подскажите по планируемому вводному щиту. Местного контроля никакого, поэтому опасаюсь. По столбам висит СИП, что там с заземлением - не известно. Поэтому делаю свое дополнительное заземление. Также сразу хочу предусмотреть переключатель вводов для подключения бензогенератора. Но есть два вопроса, написал их на схеме.

0
Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

27.06.2016 в 15:08:37

UP. немного поправил схему, перенеся противопожарное УЗО и добавив УЗМ.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.06.2016 в 15:13:05

Rabbit-NN, создали бы свою тему. PEN делятся на N и РЕ до вводного автомата. После счётчика идёт рабочий ноль, и он с заземлением ни как не объединяется. Реверсивный рубильник с землёй ни как не связан.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

28.06.2016 в 10:13:44

megrad, Спасибо, исправил. Остался только вопрос про необходимость четырех-полюсного УЗИП. Ноль связан с землей сразу на входе поэтому вроде как необходимости в защите нуля нет. Можно ограничиться трех-полюсным УЗИП? P.S. каждый раз думаю, новую тему создавать или примазаться к существующей. Создавать отдельную темку ради одного вопроса вроде бы тоже не удобно. Считаете, лучше если в отдельной теме спрашивать?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.06.2016 в 10:39:17

Rabbit-NN написал: исправил

Не исправили:

megrad написал: PEN делятся на N и РЕ до вводного автомата

0

Вечный студент

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2016 в 10:42:56

Rabbit-NN, Вы почитайте сколько вопросов иногда по вводу получается.

Rabbit-NN написал: необходимости в защите нуля нет

А причём тут УЗИП? Вот реле напряжения с контролем нуля это да.

Rabbit-NN написал: Считаете, лучше если в отдельной теме спрашивать?

Ввод достаточно сложный вопрос. ссылка ссылка У Вас есть ТУ на подключение или это только проект? Многие на сети жалуются по поводу разделения РEN на РЕ и N.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

28.06.2016 в 10:43:12

MrGalaxy, Исправил-исправил, картинку обновленную не вложил

megrad ТУ нет, как в прочем и не будет. С этим в месте подключения творится анархия. К линии уже подключен, но пока стоит времянка из 25А автомата и счетчика. Сейчас делаю ввод на постоянку, поэтому хочу сделать правильно. За ссылки спасибо, прочитаю

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2016 в 11:12:55

Rabbit-NN, подумайте о мощности генератора.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

28.06.2016 в 11:25:01

megrad написал: Rabbit-NN, подумайте о мощности генератора.

megrad, пока не думал. А для чего? На генераторах видел собственные автоматы, чтобы ограничить нагрузку. Если нет, то поставлю непосредственно на него, когда дойду до его покупки.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2016 в 15:33:01

Rabbit-NN, как будете регулировать потребление электропитания от генератора? Да автомат есть на "гене", но пара сработок и "гена" за кромку уйдёт. У генератора должен быть запас по мощности, чем больше тем лучше. И смысл в генераторе если его вырубать будет. Поэтому думайте сейчас. Трёхфазную нагрузку планируете питать от генератора?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

29.06.2016 в 11:38:04

megrad, понял вопрос. Не планирую весь дом обеспечить генератором - не вытянет. Трехфазных потребителей в доме нет, поэтому все три фазы при работе с гены объединяются. Контролировать нагрузку при таком раскладе придется в ручном режиме, то если либо тупо не включать в розетку чайник, пока на гене живем, либо пройтись по щитам и отключить заведомо известные автоматы на некритичных потребителей. Дополнительно, уже сейчас потребителей на фазы распределяю так, чтобы на одной из фаз сидели только критичные (котел, насосы, холодильник, несколько розеток, пара групп освещения). Если выше описанного решения не хватит, то к генератору оставлю подключенной только эту "критичную фазу". Одну группу освещения, которая как дежурная будет в коридорах и на лестнице, вообще планирую сделать 12в и посадить на аккумулятор с постоянной зарядкой от блока питания. Чтобы при пропадании питания в темноте не бегать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2016 в 15:48:35

Rabbit-NN написал: Если выше описанного решения не хватит, то к генератору оставлю подключенной только эту "критичную фазу".

Тогда сразу подумайте про отключаемые линии и нагрузку первой необходимости. Чтобы при аварии на линии систему можно было запускать без танцев с бубнами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.06.2016 в 23:30:07

Rabbit-NN, может подумать о переходе на трехжильные кабели и разводку по щитам ими?) Если с линией непонятно что, может о ТТ подумать?)

0
Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

01.07.2016 в 10:33:30

SB3, Как трехжильные, то есть по одной фазе на этаж? Этим лишаю себя универсальности в распределении нагрузки по фазам в будущем ради не большой экономии на кабеле (щиты близко друг к другу расположены). При ТТ вся надежда на хорошую свою землю и исправные УЗО. Нуегонафиг такие риски. Как я понял на ТТ схему переходят из-за вероятности слива общей нагрузки через мою землю в случае отгоревшего нуля на общей линии. Именно поэтому и хотел поставить водной автомат до разделения PEN, чтобы отключить ввод вместе с землей в случае превышения тока по нулевому проводнику. Но сказали так не делать.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.07.2016 в 12:19:29

Rabbit-NN, нет, если надо - один-три трёхжильных на этаж). Ничего вы не поняли :) При ТТ как раз не будет "слива" тока на вашу "землю"). Схема по УЗО, что при TNCS, что при ТТ по сути одинакова! :) Общее селективное УЗО и 30 и 10мА УЗО на группах (линиях))).