26.09.2013 в 20:39:38
юра Т написал : ВВГнг-LS Кольчугинский
A если Кольчугинский не найду в магазине, то какие могут быть другие варианты?
26.09.2013 в 20:54:23
Севкабель, Рыбинсккабель.
26.09.2013 в 21:02:50
Как правильно расчетать ток автомата. Т. е. с каким запасом надо брать автомат от величины расчётной нагрузки ?
26.09.2013 в 21:26:17
Автомат надо брать не от нагрузки, а от сечения кабеля. А за запасом "шоб не выбивало" - это к лже-электрикам. Если коротко, то Освещение - кабель с жилами 1.5 квадратных миллиметра, автомат 10А; Розетки - 2.5 кв, 16А; Варочная - 6 кв, 32А.
26.09.2013 в 22:20:11
serge502 написал : A если Кольчугинский не найду в магазине, то какие могут быть другие варианты?
тогда ВВГнг-LS любого более менее приличного производителя (ну хотя бы чтобы на кабеле было обозначение марки и код завода, а не только на бирке, и внешне более менее приличного, жилки не явно тонкие, расцветка правильная, изоляция ровная и отделяется нормально, мягкий на изгиб)
01.01.2014 в 20:32:09
Подскажите сейчас потребителей электро энергии всё больше и больше. Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.
01.01.2014 в 21:28:59
Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.
Бессмысленно.
04.01.2014 в 20:49:49
юра Т написал : он держит 25 Ампер (5.5 кВт) Вам мало?
Но если 2.5 ммкв то автомат 16А, мощность получается 3.5 кВт . Пылесос например может быть 2.5 кВт. Как то уже на пределе.
04.01.2014 в 21:04:13
Почему?
Потому что автомат на эту линию будет 16А и кабель 4 кв. для него избыточен. Зря потраченные деньги.