serge502
serge502
Новичок

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

26.09.2013 в 20:39:38

юра Т написал : ВВГнг-LS Кольчугинский

A если Кольчугинский не найду в магазине, то какие могут быть другие варианты?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.09.2013 в 20:54:23

Севкабель, Рыбинсккабель.

0
serge502
serge502
Новичок

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

26.09.2013 в 21:02:50

Как правильно расчетать ток автомата. Т. е. с каким запасом надо брать автомат от величины расчётной нагрузки ?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.09.2013 в 21:26:17

Автомат надо брать не от нагрузки, а от сечения кабеля. А за запасом "шоб не выбивало" - это к лже-электрикам. Если коротко, то Освещение - кабель с жилами 1.5 квадратных миллиметра, автомат 10А; Розетки - 2.5 кв, 16А; Варочная - 6 кв, 32А.

0
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.09.2013 в 22:20:11

serge502 написал : A если Кольчугинский не найду в магазине, то какие могут быть другие варианты?

тогда ВВГнг-LS любого более менее приличного производителя (ну хотя бы чтобы на кабеле было обозначение марки и код завода, а не только на бирке, и внешне более менее приличного, жилки не явно тонкие, расцветка правильная, изоляция ровная и отделяется нормально, мягкий на изгиб)

0
serge502
serge502
Новичок

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

01.01.2014 в 20:32:09

Подскажите сейчас потребителей электро энергии всё больше и больше. Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.01.2014 в 21:28:59

Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.

Бессмысленно.

0
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

01.01.2014 в 21:52:03

serge502 написал : 2.5 ммкв

он держит 25 Ампер (5.5 кВт) Вам мало?

0
serge502
serge502
Новичок

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

04.01.2014 в 20:42:08

Rumato написал : Бессмысленно.

Почему?

0
serge502
serge502
Новичок

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

04.01.2014 в 20:49:49

юра Т написал : он держит 25 Ампер (5.5 кВт) Вам мало?

Но если 2.5 ммкв то автомат 16А, мощность получается 3.5 кВт . Пылесос например может быть 2.5 кВт. Как то уже на пределе.

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.01.2014 в 21:04:13

Почему?

Потому что автомат на эту линию будет 16А и кабель 4 кв. для него избыточен. Зря потраченные деньги.

0