Surikenus
Surikenus
Новичок

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

04.08.2013 в 19:49:03

Да это я к слову сказал :) Просто писали, что нужно две шинки...

0
Surikenus
Surikenus
Новичок

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

04.08.2013 в 19:50:10

Дом с заземлением. В дом на ВРУ будет идти пятипроводка. ВУ (то что делаю сейчас) на стене дома

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.08.2013 в 20:00:53

Surikenus написал : В дом на ВРУ будет идти пятипроводка.

Тогда нахрена Вам ГЗШ????? Значит она уже сделана в другом месте,раз пятипроводка!!!! Три фазы и ноль через АВ 4р, а РЕ напрямую и все!?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.08.2013 в 20:16:10

Тут ВУ с четырёхпроводкой, которую и надо разделить в дом

0
Surikenus
Surikenus
Новичок

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

04.08.2013 в 20:26:54

Да, правильно. Со столба на ВУ (который на фасаде дома) идет СИП 4*16 воздушка. Рядом со стеной дома будет сделано ЗУ (три штыря Ф20 по 3 метра с полосой 4*40 - правда пока не решил треугольником или в линию сделать?). В ВУ входит провод 1*10 на шину РЕ. Из ВУ в дом будут идти 5 проводов ВВГнг 5*10. Дома будет распред щит. Сейчас пока делаю щит ВУ, чтобы подключить электричество. У Вас прощу советов... :)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.08.2013 в 20:34:42

Surikenus написал : Вот так правильнее???

Нормально :)

0
Surikenus
Surikenus
Новичок

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

04.08.2013 в 23:30:38

Насчет заземления что-нить посоветуете? Треугольником или полосой?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.08.2013 в 23:32:45

Surikenus написал : Насчет заземления что-нить посоветуете? Треугольником или полосой?

Без разницы, как территория позволяет.

0
Surikenus
Surikenus
Новичок

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

05.08.2013 в 11:52:35

Спасибо.

0
Surikenus
Surikenus
Новичок

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

07.08.2013 в 01:01:16

Прошу прокомментировать качество сборки... Провода ПВ3 - 10 мм2, опрессованы в наконечники, там где зажаты два провода - наконечники без изоляции (юбки).

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.08.2013 в 01:15:08

Surikenus написал : Прошу прокомментировать качество сборки...

Зачем провода загибали под 90 градусов, Вы же ломаете их! Надо соблюдать радиус изгиба!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу