Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

15.12.2013 в 10:57:03

Тема не стоит того. Направление бесперспективное.

0
Вейсил
Вейсил
Новичок

Регистрация: 27.08.2013

Свалява

Сообщений: 19

15.12.2013 в 15:12:40

mr-h написал : В формуле для КПД подразумевается, что расходы притока и вытяжки через теплообменник равны количественно. У Вас возможен дисбаланс, превышение вытяжки над притоком, что дает ощушение повышенного КПД по этой формуле.

Маловероятно, что вытяжка превышает приток. Вертикальный стояк (см. приложенное фото) высотой около 3м 40см и размещен под крышей, а свободное пространство для вытяжки макс 200см2 (в вертикальном стояке). Не думаю, что такая вытяжка может вытягивать больше, чем подает 18 Вт вентилятор с производительность в 180м3/час. Более вероятно, что приток превышает вытяжку, так как есть еще негерметичные двери в другой коридор с другими помещениями с которых нет входа в вытяжной короб.

0
Вложение
Вейсил
Вейсил
Новичок

Регистрация: 27.08.2013

Свалява

Сообщений: 19

15.12.2013 в 15:14:14

Alex-Alex написал : Тема не стоит того. Направление бесперспективное.

А можно аргументировать такое заявление?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

16.12.2013 в 00:33:45

Вейсил написал : Можете помочь указать на ошибки?

Эффективность любой системы рекуперации можно повышать как угодно снижая при прочих равных условиях поток воздухообмена. Сами по себе цифры - не выглядят невероятными. Сомнительно только, что они обеспечиваются при потоке 250 кубов в час. Вы поток измеряли?

0
Вейсил
Вейсил
Новичок

Регистрация: 27.08.2013

Свалява

Сообщений: 19

16.12.2013 в 21:29:10

Vladimir_Vas написал : Эффективность любой системы рекуперации можно повышать как угодно снижая при прочих равных условиях поток воздухообмена. Сами по себе цифры - не выглядят невероятными. Сомнительно только, что они обеспечиваются при потоке 250 кубов в час. Вы поток измеряли?

Все измерения проводил при потоке 180 кубов в час. На 2-й скорости (250м3 в час) вентилятор я не использую, так как шумно. Несмотря на то, что есть только мягкий звук воздуха на выходе, всеравно такое шипение раздражает и первые 2-е недели мои родные и я никак не могли привыкнуть, но сейчас вообще не замечаем.

0
Вейсил
Вейсил
Новичок

Регистрация: 27.08.2013

Свалява

Сообщений: 19

17.12.2013 в 00:45:24

Вот еще набросал с помощью FreeCAD схемку размещения труб. Также пробовал оценить размер поверхности гофры, получилось около 14м2.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.