09.08.2013 в 15:40:08
Плоско-пружинные шайбы не нашел - поставил гровера. Все провода в термоусадочной трубке. Боксы с возможностью пломбировки...
09.08.2013 в 15:41:55
СИП 4*16 обжал гильзой - не входит в контакт автомата :( Можно ли СИП напрямую в автомат (без наконечников)???
09.08.2013 в 18:02:40
Surikenus написал : Можно ли СИП напрямую в автомат (без наконечников)???
Можно.
12.08.2013 в 10:43:00
Surikenus написал : СИП 4*16 обжал гильзой - не входит в контакт автомата Можно ли СИП напрямую в автомат (без наконечников)???
В Интеренете множество кратинок с обгорелыми автоматами из-за плохого контакта СИП-клемма автомата. Так что можно, но имейте в виду - это не лучший вариант присоединения, особенно если СИП имеет многопроволочную жилу.
12.08.2013 в 10:47:15
DED@ПВО написал : рассмотрите работу гровера и поймете за счет чего создается противодействие гровера. Для чего именно создается развод в горизонтальной плоскости.
и чё? Я левых гроверов за всю жизнь ни разу не встречал. Да и левая резьба вообще-то довольно редкое явление. Разве что на левой педали у велосипеда, на газовом баллоне и в натяжной муфте... но там нигде гровер не используется.
12.08.2013 в 10:51:21
Alexiy написал : Я левых гроверов за всю жизнь ни разу не встречал.
Но это не значит, что их нет.
12.08.2013 в 10:57:20
DED@ПВО написал : Но это не значит, что их нет.
но какова вероятность того, что вы НЕЧАЯННО поставите вместо правого гровера левый?! Типичный бред
12.08.2013 в 12:23:35
Alexiy, если не лучший способ, в гильзе не входит - тогда какие варианты?
12.08.2013 в 12:44:18
Alexiy написал : но какова вероятность того, что вы НЕЧАЯННО поставите вместо правого гровера левый?!
Ну вот еще вероятность высчитывать!!! Больше делать нечего! Сейчас все брошу.....
12.08.2013 в 14:20:13
Surikenus написал : Alexiy, если не лучший способ, в гильзе не входит - тогда какие варианты?
раньше, когда щиты учёта (они же ВРУ) устанавливались в доме - проблем не было. Поскольку в жилое здание СИП заводить не полагается по пожарным нормам, то на фасаде делалось соединение прокалывающим зажимом типа P4 и дальще в дом уже уходил ВВГ. Теперь стало модно вешать щит учёта на опору на улице - там во многих случаях ввод СИП непосредственно во вводной автомат является оптимальным решением. Вообще, щит учёта на улице для конечного пользователя не имеет никаких плюсов и преимуществ, а продиктован необходимостью обезопаситься от несанкционированных подключений до счётчика и кроме этого единственного резона имеет с десяток минусов. А поскольку щиток уже и так через *опу получается, то и сгоревший автомат не станет великой проблемой (при том, что возгорание автомата в доме - это форс мажор).
Так что, если сип ныряет в автомат на опоре, то особо и не парьтесь по этому поводу. Так сойдёт.
12.08.2013 в 14:21:08
DED@ПВО написал : Ну вот еще вероятность высчитывать!!! Больше делать нечего! Сейчас все брошу.....
вероятность падения метеорита выше. Давайте крышу укреплять! :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу