Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.01.2014 в 23:39:23

юра Т написал : перечитайте еще раз о чем речь шла

Перечитал еще раз

юра Т написал : кто Вам такое сказал, 2.5 кабель держит спокойно 25 Ампер, и на него Вы можете ставить 25 автомат, другое дело что розетки не более 16 А... но протянув на них даже 16 мм они не станут держать больше

Именно для вас еще раз повторю, нельзя на кабель 2.5 квадрата ставить автомат 25А. Да и 20А тоже много. Нефиг такие советы на форуме раздавать!!!:mad:

Даже если в теории все впритирку и проходит, то в реальности с заниженными сечениями кабелей так рисковать не надо. На кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А. Все точка, нефиг еще что-то обсуждать.

0
serge502
serge502
Новичок

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

07.01.2014 в 20:35:39

serge502 написал : Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.

Вообще при таком варианте я думал поставить автомат 26А, а нагружать розетки более 16А я не буду. Спасибо за разные мнения.

0
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

07.01.2014 в 22:26:35

Solovey написал : Перечитал еще раз

выше читайте

serge502 написал : Подскажите сейчас потребителей электро энергии всё больше и больше. Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.

и Вы его убедили в его же правоте...

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.01.2014 в 00:00:52

serge502 написал : Вообще при таком варианте я думал поставить автомат 26А

Вам сколько человек ещё должно повторить, что при таком раскладе нужно ставить АВ на 16А?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.01.2014 в 00:22:14

serge502 написал : я думал поставить автомат 26А

Фото морды лица автомата с номиналом 26А в студию, плиз :)

serge502 написал : автомат 26А, а нагружать розетки более 16А я не буду

Вот ей-ей, звучит как "Честное пионерское, я больше не буду!". Поймите, кроме Вас есть еще и другие члены семьи, для которых квадраты-амперы вообще нецензурные слова; они в розетки что угодно могут напихать. Вам уже куча народа сказали - ставьте АВ 16А и спите спокойно.

serge502 написал : Спасибо за разные мнения.

Здесь мнение одно и, поверьте, оно родилось не на пустом месте. На линию 2.5 квадрата АВ 16А. Точка.

0
serge502
serge502
Новичок

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

23.03.2014 в 22:14:40

Подскажите! Подводка одна фаза, в квартиру 10 квадрата, общий автомат 63А. До плиты провод тоже 10 квадрата. Какой желательно поставить автомат на плиту. Плиту ещё не купил. 40А нормально? или 50А или 32А

0
web-rr
web-rr
Старожил

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.03.2014 в 22:20:50

serge502 написал : Подскажите! Подводка одна фаза, в квартиру 10 квадрата, общий автомат 63А. До плиты провод тоже 10 квадрата. Какой желательно поставить автомат на плиту. Плиту ещё не купил. 40А нормально? или 50А или 32А

40А нормально. При указанных выше условиях.

0
serge502
serge502
Новичок

Регистрация: 18.05.2013

Истра

Сообщений: 22

23.03.2014 в 22:26:15

Подскажите насчёт автомата АВВ! В чём отличие SH201L от S201? цена существенно отличается.

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 22:47:14

serge502 написал : Подскажите насчёт автомата АВВ! В чём отличие SH201L от S201? цена существенно отличается.

И не зря отличается. Берите S201

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Старожил

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

23.03.2014 в 22:55:38

serge502 написал : В чём отличие SH201L от S201?

у S есть возможность сзади нацепить гребёнку., а у SH нет.....

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 23:07:36

Ещё у S лучше и мощнее зажимы, большая отключающая способность, выше надёжность, пока нет подделок (надеюсь)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу