждает отсутствие общедомовой СУП

Короче, всё плохо, как обычно.

SVKan написал : И поэтому от нее отдельный проводник РЕ в щиток на площадке?

потому что подключал потенциальный убийца. Просто неграмотный - ничего личного. Ничего против жителей квартиры не имел. Как обычно. Я сам так несколько машинок подключил лет 10 назад... Теперь-то я понимаю, что это смертельно опасно, а тогда думал, что УЗО и зануление - это всё, что нужно для обеспечения безопасности.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

26.07.2013 в 13:09:47

Alexiy написал : получается стиралка занулённая

Или цепь PE нарушена - отнюдь не редкость.

Alexiy написал : разность потенциалов между нулём в щитке и водопроводом однозначно подтверждает отсутствие общедомовой СУП

Пока не факт, что значимая разность есть.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2013 в 13:21:10

ВТБ! написал : Пока не факт, что значимая разность есть.

если человек в тапках стоит на сухом полу и его лупит от барабана машинки, то разность потенциалов там вполне приличная. Если сесть в ванну с мыльным раствором и попробовать опять же дотронуться до барабана машинки, то эффект будет уже отнюдь не в виде покусывания!!! Токнет так, что у человека ноги подогнутся и пиписька описается. А разность эта будет зависеть от падения напряжения на нуле, а падение на нуле - от величины уравнивающего тока в нуле, а он - от величины несимметрии нагрузки в подъезде и доме в целом. Так что эта разность потенциалов в многоквартирном доме постоянно "плавает" как по модулю, так и по углу вектора тока.

ВТБ! написал : Или цепь PE нарушена - отнюдь не редкость.

зачем спорить, если однозначно написано:

wan написал : щиток, но в нем земля и ноль соединены и кинут на корпус щитка. Отдельно земли в доме нет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.07.2013 в 13:22:58

Alexiy написал :

  1. отсоединить землю в розетке стиралки от щитка
  1. присоединить землю в розетке стиралки к ДСУП в ванной

Какая интересная завуалированная формулировка для "заземлите машинку на водопровод" ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

26.07.2013 в 13:29:06

Alexiy написал : зачем спорить, если однозначно написано

На заборе тоже написано.

Alexiy написал : если человек в тапках стоит на сухом полу и его лупит от барабана машинки, то разность потенциалов там вполне приличная

И скорее всего 110В. :) Только это между корпусом СМ и стояками водопровода. Потенциал между корпусом этажного щита и стояком водопровода пока можно считать неизвестным.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2013 в 13:29:30

Kamikaze написал : Какая интересная завуалированная формулировка для "заземлите машинку на водопровод"

не-не-не! Заземление тут как раз отсутствует, ибо отсутствует зануление. Я призываю делать местную ДСУП в ванной любом случае (наплевав на требование ПУЭ о недопустимости местной СУП). Вашу позицию я знаю - если нет общедомовой СУП, то и ДСУП делать нельзя. Я с этим не согласен! В ванной (если уж там машинку установили) все железяки должны быть эквипотенциальны, а остальное уже не столь важно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

26.07.2013 в 13:31:17

Alexiy написал : наплевав на требование ПУЭ

"- Заметьте, не я это предложил!"

Alexiy написал : остальное уже не столь важно

А кому "тюрма сидеть"?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2013 в 13:31:33

ВТБ! написал : И скорее всего 110В.

а вот и фигушки, ибо

Alexiy написал : А разность эта будет зависеть от падения напряжения на нуле, а падение на нуле - от величины уравнивающего тока в нуле, а он - от величины несимметрии нагрузки в подъезде и доме в целом. Так что эта разность потенциалов в многоквартирном доме постоянно "плавает" как по модулю, так и по углу вектора тока.

ВТБ! написал : Потенциал между корпусом этажного щита и стояком водопровода пока можно считать неизвестным.

вот именно. А ни фига не:

ВТБ! написал : И скорее всего 110В.

ВТБ! написал : Только это между корпусом СМ и стояками водопровода.

нет. Это между корпусом этажного щитка и водопроводом. А стиралка просто подключена корпусом к корпусу щитка - эту связь необходимо разорвать.

ВТБ! написал : А кому "тюрма сидеть"?

если ваше УЗО исправно, то уж точно не вам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.