10.08.2013 в 00:03:45
Всем здравствуйте! В комнате в качестве чернового основания уложен пол Кнауф (сухая стяжка). Можно ли прямо на плиты ГВЛ наклеить паркет или инженерную доску (именно наклеить и покрыть сверху лаком) или все отлетит быстро? Если нет, то как укладывать?
Стяжку менять не будем. Визуально она довольно ровная, под тонким линолеумом швы, конечно, немного заметны, возможно как раз из-за шпатлевки на них (в соседней комнате так), но вроде перепадов нет, мастера промеряли при укладке.
Если клеить нельзя, что будет если уложить инженерную доску, просто проклеив ее по швам и покрыв сверху лаком?
фанеру не хотелось бы, будет перепад с коридором, да и вообще дсп с формальдегидом не желателен в доме.
Заранее спасибо, извините, если вопрос глупый.
10.08.2013 в 11:27:12
Henle написал : Всем здравствуйте! В комнате в качестве чернового основания уложен пол Кнауф (сухая стяжка). Можно ли прямо на плиты ГВЛ наклеить паркет или инженерную доску (именно наклеить и покрыть сверху лаком) или все отлетит быстро? Если нет, то как укладывать?
Стяжку менять не будем. Визуально она довольно ровная, под тонким линолеумом швы, конечно, немного заметны, возможно как раз из-за шпатлевки на них (в соседней комнате так), но вроде перепадов нет, мастера промеряли при укладке.
Если клеить нельзя, что будет если уложить инженерную доску, просто проклеив ее по швам и покрыв сверху лаком?
фанеру не хотелось бы, будет перепад с коридором, да и вообще дсп с формальдегидом не желателен в доме.
Заранее спасибо, извините, если вопрос глупый.
А чтобы не зашпаклевать слошняком гипсовой шпаклевкой? Так всяко надежней.
11.08.2013 в 12:25:50
вы имеете в виду выровнять плиты гвл?
11.08.2013 в 23:12:26
Henle написал : вы имеете в виду выровнять плиты гвл?
Не выровнять, а просто пройтись тонким слоем гипсовой шпаклевки для улучшения адгезии. Шпаклевка намертво пристает к ГВЛ, выравнивает неровности и прижимает ворсинки. После шпаклевания получится гладкая поверхность, на которую можно смело клеить что угодно.
12.08.2013 в 08:36:07
Наполускр написал : После шпаклевания получится гладкая поверхность, на которую можно смело клеить что угодно.
кроме, разве что, паркета и инженерной доски)))
12.08.2013 в 11:55:30
инженерную доску укладывали, причем кому-то из местных товарищей. Получилось все хорошо. Клиент доволен. Но делали это в этом году только. Отчета не видел, но т.к. и звонков с отрицательными эмоциями нет, думаю, что все получилось нормально. Про паркет не уверен.
12.08.2013 в 22:52:36
ГВЛ под паркетом вролне возможен.Более 10 лет лежит паркет на ГВЛ без проблем, единственный момент ГВЛ был наклеен на основание.
Наполускр написал : Не выровнять, а просто пройтись тонким слоем гипсовой шпаклевки для улучшения адгезии.
Это лишнее.
13.08.2013 в 10:25:53
на основание - это как? у нас гвл лежит двойной на керамзите, проклееный и на саморезах.
13.08.2013 в 11:41:27
Henle написал : на основание - это как? у нас гвл лежит двойной на керамзите, проклееный и на саморезах.
у ГВЛ недостаточная поверхностная прочностная характеристика, у укладка на него -компромисс. если в помещении влажность меняется быстро, то отвалится и паркет, и инженерка. теоретически его можно упрочнить химсоставами, но их стоимость окажется выше обычной фанеры, про которую здесь пишут как "доп. основание".
13.08.2013 в 11:47:56
то, что это сильно компромиссное решение - это однозначно! Но не всегда есть возможность делать полноценное основание. Еще раз повторюсь, мы не так давно укладывали инженерку именно на сухую стяжку. Полет нормальный. Но заказчика предупреждали, что могут быть проблемы в будущем.
13.08.2013 в 13:34:06
moiparket написал : Но заказчика предупреждали, что могут быть проблемы в будущем.
письменно? устные предупреждения могут сильно подмочить репутацию, вследствие плохой памяти заказчика. но у меня вообще есть уверенность, что отклонениями от техпроцесса не стОит увлекаться, для изготовления брака и шлака есть много гастарбайтеров.
13.08.2013 в 22:30:02
Henle написал : на основание - это как? у нас гвл лежит двойной на керамзите, проклееный и на саморезах
Была не идеальная стяжка плюс разводка отопления полипропиленом.Вместо присверливания фанеры было принято решение наклеить ГВЛ.
sanya1965 написал : у ГВЛ недостаточная поверхностная прочностная характеристика, у укладка на него -компромисс.
Слабое место здесь засыпка, качество исполнения.Проводился эксперимент по предварительному наклеиванию паркета.Плашку удалось оторвать "с мясом", вырвав более половины толщины листа ГВЛ.
14.08.2013 в 12:49:27
Voldemar36 написал : Слабое место здесь засыпка, качество исполнения.Проводился эксперимент по предварительному наклеиванию паркета.Плашку удалось оторвать "с мясом", вырвав более половины толщины листа ГВЛ.
не показатель. при изменении влажности (а тому куча причин с учетом предполагаемого длительного срока эксплуатации) мяса не будет, а паркет просто отвалится.
29.01.2018 в 18:21:39
Что лучше под паркетную доску гвл или фанера? Пол забетонирован. Паркетная доска тонкая - 7 мм