agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

18.08.2013 в 08:28:54

Bladiclab написал : Сообщение от agarkovand
А если будет КЗ на корпус электроплиты, то УЗО защитит электроплиту от сгорания? Будет не КЗ а пробой на корпус. УЗО сработает. КЗ - это когда фаза соединена напрямую с нулем. Тогда сработает АВ (автоматы). Пробой – это когда в бытовой технике нарушена изоляция и на корпусе появляется не чистая фаза а потенциал (например утюг щипается).

Да-да, все верно. Я не так назвал. Пробой на корпус - в этом случае сама техника не сгорает ведь? Или нужно, чтобы УЗО сразу её отключала?

Если от пробоя на корпус прибор не сгорает, то вообще не вижу смысла в заземлении. По крайней мере, водонагреватель точно лучше не заземлять - он особенно опасен в случае обрыва нуля, а если на нем будет пробой на корпус, то сработает УЗО.

0
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

18.08.2013 в 08:32:55

Bladiclab написал : agarkovand, Кстати если у Вас будет УЗО механическое а не электронное (нужно для срабатывания питание). То при пропадании нуля, когда на УЗО осталась одна фаза оно также сработает.

При пропадании нуля, на УЗО все равно остается и ноль и фаза, разве нет?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.08.2013 в 08:37:53

agarkovand написал : Пробой на корпус - в этом случае сама техника не сгорает ведь?

В этом случае в бытовой технике уже неисправность.

agarkovand написал : Или нужно, чтобы УЗО сразу её отключала?

Все зависит от тока утечки.

agarkovand написал : По крайней мере, водонагреватель точно лучше не заземлять - он особенно опасен в случае обрыва нуля, а если на нем будет пробой на корпус, то сработает УЗО.

Сработает когда будет источник. Источник это тот кто, снимая тапочки и халат лезет под душ (1 момент).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.08.2013 в 08:41:04

agarkovand написал : При пропадании нуля, на УЗО все равно остается и ноль и фаза, разве нет?

Имел ввиду, что рабочий ноль пропадет до УЗО (авария на стояке). И в Вашем эт. щите нет его вообще.

0
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

18.08.2013 в 17:32:32

Bladiclab написал : Сообщение от agarkovand
При пропадании нуля, на УЗО все равно остается и ноль и фаза, разве нет? Имел ввиду, что рабочий ноль пропадет до УЗО (авария на стояке). И в Вашем эт. щите нет его вообще.

Подумал, действительно, при такой схеме "зануления", как у меня сейчас (объединение нулевой и земляной шин до УЗО со стороны квартиры), в случае любой аварии на PEN-стояке, будет срабатывать УЗО, т.к. ток, ещё не доходя из квартиры до УЗО, будет идти на заземляющие провода, соответственно в нулевом проводе на УЗО будет утечка. А вот если до счетчика разделить заземляющие и нулевые провода, тогда, при аварии на нулевом проводе и при одновременной утечке через корпус хотя бы одного прибора в квартире (например, если моешься в душе с водонагревателем), УЗО срабатывать не будет, т.к. ток будет сначала вытекать из квартиры через УЗО, доходить до точки объединения PE и N проводников и затем возвращаться по заземляющим проводам на корпус прибора в квартире. И соответственно, оставаться незамеченным для УЗО.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.08.2013 в 17:37:21

agarkovand, нет у вас зануления.у вас ХЗШ. не вижу смысла обсуждать, как "это" работает или не работает - надо срочно принимать меры!

0
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

18.08.2013 в 17:58:31

andrewkhv написал : agarkovand, нет у вас зануления.у вас ХЗШ. не вижу смысла обсуждать, как "это" работает или не работает - надо срочно принимать меры!

Ну это я уже так, теоретизирую для чистоты эксперимента. Парадоксальная ситуация выходит - в штатном режиме УЗО не работает, зато в аварийном, который скорее всего никогда не произойдет - работает :-)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.08.2013 в 18:15:03

Ваш чистый эксперимент длится 7 лет и вы не спешите его прерывать. Почему?

0
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

18.08.2013 в 18:18:18

andrewkhv написал : Ваш чистый эксперимент длится 7 лет и вы не спешите его прерывать. Почему?

Почему не спешу? Буду на этой неделе менять. Сейчас у меня в комнатах земляные провода не выходят на контакты розеток. А в кухне ремонт - тоже ничего не используется. Проточный водонагреватель тоже сейчас не используем.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.08.2013 в 18:37:09

agarkovand написал : Сейчас у меня в комнатах земляные провода не выходят на контакты розеток. А в кухне ремонт - тоже ничего не используется. Проточный водонагреватель тоже сейчас не используем.

Это конечно радует.

надеюсь, вы разобрались в чем пробемы у вас в щите. для общего образования почитайте "Хэлп по заземлению и безопасности", там все на пальцах объяснено

0
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

18.08.2013 в 19:03:31

andrewkhv написал : Это конечно радует.

надеюсь, вы разобрались в чем пробемы у вас в щите. для общего образования почитайте "Хэлп по заземлению и безопасности", там все на пальцах объяснено

Да, вроде разобрался, спасибо вам большое!!! Ещё хочу чуть позже составить схему распределения по потребителям - тоже спрошу совета, как лучше сделать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу