27.03.2014 в 11:26:04

Что-бы не плодить новую тему решил написать в своей старой. Проблема описанная мною выше была частично решена заменой редукторов давления. Вместо установленных застройщиком установил itap 361 с манометром (ничего более приличного у нас не нашел). Отрегулировал давление на 3,8 бара (при закрытых потребителях). Теперь при разборе воды давление падает до 3 бар - меня устраивает. Но возникла другая проблема: Согласно схеме (см. первый пост) "в хвост" гребенки холодной воды вместо манометра 9 подключил накопительный водонагреватель thermex rzl40. Соответственно выход горячей воды подключен к гребенке горячей воды аналогично. Закрываю кран на вводе горячей воды со стояка открываю краны холодной и горячей воды на бойлер, включаю нагрев бойлера. Примерно через 10 мин давление на манометре редуктора давления (3) на входе холодной воды вырастает с 4 бар до 6, и с предохранительного клапана бойлера (шел в комплекте) начинает активно капать вода. В чем причина?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.03.2014 в 22:30:42

Система Ваша кругом "дырявая". Травят оба ОК: из штатной группы безопасности (полный шлак обычно) и тот что после РД.