Аватар пользователя
Владимир74

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Челябинск

Сообщений: 9

26.07.2013 в 13:21:30

Доброго дня, мастера! Подскажите как лучше обшить инсталляцию, 2-ой день голову ломаю.
Возникли след. вопросы: 1) Можно ли крепить профиль к каркасу инсталляции, если да то какими саморезами, надо ли предварительно сверлить отверстия? 2) Делать прямоугольный короб, или под углом в районе счетчиков?
3) Все таки 1 лист ГВЛ или ГКЛ 12,5мм (временно стоит ГКЛ 12,5), в моей ситуации 2 листа уже не получится,т.к. все трубки подрезаны? 4) Сначала обшить стояк с трубами первым этапом , а вторым инсталляцию?

0
Вложение
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.07.2013 в 13:43:42

1) Можно. Насверливать надо. 2) Счетчики можно вписать под углом 3) ГВЛ 4) Наверное, удобнее именно так.

0
Аватар пользователя
fedottt

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Киев

Сообщений: 149

26.07.2013 в 14:59:24

маловато одного листа минимум 2 надо и то говорят, по опыту, начинает гипс потрескивать

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

26.07.2013 в 22:20:37

Владимир74,

  1. Можно, но по возможности следует этого избегать. Профиля следует крепить к стенам. Перемычки никакой функции выполнять не будут, ради них не стоит огород городить. Если стойкая необходимость прикрепить профиль появилась, то можно взять саморез с пресс шайбой со сверлом.
  2. Обычно делается прямоугольный.
  3. Самое лучшее решение 1 лист именно ГВЛ. Лист обязательно крепить по всей раме инсталляции. 2 листа желательно делать если есть стыки листов - чего нет в вашем случае.
  4. Отрезать лист под инсталляцию, закрепить на 2-3 самореза. Наметить место крепления профиля под каркас счётчиков, открутить лист ГВЛ и прикрутить профиль - так делается привязка одной плоскости к другой. Дальше сами справитесь )))

0
Аватар пользователя
Владимир74

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Челябинск

Сообщений: 9

27.07.2013 в 11:03:39

G.A.S. написал : Владимир74,

  1. Можно, но по возможности следует этого избегать. Профиля следует крепить к стенам. Перемычки никакой функции выполнять не будут, ради них не стоит огород городить. Если стойкая необходимость прикрепить профиль появилась, то можно взять саморез с пресс шайбой со сверлом.
  2. Обычно делается прямоугольный.
  3. Самое лучшее решение 1 лист именно ГВЛ. Лист обязательно крепить по всей раме инсталляции. 2 листа желательно делать если есть стыки листов - чего нет в вашем случае.
  4. Отрезать лист под инсталляцию, закрепить на 2-3 самореза. Наметить место крепления профиля под каркас счётчиков, открутить лист ГВЛ и прикрутить профиль - так делается привязка одной плоскости к другой. Дальше сами справитесь )))

Доброго дня, мастера! Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему, понять порой по интернету очень сложно!

1) Не понял про перемычки. Почему стоит избегать крепления профиля к каркасу? 2) Тут все понятно, прямоугольник даже проще сделать, места правда будет занимать больше, но Бог с ним... 3) 1 лист ГВЛ крепим на саморез с пресс шайбой со сверлом по всему периметру рамы инсталляции.
У меня как раз и получится стык листов, т.е. лист который крепится к инсталляции будет перпендикулярен прямоугольному коробу закрывающему стояк.
4) Не получится закрыть, счетчики установлены и стояк ХВ ( не хватает каких то 2 см чтобы сделать за подлицо) от рамы инсталляции на расстоянии 1 счетчик - ~10см, 2 счет ~ 20см

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу