serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

09.09.2013 в 00:46:54

kanmaster написал : Входной автомат - 100А - з фазный.

А где обещанные фото?

0

И это пройдёт ...

kanmaster
kanmaster
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

09.09.2013 в 11:05:09

serj12 написал : А где обещанные фото?

Вот фотография! Что скажете, спецы?

На фотке не видно, но поясняю - на красном автомате, где 3 рычажка, написано 100А. Рядом, на синем, написано УЗО трехфазное 100 мА.

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2013 в 11:10:13

kanmaster написал : Вот фотография

На фото не видно номиналов УЗО ,а то что вводной на 100 А ни о чем не говорит ,поставили то,что было......

0

@fev.santeh Инста

kanmaster
kanmaster
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

09.09.2013 в 11:13:29

На фото не видно номиналов УЗО ,а то что вводной на 100 А ни о чем не говорит ,поставили то,что было......

Точно также у всех. На одной площадке 8 щитков. Везде стоит 100А. Сегодня сделаю более качественное фото, вчера когда фотал разрешение маленькое выбрал.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.09.2013 в 11:37:02

kanmaster написал : Рядом, на синем, написано УЗО трехфазное 100 мА.

Синее это не совсем УЗО, - это очевидно ВАД2 (УЗО+АВ+ куча защит и световая индикация). Рекомендовано к использованию в качестве вводного( но не с таким же номиналом!!!!!).

0
kanmaster
kanmaster
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

09.09.2013 в 11:55:42

Вот более точное фото. Вы правы, это ВАД2. Вводной автомат - 100А.

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2013 в 11:59:07

kanmaster написал : Точно также у всех

Писал выше по предыдущему объекту В щитке точно так же как у Вас ,но вводной был на 63А и УЗО (ВАД) на 20А

DED@ПВО написал : Синее это не совсем УЗО

Это понятно ,но везде называют как УЗО http://www.energomera.ru/ru/products/uzo/three-phase

0

@fev.santeh Инста

EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2013 в 12:00:39

kanmaster написал : Вводной автомат - 100А.

А УЗО всего 20 А Поэтому нельзя подключать по 1й фазе варочную

Обратите внимание каким проводом подключен счетчик (2,5 мм2 ;))

0

@fev.santeh Инста

kanmaster
kanmaster
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

09.09.2013 в 12:16:47

Понял. Для варочной надо 40А и две фазы, т.е. 4-х жильный провод

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2013 в 12:21:33

kanmaster написал : Для варочной надо

Лучше посмотреть на самой варочной .Если есть возможность подключения 3х фазное ,то лучше 5*2,5мм под автомат 4п (3п) 16 А

0

@fev.santeh Инста

kanmaster
kanmaster
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

09.09.2013 в 12:22:39

EV.SA написал : Лучше посмотреть на самой варочной .Если есть возможность подключения 3х фазное ,то лучше 5*2,5мм под автомат 4п (3п) 16 А

Варочная панель точно 2-х фазная

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу