Про троля вспомни, когда на всех форумах людям лапшу на уши вешал про взубыдам ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

15.08.2013 в 00:16:58

богю тоже сьел удав:(

0
Вложение
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5699

16.08.2013 в 01:08:57

def123,

ВАм лучше заложить универсальную трассу.Она подойдет вообще к любому сплиту.Во первых для Ваших сплитов достаточно силового провода 3 на 1,5 мм, 3 на 2,5 конечно не хуже но это уже перебор.Ваши сплиты выдавая 2500 вт холода потребляет 700 вт электроэнергии ну и зачем такой толстый силовой провод?

Про универсальную трассу.( 5 лет уже такие закладываю- ни одной жалобы, все прекрасно работает.) Тяните силовой провод 3 на 2,5 или 3 на 1,5 мм на улицу( к внешнему блоку) потом к внутреннему блоку вместе с медными трубами тяните 2 кабеля .первый силовой 3 на 2,5 или 3 на 1,5, второй - меж блочный 5 на 1,5 мм. Если питание идет на наружный блок- подсоединяете то что выкинули на улицу, если питание на внутренний- снаружи соединяются провода и питалово заходит обратно в дом.( к внутреннему блоку)

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

16.08.2013 в 08:51:35

def123, провод закладывайте 2,5х3 это необходимый минимум для силовой проводки в квартире. Лучше если это будет выделенный провод до щитка на свой отдельный автомат. Если пока не знаете где будут располагаться наружки, то ведите к внутренним блокам. Монтажники сами все прокинут дальше по необходимости.

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

16.08.2013 в 09:13:06

КАТРАН написал : для Ваших сплитов достаточно силового провода 3 на 1,5 мм, 3 на 2,5 конечно не хуже но это уже перебор

Если Вы прокладываете кабели для себя лично - кладите какие хотите. Если Вы прокладываете провода за денюшку, фактически по Договору подряда, для физического или юридического лица, то следует придерживаться требований НТД. Т.е. сечение кабеля силового - не менее 2,5 мм.

0
V@D1k
V@D1k
Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

16.08.2013 в 09:36:15

ломастер написал : там перемычки на калодке , питание подведено к внутреннему и по межблочке идет на наружник за такую херь в подключение питания к блокам инженерам МЕ я бы постучал по голове...

скорей всего сделана просто из соображений что у наружника потребление больше.. мы както ставили в серверной 4шт 8квт МЕ (по строгому проекту) делали так вот питание электрики подводили и туда и сюда, еще и на разные автоматы :D

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.08.2013 в 13:27:45

V@D1k написал : еще и на разные автоматы

Глупость несусветная ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

def123
def123
Местный

Регистрация: 21.11.2012

Москва

Сообщений: 114

20.08.2013 в 10:52:10

спасибо, тема полностью раскрыта )))