Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

17.09.2013 в 16:08:55

Feat написал : А есть ли в природе, встраиваемые шкафы в которые можно убрать роутер, антенный краб и тд.?

Есть у ABB точно UZM530MV или UZM540MV но стоят они не скромно,а сделаны из UK530 и UK540 соответственно. По мне так дешевше купить UK и наколхозить слаботочный щиток... :)

0
Аватар пользователя
Feat

Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

17.09.2013 в 20:14:57

maxx1 написал : Есть у ABB точно UZM530MV или UZM540MV но стоят они не скромно,а сделаны из UK530 и UK540 соответственно. По мне так дешевше купить UK и наколхозить слаботочный щиток... :)

Да, цена совсем не радует. В два с лишнем раза дороже. Хотя наверно можно купить перфорированной стальной лист. На рынке думаю будет стоить рублей 500, если не меньше. В интернете нашел за 900 руб. два кавадратных метра. И присабачить его. Правда,что получится не знаю. Ну это опять в качестве бредовой, не продуманной идеи.

http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/be3f9a5f4d8dad4948257809002f9a96/$file/0142.pdf

0
Аватар пользователя
serge502

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

25.09.2013 в 21:17:01

Если провод ВВГ для квартиры то лучше какой: круглый, плоский, негорючий? Заводы какие - Электрокабель, Москабельмет, Подольсккабель, Севкабель?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.09.2013 в 21:27:26

serge502 написал : Если провод ВВГ для квартиры то лучше какой: круглый, плоский, негорючий? Заводы какие - Электрокабель, Москабельмет, Подольсккабель, Севкабель?

ВВГнг-LS Кольчугинский, денег хватит?

0
Аватар пользователя
serge502

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

26.09.2013 в 20:39:38

юра Т написал : ВВГнг-LS Кольчугинский

A если Кольчугинский не найду в магазине, то какие могут быть другие варианты?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.09.2013 в 20:54:23

Севкабель, Рыбинсккабель.

0
Аватар пользователя
serge502

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

26.09.2013 в 21:02:50

Как правильно расчетать ток автомата. Т. е. с каким запасом надо брать автомат от величины расчётной нагрузки ?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.09.2013 в 21:26:17

Автомат надо брать не от нагрузки, а от сечения кабеля. А за запасом "шоб не выбивало" - это к лже-электрикам. Если коротко, то Освещение - кабель с жилами 1.5 квадратных миллиметра, автомат 10А; Розетки - 2.5 кв, 16А; Варочная - 6 кв, 32А.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.09.2013 в 22:20:11

serge502 написал : A если Кольчугинский не найду в магазине, то какие могут быть другие варианты?

тогда ВВГнг-LS любого более менее приличного производителя (ну хотя бы чтобы на кабеле было обозначение марки и код завода, а не только на бирке, и внешне более менее приличного, жилки не явно тонкие, расцветка правильная, изоляция ровная и отделяется нормально, мягкий на изгиб)

0
Аватар пользователя
serge502

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

01.01.2014 в 20:32:09

Подскажите сейчас потребителей электро энергии всё больше и больше. Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.01.2014 в 21:28:59

Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.

Бессмысленно.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

01.01.2014 в 21:52:03

serge502 написал : 2.5 ммкв

он держит 25 Ампер (5.5 кВт) Вам мало?

0
Аватар пользователя
serge502

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

04.01.2014 в 20:42:08

Rumato написал : Бессмысленно.

Почему?

0
Аватар пользователя
serge502

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

04.01.2014 в 20:49:49

юра Т написал : он держит 25 Ампер (5.5 кВт) Вам мало?

Но если 2.5 ммкв то автомат 16А, мощность получается 3.5 кВт . Пылесос например может быть 2.5 кВт. Как то уже на пределе.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.01.2014 в 21:04:13

Почему?

Потому что автомат на эту линию будет 16А и кабель 4 кв. для него избыточен. Зря потраченные деньги.

0
Назад