04.08.2013 в 19:49:03
Да это я к слову сказал :) Просто писали, что нужно две шинки...
04.08.2013 в 19:50:10
Дом с заземлением. В дом на ВРУ будет идти пятипроводка. ВУ (то что делаю сейчас) на стене дома
04.08.2013 в 20:00:53
Surikenus написал : В дом на ВРУ будет идти пятипроводка.
Тогда нахрена Вам ГЗШ????? Значит она уже сделана в другом месте,раз пятипроводка!!!! Три фазы и ноль через АВ 4р, а РЕ напрямую и все!?
04.08.2013 в 20:16:10
Тут ВУ с четырёхпроводкой, которую и надо разделить в дом
04.08.2013 в 20:26:54
Да, правильно. Со столба на ВУ (который на фасаде дома) идет СИП 4*16 воздушка. Рядом со стеной дома будет сделано ЗУ (три штыря Ф20 по 3 метра с полосой 4*40 - правда пока не решил треугольником или в линию сделать?). В ВУ входит провод 1*10 на шину РЕ. Из ВУ в дом будут идти 5 проводов ВВГнг 5*10. Дома будет распред щит. Сейчас пока делаю щит ВУ, чтобы подключить электричество. У Вас прощу советов... :)
04.08.2013 в 23:30:38
Насчет заземления что-нить посоветуете? Треугольником или полосой?
04.08.2013 в 23:32:45
Surikenus написал : Насчет заземления что-нить посоветуете? Треугольником или полосой?
Без разницы, как территория позволяет.
05.08.2013 в 11:52:35
Спасибо.
07.08.2013 в 01:01:16
Прошу прокомментировать качество сборки... Провода ПВ3 - 10 мм2, опрессованы в наконечники, там где зажаты два провода - наконечники без изоляции (юбки).
07.08.2013 в 01:15:08
Surikenus написал : Прошу прокомментировать качество сборки...
Зачем провода загибали под 90 градусов, Вы же ломаете их! Надо соблюдать радиус изгиба!