Alexiy написал : 1-3 группы на розетки каждой комнаты - это нормально
Не могу представить, зачем в жилой комнате больше одной розеточной группы, если кондей, ТП и свет имеют свои группы.
13.08.2013 в 23:01:28
Alexiy написал : 1-3 группы на розетки каждой комнаты - это нормально
Не могу представить, зачем в жилой комнате больше одной розеточной группы, если кондей, ТП и свет имеют свои группы.
13.08.2013 в 23:36:29
ksiman написал : Не могу представить, зачем
помните? «Больше 640 Кб памяти персональным компьютерам никогда не понадобится»
14.08.2013 в 02:04:42
VaLLeon написал : Припоминаю что есть ограничение по количеству розеток на одну групповую линию при подключении шлейфом.Подскажите пожалуйста пунктик или ссылку на сие правило.
Нельзя желто-зеленый проводник РЕ шлейфовать на контактных зажимах розеток, светильников, в том числе так называемым "без разрывным шлейфом"!
Желто-зеленый проводник РЕ к зажимам розеток, светильников должен подключаться только ответвлением!
Подробней писал в теме .
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
14.08.2013 в 02:41:39
Посититель написал : Нельзя желто-зеленый проводник РЕ
да не переживайте Вы так, он уже Вас "начитался"...
14.08.2013 в 05:35:14
юра Т написал : помните? «Больше 640 Кб памяти персональным компьютерам никогда не понадобится»
Есть только некоторые нюансы в таком сравнении. Что-то я в энергетике закон Мура не наблюдаю... Вы можете себе дома наставить приборов хоть на мегаватт, но кто же Вам даст то столько?
14.08.2013 в 10:42:37
SVKan написал : Вы можете себе дома наставить приборов хоть на мегаватт, но кто же Вам даст то столько?
а они и не будут работать одновременно, но в розетку воткнутые будут стоять...
14.08.2013 в 10:53:22
Alexiy написал : а они и не будут работать одновременно, но в розетку воткнутые будут стоять...
Ну и пусть стоят. Зачем тогда запасы то?
14.08.2013 в 11:00:27
а нет никаких запасов. Часть розеток мебелью закроется, часть займётся выключенными электроприборами... вот и всё. Дополнительные группы нужны не столько для обеспечения высокой суммарной мощности, сколько для повышения надёжности и бесперебойности - если на одной группе что-то коротнуло, то остальные приборы в комнате не отключатся. Когда много приборов в режиме stand-by находятся, это становится актуально.
14.08.2013 в 11:27:54
Alexiy написал : а нет никаких запасов. Часть розеток мебелью закроется, часть займётся выключенными электроприборами... вот и всё. Дополнительные группы нужны не столько для обеспечения высокой суммарной мощности, сколько для повышения надёжности и бесперебойности - если на одной группе что-то коротнуло, то остальные приборы в комнате не отключатся. Когда много приборов в режиме stand-by находятся, это становится актуально.
А что это еще? Зачем Вам три группы в комнату в которой стоит 15 устройств совокупным потреблением ампер на 10 да еще и работают они по очереди. А в основном просто воткнуты в розетку.
14.08.2013 в 12:14:41
Маугли7111 написал : Потому что розетка на 16А.
так рекомендовали же общей нагрузкой на все розетки 16А или подразумевается что на контактах первой розетки в шлейфе ток общий может быть?
14.08.2013 в 12:20:15
SVKan написал : А что это еще?
что такое бесперебойность и надёжность? Почитайте о критериях выбора защит: