06.01.2014 в 23:39:23
юра Т написал : перечитайте еще раз о чем речь шла
Перечитал еще раз
юра Т написал : кто Вам такое сказал, 2.5 кабель держит спокойно 25 Ампер, и на него Вы можете ставить 25 автомат, другое дело что розетки не более 16 А... но протянув на них даже 16 мм они не станут держать больше
Именно для вас еще раз повторю, нельзя на кабель 2.5 квадрата ставить автомат 25А. Да и 20А тоже много. Нефиг такие советы на форуме раздавать!!!:mad:
Даже если в теории все впритирку и проходит, то в реальности с заниженными сечениями кабелей так рисковать не надо. На кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А. Все точка, нефиг еще что-то обсуждать.
07.01.2014 в 20:35:39
serge502 написал : Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.
Вообще при таком варианте я думал поставить автомат 26А, а нагружать розетки более 16А я не буду. Спасибо за разные мнения.
07.01.2014 в 22:26:35
Solovey написал : Перечитал еще раз
выше читайте
serge502 написал : Подскажите сейчас потребителей электро энергии всё больше и больше. Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.
и Вы его убедили в его же правоте...
08.01.2014 в 00:00:52
serge502 написал : Вообще при таком варианте я думал поставить автомат 26А
Вам сколько человек ещё должно повторить, что при таком раскладе нужно ставить АВ на 16А?
08.01.2014 в 00:22:14
serge502 написал : я думал поставить автомат 26А
Фото морды лица автомата с номиналом 26А в студию, плиз :)
serge502 написал : автомат 26А, а нагружать розетки более 16А я не буду
Вот ей-ей, звучит как "Честное пионерское, я больше не буду!". Поймите, кроме Вас есть еще и другие члены семьи, для которых квадраты-амперы вообще нецензурные слова; они в розетки что угодно могут напихать. Вам уже куча народа сказали - ставьте АВ 16А и спите спокойно.
serge502 написал : Спасибо за разные мнения.
Здесь мнение одно и, поверьте, оно родилось не на пустом месте. На линию 2.5 квадрата АВ 16А. Точка.
23.03.2014 в 22:14:40
Подскажите! Подводка одна фаза, в квартиру 10 квадрата, общий автомат 63А. До плиты провод тоже 10 квадрата. Какой желательно поставить автомат на плиту. Плиту ещё не купил. 40А нормально? или 50А или 32А
23.03.2014 в 22:20:50
serge502 написал : Подскажите! Подводка одна фаза, в квартиру 10 квадрата, общий автомат 63А. До плиты провод тоже 10 квадрата. Какой желательно поставить автомат на плиту. Плиту ещё не купил. 40А нормально? или 50А или 32А
40А нормально. При указанных выше условиях.
23.03.2014 в 22:26:15
Подскажите насчёт автомата АВВ! В чём отличие SH201L от S201? цена существенно отличается.
23.03.2014 в 22:47:14
serge502 написал : Подскажите насчёт автомата АВВ! В чём отличие SH201L от S201? цена существенно отличается.
И не зря отличается. Берите S201
23.03.2014 в 22:55:38
serge502 написал : В чём отличие SH201L от S201?
у S есть возможность сзади нацепить гребёнку., а у SH нет.....
23.03.2014 в 23:07:36
Ещё у S лучше и мощнее зажимы, большая отключающая способность, выше надёжность, пока нет подделок (надеюсь)